Цитата(Инженер ОВК @ 15.11.2015, 18:31)

Делали большие центры, но СПЖ никогда не ставили( Надо почитать. Есть какие то нюансы?
я делал ТЦ площадью за 250 т.кв.м. СПЖ во-первых позволяет расшить количество спринклеров на УУ (с 800 до 1200) во-вторых дать сигнал о направлении тушения (этаж, отсек, пристройка и прочее-прочее) сигнал выводил либо на прибор индикации автоматики насосной, но в основном ставлю реле, и подключаю его в проект сигнализации через адрес, т.е. ставлю адресной устройство сигнализации, сигналска то почти всегда есть на объекте.
нюансы? да нет особо, перед СПЖ запорная арматура, на сухотруб не ставим СПЖ, максимальная скорость воды тоже ограничивается для работы СПЖ (но по факту не сильно влияет, там лопатка гибкая)... да и все вроде.
Цитата(Инженер ОВК @ 15.11.2015, 18:31)

Ну и наверное согласно интенсивности орошения данного помещения? Или может согласно противопожарным стенам? А если этаж большой и высокий, но вверху и внизу согласно приложенному плану этот высокий этаж делится еще на два этажа.
причем тут интенсивноть орошения? в каждом помещении свой тип оросителей, одной интенсивности, если УУ пропускает, то можно с разной интенсивностью на один узел спринклера подключать. Противопожарные стены на количество УУ не влияют, только проход трубы через п/п стены должен не уступать пределу огнейстойкости самой стены. Спринклера можно ставить до 20 метров, если есть препятствия (подвесные потолки, настилы и прочее, то делаю в несколько ярусов понятно, есстественно эти сприклера все тоже учитываются в общим числе оросителей на УУ
Цитата(Инженер ОВК @ 15.11.2015, 18:31)

И почему стараетесь делать меньше узлов?
экономика мой друг, экономика! даже самый дешевый УУ стоит 30-50 т.р. если брать тайко или викинг то это сумма далеко за 100 т.р. переваливает, плюс срок монтажа, расходы на монтаж, расход трубы больше, автоматика (еще один ДД, провода) и прочее, отсюда же потом и выше цена обслуживания данной системы (цена обслуживания зависит не только от количества спринклеров, но и от количества насосов и УУ)
при эксплуатации проще? да не сказал бы, разницы нет абсолютно никакой, сливать воду из 800 спринклеров или из 1200, опрессовка тоже не зависит.