parastas
4.10.2015, 16:11
Ну вобщем, не видит пламени(а его и нет) контрольный и запальный электрод в норме. Грешу на запальный трансформатор. Котел отработал 7 лет ничего подобного не было. Может кто сталкивался? Подскажите пожалуйста.
Цитата(parastas @ 4.10.2015, 16:11)

Ну вобщем, не видит пламени(а его и нет) контрольный и запальный электрод в норме. Грешу на запальный трансформатор. Котел отработал 7 лет ничего подобного не было. Может кто сталкивался? Подскажите пожалуйста.
Импортные датчики "видят" даже искру (в отдельных случаях). Факел не зажигается либо из-за избытка газа, либо из-за недостатка его же.
parastas
6.10.2015, 17:20
Газ поступает, о его количестве трудно сказать, но в настройки подачи газа никто не лез. Электрики прозвонили катушку - похоже она. Попробуем поменять, 100 баксов не так уж и дорого. Напишу о результате
У нас есть горелки , только 250.
Самая частая поломка (и вообще только эта поломка, других нет (пусть и не будет!!)) - соскакивание шестеренок и приводов с валов, осей и т.п.
Поэтому неплохо бы снять крышку и осмотреть визуально.
parastas
7.10.2015, 18:12
Спасибо, посмотрим. крышка снята визуально валы вращаются. Но несмотрел вал заслонки после вентилятора. Может она. Х. З. Проверю.
Сколько примерно сейчас стоит простая горелка унигаз для котла 0,5 МВт?