Цитата(karolina1992 @ 6.8.2015, 10:18)

подскажите пожалуйста!
у меня застройка из 4 зданий (наружное пожаротушение 20+20+10+20 л/с) и (внутреннее 2,6+10,4+5,2 л/с)
4 пожара одновременно? Почему не один пожар?
Цитата(karolina1992 @ 6.8.2015, 10:18)

как рассчитать объем противопожарного резервуара?
СП 8.13130.2009 п.5.2 примечание2
Цитата
В случае, если производительность наружных водопроводных сетей недостаточна для подачи расчетного расхода воды на пожаротушение или при присоединении вводов к тупиковым сетям, необходимо предусматривать устройство резервуаров, емкость которых должна обеспечивать расход воды на наружное пожаротушение в течение 3 часов.