Вот мой расчет!
Объем испаряемого газа из 1 литра сжиженного примерно составляет 260 литров или 0,26 м3 соответственно один кубометр газовой фазы равен 3,85 литрам сжиженного газа или 3,85 л/м3. Но эта цифра примерна, так как зависит от температуры и соотношения смеси пропана и бутана.
1л жидкой фазы = 260л паровой фазы
0,001 м3 жидкой фазы = 0,26 м3 паровой фазы.
Нагрузка составляет: 697кВт.
Определим часовой расход СУГ(паровой фазы):
G=(N/1,163)/(21,8*КПД).
где N - требуемая мощность, кВт.
G=(697/1,163)/(21,8*0,92)=29,9м3/час
Определим, сколько м3(жидкой фазы) необходимо для получения 29,9 м3/час(паровой фазы):
G=(29,9*0,001)/0,26=0,115м3 (жидкой фазы)*1000=115л (жидкой фазы)
Определим, на сколько суток хватит емкости, объемом 10м3.
115л*24ч

=10000л
n=10000/115/24=3,6 суток.
Цитата(Ferta @ 12.8.2015, 17:19)