Инженер ОВК
Проектируем водозаполненную спринклерную систему в гараже. В проезде трубы пересекают электротехнические лотки сверху. Нужно ли делать изоляцию труб в этих местах, будут ли трубы отпотевать? Спасибо за ответ заранее.
BTS
При отсутствия движения воды не бывает запотевания труб. Но возможно,что в электротехнических нормах есть какие-то требования.
Инженер ОВК
а ЕСЛИ СИСТЕМА ПОД ДАВЛЕНИЕМ ЖАКЕЯ НАСОСА, НИКАК НЕ повлияет на отпотевание
BTS
Жокей-насос прежде всего компенсирует утечки из мембранного бака через обратные клапаны насосов или (реже) водосигнальный клапан. Движения воды в спринклерной сети при этом не происходит.
Инженер ОВК
Даже несмотря на то что система водозаполненная? Если нет движения, значит трубы будут сухие? rolleyes.gif Кстати, сейчас вспоминаю, сколько смотрела АУП в действующих торговых центрах, ни разу не видела чтобы они текли.) Наверное вы правы. Электрики сбили меня.
Ольга R
А как принять тип ОТВ для неотапливаемой гараж-стоянки закрытого типа? В каких нормах это можно посмотреть? В сп 5.13130 сказано, что тип ОТВ определяет организация-проектировщик. В задании на проектирование у меня это не прописано
BTS
Цитата(Ольга R @ 28.10.2015, 15:08) *
А как принять тип ОТВ для неотапливаемой гараж-стоянки закрытого типа? В каких нормах это можно посмотреть? В сп 5.13130 сказано, что тип ОТВ определяет организация-проектировщик. В задании на проектирование у меня это не прописано

Для АПТ автостоянок ,отапливаемых или нет, традиционно применяется вода. Во всём мире. Но нужно упомянуть, что в РФ некоторые организации иногда применяют порошок. Проходит.
Ольга R
Созрел еще один вопрос-сп 5.13130 запрещает использование порошковых и газовых АУП в помещениях с количеством людей больше 50. Как в случае гаража - стоянки определяется количество одновременно находящихся в нем людей?
Ольга R
Отзовитесь, кто-нибудууудь))
дмитрий01
Сколько машин = столько людей.


Цитата(Ольга R @ 28.10.2015, 15:08) *
А как принять тип ОТВ для неотапливаемой гараж-стоянки закрытого типа? В каких нормах это можно посмотреть? В сп 5.13130 сказано, что тип ОТВ определяет организация-проектировщик. В задании на проектирование у меня это не прописано

я бы применял "сухую" систему водяного пожаротушения. Порошок это баловство все. Как будет тушить подкапотное пространство например? или возгорание мусора какого-нибудь под днищем автомобиля? Вода прольется, для парковки интенсивность выше, площадь больше... все это учитывалось при написании норм...
BTS
Цитата(дмитрий01 @ 2.11.2015, 10:59) *
я бы применял "сухую" систему водяного пожаротушения. Порошок это баловство все. Как будет тушить подкапотное пространство например? или возгорание мусора какого-нибудь под днищем автомобиля? Вода прольется, для парковки интенсивность выше, площадь больше... все это учитывалось при написании норм...

Ув. Дмитрий,про порошок совершенно с Вами согласен. Но на 0-1.ru читал массу информации о применении порошка в автостоянках.
Ольга R
Если число машин=числу людей, то порошок точно отпадает, поскольку у меня 292 м/мест.
Значит буду проектировать "сухую" систему водяного ПТ
Спасибо!!!
дмитрий01
BTS я даже не читал, я видел эти проекты и объекты на небольших парковках ((( ужас... был на испытаниях некоторых порошковых огнетушителей различных классов пожара, мой вывод, только окурки в пепельнице тушить из 90% огнетушителей)
Ольга R не если а так оно и есть, для расчета времени эвакуации так и принимают, одна машина один человек, предполагается что водитель высадит пассажиров перед заездом, а одновременно ведь могут и все авто двигаться) В Вашем варианте только сухая спринклерная система.
Ольга R
извиняюсь за столь глупый вопрос для тех, кто занимается непосредственно проектированием АУПТ...
У меня в этом опыта нет, и меня интересует как определяется необходимость устройства дренчерных завес? Применительно к гаражу своему спрашиваю. Помогите, Кому не сложно и дайте ссылку на пункт сп. Заранее спасибо))
дмитрий01
Цитата(Ольга R @ 9.11.2015, 19:48) *
извиняюсь за столь глупый вопрос для тех, кто занимается непосредственно проектированием АУПТ...
У меня в этом опыта нет, и меня интересует как определяется необходимость устройства дренчерных завес? Применительно к гаражу своему спрашиваю. Помогите, Кому не сложно и дайте ссылку на пункт сп. Заранее спасибо))

а куда вы их планируете ставить? скажу своими словами...
1. дренчерные завесы ставьте если у вас с парковки есть выход в другой пожарный отсек (например лестница соединяется с другим отсеком, то перед тамбур-шлюзом "он будет с подпором воздуха" ставится завеса, или например у вас из парковки есть выход например в другие помещения без лестницы dry.gif то тоже ставится завеса...)
2. дренчерная завеса ставится по СТУ, там могут например прописать и согласовать! обращаю что СТУ должно быть согласовано, то встречал и делал где идет превышение пожарного отсека, а чтобы не делать стену делали дренчерную завесу в две линии "вместо" стены.
Ольга R
Цитата(дмитрий01 @ 10.11.2015, 23:26) *
а куда вы их планируете ставить? скажу своими словами...
1. дренчерные завесы ставьте если у вас с парковки есть выход в другой пожарный отсек (например лестница соединяется с другим отсеком, то перед тамбур-шлюзом "он будет с подпором воздуха" ставится завеса, или например у вас из парковки есть выход например в другие помещения без лестницы dry.gif то тоже ставится завеса...)
2. дренчерная завеса ставится по СТУ, там могут например прописать и согласовать! обращаю что СТУ должно быть согласовано, то встречал и делал где идет превышение пожарного отсека, а чтобы не делать стену делали дренчерную завесу в две линии "вместо" стены.


Дело в том, что наши конструктора, утверждают, что наша пятиэтажная стоянка (площадь одного этажа около 1,5 тыс кВ м) - это единый пожарный отсек. Может ли такое быть?
И еще вопрос-из парковки выход в помещение охраны, комнату персонала, санузел, и подсобное помещение. Ставить ли на них завесу?
дмитрий01
Цитата(Ольга R @ 12.11.2015, 19:07) *
Дело в том, что наши конструктора, утверждают, что наша пятиэтажная стоянка (площадь одного этажа около 1,5 тыс кВ м) - это единый пожарный отсек. Может ли такое быть?
И еще вопрос-из парковки выход в помещение охраны, комнату персонала, санузел, и подсобное помещение. Ставить ли на них завесу?

таблица 6.7 СП2, площадь этажа не превышает табличного значения, значит все ОК)
дренчеры я бы не ставил, у вас один отсек, система воздухозаполненная (не отдельную же ветку тянуть к этим завесам) смысла не вижу... вы даже не поставите СПЖ на каждый этаж, насколько помню СПЖ только на водозаполненную систему ставится. Единственное посмотрите время поступления воды из спринклера, должно быть не больше 180 сек. Как считать это время... тут даже не форуме много копий было сломано, единого мнения нет)))
Ольга R
Цитата(дмитрий01 @ 12.11.2015, 23:10) *
таблица 6.7 СП2, площадь этажа не превышает табличного значения, значит все ОК)
дренчеры я бы не ставил, у вас один отсек, система воздухозаполненная (не отдельную же ветку тянуть к этим завесам) смысла не вижу... вы даже не поставите СПЖ на каждый этаж, насколько помню СПЖ только на водозаполненную систему ставится. Единственное посмотрите время поступления воды из спринклера, должно быть не больше 180 сек. Как считать это время... тут даже не форуме много копий было сломано, единого мнения нет)))


Спасибо, что отзываетесь на мои вопросы, а то тяжко мне с этим проектом))
Теперь меня интересует как определить количество узлов управления? Помимо того, что на одну секцию допускается не более 800 оросителей. Или лучше сделать на каждый этаж отдельный узел? И на какой узел вешать пожарные краны? Или лучше также их выделить и предусмотреть для них свой узел управления?
LOOK-LOOK
День Добрый!

УУ - в обвязке узла управления стоит сигнализатор потока жидкости по нему устанавливают адрес возгорания в диспетчерском пункте.

Конечно все зависит от площади пожарного отсека.

Но я бы поставил один узел или на этаж или на целых два, но не устанавливал бы один узел на полтора этажа, то есть в ДП сразу видели: "Аха, возгорание на 5 этаже или АХА с 3 -5 пожар", что бы не было путаницы типа: "Где то пожар или на 3 или на 4 надо искать... ну как то так..

сутра на литературу потянуло smile.gif
Ольга R
Цитата(LOOK-LOOK @ 13.11.2015, 9:04) *
День Добрый!

УУ - в обвязке узла управления стоит сигнализатор потока жидкости по нему устанавливают адрес возгорания в диспетчерском пункте.

Конечно все зависит от площади пожарного отсека.

Но я бы поставил один узел или на этаж или на целых два, но не устанавливал бы один узел на полтора этажа, то есть в ДП сразу видели: "Аха, возгорание на 5 этаже или АХА с 3 -5 пожар", что бы не было путаницы типа: "Где то пожар или на 3 или на 4 надо искать... ну как то так..

сутра на литературу потянуло smile.gif


А как быть с пожарными кранами?
Terz_AUPT
Цитата(дмитрий01 @ 12.11.2015, 22:10) *
таблица 6.7 СП2, площадь этажа не превышает табличного значения, значит все ОК)
дренчеры я бы не ставил, у вас один отсек, система воздухозаполненная (не отдельную же ветку тянуть к этим завесам) смысла не вижу... вы даже не поставите СПЖ на каждый этаж, насколько помню СПЖ только на водозаполненную систему ставится. Единственное посмотрите время поступления воды из спринклера, должно быть не больше 180 сек. Как считать это время... тут даже не форуме много копий было сломано, единого мнения нет)))


я инерционность считаю по методике описанной в РД 34.49.104 (РД 34.15.109-91) "Рекомендации по проектированию автоматических установок водяного пожаротушения масляных силовых трансформаторов". Это вроде самая развернутая методика)

Цитата(Ольга R @ 13.11.2015, 6:38) *
Спасибо, что отзываетесь на мои вопросы, а то тяжко мне с этим проектом))
Теперь меня интересует как определить количество узлов управления? Помимо того, что на одну секцию допускается не более 800 оросителей. Или лучше сделать на каждый этаж отдельный узел? И на какой узел вешать пожарные краны? Или лучше также их выделить и предусмотреть для них свой узел управления?



Цитата(Ольга R @ 13.11.2015, 8:11) *
А как быть с пожарными кранами?


На ваше усмотрение. Раздельные системы будут дороже. Нормы не запрещают вешать краны на воздухозаполненную спринклерную систему (сейчас не запрещают... в НПБ, если я помню верно, можно было только на водозаполненную систему повесить краны). Мой коллега писал письмо во ВНИИПО - получили ответ, что можно) письмо прикладываю)
дмитрий01
Цитата(Terz_AUPT @ 13.11.2015, 10:17) *
На ваше усмотрение. Раздельные системы будут дороже.

не сильно дороже, только дороже на узел управления, по трубам почти тоже самое и будет. 1500 квадратов для этажа это очень мало, так что думаю 2 узла будет в самый раз, 3 этажа на одном и 2 на втором узле.
ну а по поводу кранов уже ответили)
BTS
Цитата(Terz_AUPT @ 13.11.2015, 10:17) *
На ваше усмотрение. Раздельные системы будут дороже. Нормы не запрещают вешать краны на воздухозаполненную спринклерную систему (сейчас не запрещают... в НПБ, если я помню верно, можно было только на водозаполненную систему повесить краны). Мой коллега писал письмо во ВНИИПО - получили ответ, что можно) письмо прикладываю)

И на форумах писал, и разработчикам норм говорил, и в СНиП 2.04.09-84 было написано, и в NFPA-13 тоже. Пожарные краны можно ставить только на водозаполненную спринклерную сеть. ГОСТ Р53278—2009 Не предусматривает пневматическое испытание для клапанов пожарных кранов. Сотруднику ВНИИПО, писавшему письмо с разрешением, следовало бы ознакомиться с этим ГОСТом. Ещё аргумент: после каждого пробного или ложного срабатывания клапана придётся сливать воду из всех стояков ПК и ждать когда высохнут.

В ответе ВНИИПО присутствует термин" расчётное количество воздуха". Где бы узнать, что это такое? Ещё в письме требуется установка кнопки в шкафу ПК. Зачем?
Terz_AUPT
Цитата(дмитрий01 @ 13.11.2015, 12:06) *
не сильно дороже, только дороже на узел управления, по трубам почти тоже самое и будет. 1500 квадратов для этажа это очень мало, так что думаю 2 узла будет в самый раз, 3 этажа на одном и 2 на втором узле.
ну а по поводу кранов уже ответили)


труб будет все же больше в погонных метрах, но вот диаметр это можно обсудить) в идеале мы же должны принимать 3 м/с для объединенной системы как требование к ПК? тогда диаметры подрастут для питающих трубопроводов относительно раздельной системы.

Цитата(BTS @ 13.11.2015, 13:18) *
И на форумах писал, и разработчикам норм говорил, и в СНиП 2.04.09-84 было написано, и в NFPA-13 тоже. Пожарные краны можно ставить только на водозаполненную спринклерную сеть. ГОСТ Р53278—2009 Не предусматривает пневматическое испытание для клапанов пожарных кранов. Сотруднику ВНИИПО, писавшему письмо с разрешением, следовало бы ознакомиться с этим ГОСТом. Ещё аргумент: после каждого пробного или ложного срабатывания клапана придётся сливать воду из всех стояков ПК и ждать когда высохнут.

В ответе ВНИИПО присутствует термин" расчётное количество воздуха". Где бы узнать, что это такое? Ещё в письме требуется установка кнопки в шкафу ПК. Зачем?


Согласен со СНиП (тоже было и в НПБ) и ГОСТ. И со стороны эксплуатации мягко говоря неудобно. Но тем не менее сейчас нет запрета на совмещение сухотрубных систем АУП и ВПВ. А NFPA-13, как бы я его сильно не уважал, на территории РФ бессилен и юридической силы не несет. А кнопку сам не пойму зачем прописали... своему же СП 10 противоречат... под "расчетным количеством воздуха" подразумевалось количество воздуха, которым мы заполняем воздухозаполненный трубопровод до рабочего пневматического давления (описано в п.5.2.7 СП 5.13130.2009)
BTS
Цитата(Terz_AUPT @ 13.11.2015, 13:48) *
труб будет все же больше в погонных метрах, но вот диаметр это можно обсудить) в идеале мы же должны принимать 3 м/с для объединенной системы как требование к ПК? тогда диаметры подрастут для питающих трубопроводов относительно раздельной системы.



Согласен со СНиП (тоже было и в НПБ) и ГОСТ. И со стороны эксплуатации мягко говоря неудобно. Но тем не менее сейчас нет запрета на совмещение сухотрубных систем АУП и ВПВ. А NFPA-13, как бы я его сильно не уважал, на территории РФ бессилен и юридической силы не несет. А кнопку сам не пойму зачем прописали... своему же СП 10 противоречат...

Воде совершенно безразлично, куда она течёт, и нормативов она не читает. Ограничение скорости связано с потреблением электроэнергии при постоянной работе насоса .
В такой ситуации остаётся полагаться на "инженерный здравый смысл" (термин встречается в документах NFPA), личный опыт, и, при желании, на опыт коллег.
дмитрий01
каюсь, был грешок, год назад ставил ПК на воздухозаполненную систему unsure.gif как в монтаже без понятия, вроде даже забросили потом проект, и делать вообще не стали))в основном всегда раздельные для сухотруба делал
Terz_AUPT
Цитата(BTS @ 13.11.2015, 14:05) *
Воде совершенно безразлично, куда она течёт, и нормативов она не читает. Ограничение скорости связано с потреблением электроэнергии при постоянной работе насоса .
В такой ситуации остаётся полагаться на "инженерный здравый смысл" (термин встречается в документах NFPA), личный опыт, и, при желании, на опыт коллег.


На семинаре Грундфос их Специалист Туманова рассказывала о определении коэффициента гидравлического трения. В общем есть несколько областей турбулентного режима и переход с первой области на вторую происходит в районе тех самых 3 м/с, а с переходом меняется коэффициент гидравлического трения, т.е. формула для его определения, а отсюда и величина потерь на трение. Определение областей выполняется вычислением числа Рейнолдса, конечно же. Поражает, что в курсе гидравлики в универе мы этого не проходили... mellow.gif
А вот методика расчета, описанная в приложении В СП 5.13130.2009, этого никак не оценивает, разрешая скорость до 10 м/с не меняя никаких формул...

Цитата(дмитрий01 @ 13.11.2015, 14:48) *
каюсь, был грешок, год назад ставил ПК на воздухозаполненную систему unsure.gif как в монтаже без понятия, вроде даже забросили потом проект, и делать вообще не стали))в основном всегда раздельные для сухотруба делал


Мне приходилось делать и не раз... В монтаже прошло без проблем, при испытаниях тоже. За эксплуатацию сказать не могу... Но нареканий в адрес компании не приходило еще rolleyes.gif
дмитрий01
насколько помню условно принято два движения воды по трубопроводам, ламинарный и турбулентный режим и все, все остальное условности уже частные и никакие другие формулы для других типов турбулентности не делают. Формула же для расчета называется формулой Альтшуля..... блин, как же давно это было, график Никурадзе cool.gif
Terz_AUPT
Цитата(дмитрий01 @ 13.11.2015, 15:15) *
насколько помню условно принято два движения воды по трубопроводам, ламинарный и турбулентный режим и все, все остальное условности уже частные и никакие другие формулы для других типов турбулентности не делают. Формула же для расчета называется формулой Альтшуля..... блин, как же давно это было, график Никурадзе cool.gif


Теперь то я про Альтшуля и Никурадзе знаю... просто обидно, что на стройфаке политеха в краснодаре будущим инженерам гидротехникам этого на курсе гидравлике не рассказывали... или может я проспал? blink.gif
BTS
Цитата(Terz_AUPT @ 13.11.2015, 14:53) *
... методика расчета, описанная в приложении В СП 5.13130.2009, этого никак не оценивает, разрешая скорость до 10 м/с не меняя никаких формул...



Цитата(дмитрий01 @ 13.11.2015, 15:15) *
насколько помню условно принято два движения воды по трубопроводам, ламинарный и турбулентный режим и все, все остальное условности уже частные и никакие другие формулы для других типов турбулентности не делают. Формула же для расчета называется формулой Альтшуля..... блин, как же давно это было, график Никурадзе cool.gif

У нас в СП5 и ранее для определения потерь используется формула Шези. (Подробнее см. в книгах Иванова Е.Н. и Ходакова.В.Ф.).
В европейских документах CEA-4001 и EN-12845 предельная скорость тоже 10м/с, но для клапанов ограничение 6м/с, (Для СПЖ лопаточного типа 5,5 по техпаспорту).
Ограничения скорости в хозпитьевом водопроводе связано в первую очередь с экономикой.

Только что обсудил установку ПК на воздушных спринклерных секциях с одним из разработчиков СП5. Его личное мнение не совпадает с выложенным Terz_AUPT письмом из ВНИИПО. Как и в любой организации, сотрудники не знают всего того, что рождается в соседней комнате или за соседним столом.
Но самое (IMHO) печальное в том, что существующая формулировка пункта о подключении ПК к спринклерным трубопроводам может остаться в новой редакции СП5(в повторной "первой редакции" всё как было). Процедура разработки документов такова, что решение об окончательном виде многих пунктов принимаются не во ВНИИПО, а вышестоящей инстанцией.
Так что не исключено, что с выходом новой редакции многие старые вопросы останутся на месте. А может быть и новые появятся.
Terz_AUPT
Цитата(BTS @ 13.11.2015, 16:09) *
У нас в СП5 и ранее для определения потерь используется формула Шези. (Подробнее см. в книгах Иванова Е.Н. и Ходакова.В.Ф.).
В европейских документах CEA-4001 и EN-12845 предельная скорость тоже 10м/с, но для клапанов ограничение 6м/с, (Для СПЖ лопаточного типа 5,5 по техпаспорту).
Ограничения скорости в хозпитьевом водопроводе связано в первую очередь с экономикой.


С экономикой понятно все...

Цитата(BTS @ 13.11.2015, 16:09) *
Только что обсудил установку ПК на воздушных спринклерных секциях с одним из разработчиков СП5. Его личное мнение не совпадает с выложенным Terz_AUPT письмом из ВНИИПО. Как и в любой организации, сотрудники не знают всего того, что рождается в соседней комнате или за соседним столом.
Но самое (IMHO) печальное в том, что существующая формулировка пункта о подключении ПК к спринклерным трубопроводам может остаться в новой редакции СП5(в повторной "первой редакции" всё как было). Процедура разработки документов такова, что решение об окончательном виде многих пунктов принимаются не во ВНИИПО, а вышестоящей инстанцией.
Так что не исключено, что с выходом новой редакции многие старые вопросы останутся на месте. А может быть и новые появятся.


После выхода СП 5 отправлю им еще одно письмо с тем же запросом) посмотрим что ответят)))
BTS
Цитата(Terz_AUPT @ 13.11.2015, 17:59) *
После выхода СП 5 отправлю им еще одно письмо с тем же запросом) посмотрим что ответят)))

После отправки можно будет узнать, кому расписано письмо. Если узнаете, можно будет попробовать возобновить тему с привлечением сотрудника в той или иной форме (например, косвенной). На сайте ВНИИПО есть список телефонов всех сотрудников.
дмитрий01
Цитата(BTS @ 13.11.2015, 16:09) *
Только что обсудил установку ПК на воздушных спринклерных секциях с одним из разработчиков СП5.

с кем именно можно узнать? rolleyes.gif
BTS
Цитата(дмитрий01 @ 13.11.2015, 22:02) *
с кем именно можно узнать? rolleyes.gif

Я бы не хотел называть фамилию. Просто позвонил человеку, с которым знаком лично. Можно, при желании, позвонить автору письма.
Ольга R
Цитата(дмитрий01 @ 13.11.2015, 14:48) *
каюсь, был грешок, год назад ставил ПК на воздухозаполненную систему unsure.gif как в монтаже без понятия, вроде даже забросили потом проект, и делать вообще не стали))в основном всегда раздельные для сухотруба делал


а узел управления пожарными кранами предусматриваете? и чем он отличается от УУ воздухозаполненной системы?
дмитрий01
Цитата(Ольга R @ 15.11.2015, 8:30) *
а узел управления пожарными кранами предусматриваете? и чем он отличается от УУ воздухозаполненной системы?

узел управления пожарными кранами? blink.gif не, я к тому что на воздухозаполненный узел спринклерной сети подключал пожарные краны. У меня совмещенная сеть была АПТ и ВПВ
Ольга R
Цитата(дмитрий01 @ 15.11.2015, 10:21) *
узел управления пожарными кранами? blink.gif не, я к тому что на воздухозаполненный узел спринклерной сети подключал пожарные краны. У меня совмещенная сеть была АПТ и ВПВ


Поправьте, если я сейчас неверно рассуждаю. Сама обвязка насосной станции - Насосы, после насосов на напорный трубопровод вешаю узлы управления, и далее идет просто ответвление трубопровода на пожарные краны ВПВ? Или ответвление на пожарные краны до узлов управления?
Инженер ОВК
Это как у вас по расчету получется. Если давление хватает на краны то можно до насосной ответвление сделать, если не хватает, то мы обычно на спринклерную вешаем.
Инженер ОВК
Уже забыла про эту тему а тут смотрю беседа развернулась. Можно присоединиться. Скажите свое мнение по одной работе. Чем руководствуетесь когда делите по узлам управления АП спринклерное. Поделила свой объект на 4 зоны, можно ваше мнение узнать. Чертеж прилагаю.
BTS
Цитата(Ольга R @ 15.11.2015, 11:04) *
Поправьте, если я сейчас неверно рассуждаю. Сама обвязка насосной станции - Насосы, после насосов на напорный трубопровод вешаю узлы управления, и далее идет просто ответвление трубопровода на пожарные краны ВПВ? Или ответвление на пожарные краны до узлов управления?

Уже давал эту ссылку, посмотрите. https://yadi.sk/d/47_e9IYLfXbfw
дмитрий01
Цитата(Ольга R @ 15.11.2015, 11:04) *
Поправьте, если я сейчас неверно рассуждаю. Сама обвязка насосной станции - Насосы, после насосов на напорный трубопровод вешаю узлы управления, и далее идет просто ответвление трубопровода на пожарные краны ВПВ? Или ответвление на пожарные краны до узлов управления?

от магистральной сети спринклерной сети (куда спринклерные лучи запитываются))) ) делаю отвод на пожарные краны.
Цитата(Инженер ОВК @ 15.11.2015, 12:33) *
Уже забыла про эту тему а тут смотрю беседа развернулась. Можно присоединиться. Скажите свое мнение по одной работе. Чем руководствуетесь когда делите по узлам управления АП спринклерное. Поделила свой объект на 4 зоны, можно ваше мнение узнать. Чертеж прилагаю.

руководствуюсь количеством спринклеров только, если этажей например несколько то на каждый этаж ставлю СПЖ и все. Если же этаж большой, то делю на две-три зоны так же через СПЖ, стараюсь принимать минимальное количество узлов управления.
Инженер ОВК
[quote name='дмитрий01' date='15.11.2015, 15:26' post='1164043']
от магистральной сети спринклерной сети (куда спринклерные лучи запитываются))) ) делаю отвод на пожарные краны.

руководствуюсь количеством спринклеров только, если этажей например несколько то на каждый этаж ставлю СПЖ и все. Если же этаж большой, то делю на две-три зоны так же через СПЖ, стараюсь принимать минимальное количество узлов управления.
[/q

Делали большие центры, но СПЖ никогда не ставили( Надо почитать. Есть какие то нюансы?
Ну и наверное согласно интенсивности орошения данного помещения? Или может согласно противопожарным стенам? А если этаж большой и высокий, но вверху и внизу согласно приложенному плану этот высокий этаж делится еще на два этажа.
И почему стараетесь делать меньше узлов?
дмитрий01
Цитата(Инженер ОВК @ 15.11.2015, 18:31) *
Делали большие центры, но СПЖ никогда не ставили( Надо почитать. Есть какие то нюансы?

я делал ТЦ площадью за 250 т.кв.м. СПЖ во-первых позволяет расшить количество спринклеров на УУ (с 800 до 1200) во-вторых дать сигнал о направлении тушения (этаж, отсек, пристройка и прочее-прочее) сигнал выводил либо на прибор индикации автоматики насосной, но в основном ставлю реле, и подключаю его в проект сигнализации через адрес, т.е. ставлю адресной устройство сигнализации, сигналска то почти всегда есть на объекте.
нюансы? да нет особо, перед СПЖ запорная арматура, на сухотруб не ставим СПЖ, максимальная скорость воды тоже ограничивается для работы СПЖ (но по факту не сильно влияет, там лопатка гибкая)... да и все вроде.

Цитата(Инженер ОВК @ 15.11.2015, 18:31) *
Ну и наверное согласно интенсивности орошения данного помещения? Или может согласно противопожарным стенам? А если этаж большой и высокий, но вверху и внизу согласно приложенному плану этот высокий этаж делится еще на два этажа.

причем тут интенсивноть орошения? в каждом помещении свой тип оросителей, одной интенсивности, если УУ пропускает, то можно с разной интенсивностью на один узел спринклера подключать. Противопожарные стены на количество УУ не влияют, только проход трубы через п/п стены должен не уступать пределу огнейстойкости самой стены. Спринклера можно ставить до 20 метров, если есть препятствия (подвесные потолки, настилы и прочее, то делаю в несколько ярусов понятно, есстественно эти сприклера все тоже учитываются в общим числе оросителей на УУ
Цитата(Инженер ОВК @ 15.11.2015, 18:31) *
И почему стараетесь делать меньше узлов?

экономика мой друг, экономика! даже самый дешевый УУ стоит 30-50 т.р. если брать тайко или викинг то это сумма далеко за 100 т.р. переваливает, плюс срок монтажа, расходы на монтаж, расход трубы больше, автоматика (еще один ДД, провода) и прочее, отсюда же потом и выше цена обслуживания данной системы (цена обслуживания зависит не только от количества спринклеров, но и от количества насосов и УУ) rolleyes.gif
при эксплуатации проще? да не сказал бы, разницы нет абсолютно никакой, сливать воду из 800 спринклеров или из 1200, опрессовка тоже не зависит.
Инженер ОВК
Цитата(дмитрий01 @ 15.11.2015, 19:56) *
я делал ТЦ площадью за 250 т.кв.м. СПЖ во-первых позволяет расшить количество спринклеров на УУ (с 800 до 1200) во-вторых дать сигнал о направлении тушения (этаж, отсек, пристройка и прочее-прочее) сигнал выводил либо на прибор индикации автоматики насосной, но в основном ставлю реле, и подключаю его в проект сигнализации через адрес, т.е. ставлю адресной устройство сигнализации, сигналска то почти всегда есть на объекте.
нюансы? да нет особо, перед СПЖ запорная арматура, на сухотруб не ставим СПЖ, максимальная скорость воды тоже ограничивается для работы СПЖ (но по факту не сильно влияет, там лопатка гибкая)... да и все вроде.


причем тут интенсивноть орошения? в каждом помещении свой тип оросителей, одной интенсивности, если УУ пропускает, то можно с разной интенсивностью на один узел спринклера подключать. Противопожарные стены на количество УУ не влияют, только проход трубы через п/п стены должен не уступать пределу огнейстойкости самой стены. Спринклера можно ставить до 20 метров, если есть препятствия (подвесные потолки, настилы и прочее, то делаю в несколько ярусов понятно, есстественно эти сприклера все тоже учитываются в общим числе оросителей на УУ

экономика мой друг, экономика! даже самый дешевый УУ стоит 30-50 т.р. если брать тайко или викинг то это сумма далеко за 100 т.р. переваливает, плюс срок монтажа, расходы на монтаж, расход трубы больше, автоматика (еще один ДД, провода) и прочее, отсюда же потом и выше цена обслуживания данной системы (цена обслуживания зависит не только от количества спринклеров, но и от количества насосов и УУ) rolleyes.gif
при эксплуатации проще? да не сказал бы, разницы нет абсолютно никакой, сливать воду из 800 спринклеров или из 1200, опрессовка тоже не зависит.



спасибо за мнение) у нас делили на узлы в зависимости от интенсивности и по противопожарным стенам.
дмитрий01
Цитата(Инженер ОВК @ 15.11.2015, 19:02) *
спасибо за мнение) у нас делили на узлы в зависимости от интенсивности и по противопожарным стенам.

не за что)
не рационально, площадь может быть не большой, как и количество спринклеров с другой интенсивностью.
Ольга R
для отвода воды в случае срабатывания АУПТ нужно ли предусматривать трапы? если да, то как их объединить? я все про свою стоянку))
дмитрий01
Цитата(Ольга R @ 28.11.2015, 17:53) *
для отвода воды в случае срабатывания АУПТ нужно ли предусматривать трапы? если да, то как их объединить? я все про свою стоянку))

нужно, всегда предусматривали архитекторы))) больше по ним не скажу, не знаю((( пишу в ТЗ только предусмотреть трап для отвода воды и все)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.