Цитата(Nasosnik25 @ 1.10.2015, 18:10)

Но ведь гравитационная составляющая для системы отопления 1-1,5 м, ОТОПЛЕНИЯ, Карл! Это вам не санузел обогреть не имеющий холодных стен. В системе ГВС гравитационная составляющая меньше. Что сделает гравитационная составляющая супротив циркуляционного насоса напором 10 м для системы сопротивлением 5 м (это с теплообменниками ГВС, счетчиками на Т3, Т4 и запасом еще хорошим таким - многие вообще при расчете циркуляционного расхода берут сопротивление ТО ГВС как для максимального секундного).
А какая разница отопления или ГВС?
Физика как то меняется?
У вас есть прямая труба по которой весь поток и идет. И есть два закольцованных боковых отвода от этой трубы.
При отсутствии заужений на участке между отводами давление на обоих отводах примерно одинаково. А водичка в полотеничнике остывает точно также как в радиаторе. Только перепад поменьше. Ну и будет двигаться понемногу...
И причем здесь напор циркуляционного насоса?
На прямой трубе весь поток и пойдет прямо. Циркуляция сама по себе не заставляет воду обязательно заходить в боковой отвод.
Только заужение. Ну так и считайте давление тогда не насоса в подвале, а тот перепад который создастся на этом заужении. А это будет уже совсем другая цифра...
И при своих расчетах не забудьте посчитать, что трубы к полотеничнику уже другого сечения, с несколькими изгибами и приличной длины. Ну и что сам полотеничник (в виде лесенки из тонюсеньких гнутых трубок) по гидравлическим характеристикам вообще полное г... А следовательно сопротивление этого отвода тоже далеко не нулевое.
А ваш насос со своим заужением на стояке должен пропихнуть воду именно через все это безобразие...
и на всех 15 этажах например...
А в период большого разбора давление на верхних этажах тоже будет другим...
Вы вот возьметесь просчитать все это для всех этажей сразу? Не зная как там очередной джамшут трубы накрутит и не зная какое еще творения дизайнера понятния не имеющего про гидравлику там повесят...
Может проще сделать расчет на гравитацию а там уже пускай сами думают что воротят. Не трогая стояк...
Опять же не придется пропихивать давление через 16 (или сколько там этажей) заужений...