Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Ошибка при монтаже вентиляции
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница
powerslon
Смонтировал принудительную вентиляцию.
С боковой стороны вентиляционного короба подводка от вытяжки, с торца отверстие для естественной вентиляции:


Канал заведен в шахту с небольшим закруглением вверх:


11 этаж, вентиляционная шахта 100*200, короб d150 + 60*204.
При включении первой (самой слабой) скорости и открытом микро проветривании, воздух начинает выдуваться из торцевого отверстия.
При значительном открытии окна под углом все приходит в норму, но открывать окно всякий раз не вариант.
Есть мысль поставить рамку на отверстие естественной вентиляции, загерметизировать все соединения (выделено красным), вставить отрезок трубы 150мм и на ее конец обратный клапан.
Вот только не уверен, что при этом удастся сохранить естественную вентиляцию.
Что посоветуете?
Skaramush
Думать раньше, чем начинаете делать.
powerslon
Цитата(Skaramush @ 18.10.2015, 21:06) *
Думать раньше, чем начинаете делать.


Теперь то какие варианты?
Skaramush
Никаких. Совмещение естественной и принудительной вентиляции не работоспособно. Раз.
Естественная вытяжная вентиляция (как и механическая) не работает без притока. От слова "совсем". Два.
Обратный клапан не откроется естественной тягой. Разве что самодельный, в виде листа плёнки. Но "раз" и "два" этим не решаются.
powerslon
Что если завести трубу диаметром 80-100мм на 50-100см вверх вентиляционной шахты и дуть вытяжкой в нее?
Вентиляционная шахта не закупорится, собрав у меня в кухне выхлоп от нижних соседей?
01-proekt
Вытяжку нужно было выводить на улицу через наружную стену. А в таком как у вас варианте если отверстие естественной вентиляции закрыть наглухо, то при этом естественная вентиляция будет иметь какую-то тягу по каналу смонтированной вытяжки и через выключенный вентилятор. Но в доме с газовой плитой нужна естественная вентиляция под потолком на случай утечки газа. Поэтому предлагаю на естественную вентиляцию поставить заслонку с электроприводом, которая будет закрываться при включении принудительной вентиляции.
Spensivitoo
Ну и дела, самоинициатива порой наказуема. Про эксперимент с трубой и вытяжкой вообще рассматривать не стоит.
rdiaeen
Вытяжку нужно было выводить на улицу через наружную стену.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.