sashet
Всем добрый день!
В ФЗ №117 от 21.07.1997 «О безопасности гидротехнических сооружений», в определениях говорится, что объекты централизованных систем ГВС, ХВС и водоотведения НЕ относятся к гидротехническим сооружениям.
А как быть с нецентрализованной системой водоотведения?
Например на предприятии имеется дренажный коллектор, который отводит дренажку в ручей (длинна коллектора 300 м). Вот этот коллектор ГТС или нет?
Спасибо.
Водяной
просто дренаж - это инженерная сеть, а не гидротехническое сооружение
sashet
Цитата(Водяной @ 12.8.2015, 20:59) *
просто дренаж - это инженерная сеть, а не гидротехническое сооружение


у нас не просто дренаж, у нас ливневка!, думал это и так понятно, т.к. просто дренаж в ручей не отводят wink.gif
Водяной
Цитата(sashet @ 13.8.2015, 8:31) *
у нас не просто дренаж, у нас ливневка!, думал это и так понятно, т.к. просто дренаж в ручей не отводят wink.gif

----на предприятии имеется дренажный коллектор, который отводит дренажку в ручей---

какая связь с ливневкой))) и почему дренаж в ручей нельзя blink.gif
ливневая сеть не гидротехническое сооружение. это просто инженерная сеть ИМХО
в моем понимании плотина - это сооружение, насосная станция - сооружение, а сеть - нет.
щитовой канал для отсекания грунтовых вод - гидротехническое сооружение. сеть дренажа - нет
sashet
Цитата(Водяной @ 14.8.2015, 12:54) *
----на предприятии имеется дренажный коллектор, который отводит дренажку в ручей---

какая связь с ливневкой))) и почему дренаж в ручей нельзя blink.gif
ливневая сеть не гидротехническое сооружение. это просто инженерная сеть ИМХО
в моем понимании плотина - это сооружение, насосная станция - сооружение, а сеть - нет.
щитовой канал для отсекания грунтовых вод - гидротехническое сооружение. сеть дренажа - нет


1. Для отвода любых стоков в водный объект, необходимо разрешение на пользование поверхностным водным объектом.

2. В ФЗ №117 от 21.07.1997 «О безопасности гидротехнических сооружений» дано определение: Гидротехнические сооружения это - ....., а также другие сооружения,
здания, устройства и иные объекты, предназначенные для использования водных ресурсов и предотвращения негативного воздействия вод и
жидких отходов, за исключением объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения,
предусмотренных Федеральным законом от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении".

Вопрос в том подпадают ли под это исключение системы НЕ централизованной системы водоотведения? У нас ситуация - мы скидываем ливневку не водоканалу, а имеем
свои, локальные очистные и лицензию на пользование поверхностным водным объектом, ручьем, куда и сливаемся, эта система ГТС?
nagger
Локальные ОС - ОС, перед сбросом в централизованную канализацию.
Если ваша труба - ГТС, то что? Зачем вы ищите обоснования, что это не ГТС?
sashet
Цитата(nagger @ 17.8.2015, 13:12) *
Локальные ОС - ОС, перед сбросом в централизованную канализацию.
Если ваша труба - ГТС, то что? Зачем вы ищите обоснования, что это не ГТС?


если это ГТС то вперед, выполняй требования ФЗ о ГТС, а это огромный объем работы, которую не надо будет выполнять если найду обоснование, что это не ГТС.
nagger
Так мы будет каждую трубу от сарая до септика будем принимать за гтс.
Помимо определения гтс в фз есть еще статья 1. Под неё попадает ваша труба? Кроме того, если ваша труба попадает под действие 416-фз, то это не гтс по 117-фз.
sashet
Цитата(nagger @ 17.8.2015, 14:03) *
Так мы будет каждую трубу от сарая до септика будем принимать за гтс.
Помимо определения гтс в фз есть еще статья 1. Под неё попадает ваша труба? Кроме того, если ваша труба попадает под действие 416-фз, то это не гтс по 117-фз.


не от сарая до септика, а от септика до водного объекта.
В том то и дело, что в 416 ФЗ нет определения НЕ централизованной системы водоотведения!, а 117 исключает из ГТС только централизованные!!
Вот в этом я и хочу разобраться, может ли при проверке, природоохранный прокурор формально рассмотреть определения данных ФЗ и выписать ОГРОМНЫЙ штраф за несоблюдение природоохранного законодательства.