Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчет противопожарного резервуара
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
karolina1992
подскажите пожалуйста!
у меня застройка из 4 зданий (наружное пожаротушение 20+20+10+20 л/с) и (внутреннее 2,6+10,4+5,2 л/с)
как рассчитать объем противопожарного резервуара?
helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
freese
Цитата(karolina1992 @ 6.8.2015, 10:18) *
подскажите пожалуйста!
у меня застройка из 4 зданий (наружное пожаротушение 20+20+10+20 л/с) и (внутреннее 2,6+10,4+5,2 л/с)

4 пожара одновременно? Почему не один пожар?
Цитата(karolina1992 @ 6.8.2015, 10:18) *
как рассчитать объем противопожарного резервуара?

СП 8.13130.2009 п.5.2 примечание2
Цитата
В случае, если производительность наружных водопроводных сетей недостаточна для подачи расчетного расхода воды на пожаротушение или при присоединении вводов к тупиковым сетям, необходимо предусматривать устройство резервуаров, емкость которых должна обеспечивать расход воды на наружное пожаротушение в течение 3 часов.
karolina1992
я понимаю что один пожар согласно Сп 8.13130.2009 п 6.1.
как мне рассчитать объем резервуара из ходя из того что у меня происходит застройка из 4 зданий и источник водоснабжения скважены?
karolina1992
поправьте если не так!выбираю 1 здание наибольшего водопотребления на наружное пожаротушение + внутренне
(т.к от скважины водозабор объединенный противопожарный и хоз-питьевой.)
умножаю на 3 и умножаю на 3,6+ максимальный секундный расход воды хоз-питьвой ?
Ferdipendoz
Смотрите, чтобы сменность воды в течение 2 суток обеспечивалась. Возьмите любой учебник - хоть Абрамова, хоть Журбу (все они тут есть), там очень доступно расписано определение объёма регулирующего резервуара с расчётом противопожарного запаса
karolina1992
ясно
freese
Цитата(karolina1992 @ 6.8.2015, 12:48) *
умножаю на 3 и умножаю на 3,6+ максимальный секундный расход воды хоз-питьвой ?

грубо да, если резервуары будут и для хранения воды и на бытовые нужды то
Цитата
Смотрите, чтобы сменность воды в течение 2 суток обеспечивалась
karolina1992
Цитата(freese @ 6.8.2015, 14:41) *
грубо да, если резервуары будут и для хранения воды и на бытовые нужды то

как это предусмотреть?

Цитата
Смотрите, чтобы сменность воды в течение 2 суток обеспечивалась

это как предусмотреть?
freese
Цитата(karolina1992 @ 6.8.2015, 13:51) *
это как предусмотреть?

Цитата(Ferdipendoz @ 6.8.2015, 12:58) *
Смотрите, чтобы сменность воды в течение 2 суток обеспечивалась. Возьмите любой учебник - хоть Абрамова, хоть Журбу (все они тут есть), там очень доступно расписано определение объёма регулирующего резервуара с расчётом противопожарного запаса

karolina1992
это все ясно)))
так может кто-то конкретно поможет выяснить этот вопрос??? helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
если объединенный водопровод В1 и В2, часовое водопотребление 9,5 м3/час, из четырех зданий максимальное пожаротушение у холодильного склада 40 л/с + 10 л/с согласно п.5.6
50*3*3,6=540 м3
обмен воды 48 ч*9,5=456 м3
ТАК???или нет...кто знает помогите разобраться!!!!!
Dima_UA
нет не так...совсем не так.
какое у Вас водопотребление суточное?

обьем воды в резервуарах (хоз-пит+пожар+ аварийный!) должен сменится за 48 часов. вот и считайте
karolina1992
среднее суточное водопотребление 16,665 м3/сут
Dima_UA
ну вот....получается сети раздельный должны быть.
karolina1992
т.к не обеспечивается обмен воды за 48 ч?
freese
Цитата(karolina1992 @ 6.8.2015, 15:04) *
т.к не обеспечивается обмен воды за 48 ч?

да, СП 31.13330.2012
Цитата
12.7 В резервуарах для питьевой воды должен быть обеспечен обмен пожарного и аварийного объемов воды в срок не более 48 ч.

делайте раздельные резервуары
karolina1992
т.е мне необходимо на территории установить 4 резервуара? 2 питьевых и 2 пожарных?и раздельные сети вести?
Dima_UA
зачем Вам на хоз-пит резервуары? перебои с водоснабжением? скважины не справляются с подачей?
УИЭП
При сейсмике (8-9) число резервуаров умножают на х2, пункт 16.3, СП 31
Ferdipendoz
Это вы к чему? Автор темы вроде не упоминала про сейсмику
olleg
Делайте на хоз- пит вообще без резервуаров, ескли скважины выдают нужный расход, а для пожара предусматривайте резервуары. Расход берите наибольший из 4-х зданий внутренний+ наружный.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.