Доброго дня и поздравления с наступающими праздниками !
Помогите пожалуйста разобраться с выбором термостатических клапанов и их гидравлической увязкой .
- Система двухтрубная с нижней разводкой, на обвязке радиаторов установлен термостатический клапан без преднастройки и на обратке балансировочный вентиль.
Вопрос: Учитывая что на термостатическом клапане есть потери давления которые будут отражаться на степени настройки вентиля, как определить реальные потери давления на клапане в расчетном режиме ?
Heat Energy
24.12.2006, 19:47
Сначало, по номограмме находите потери давления на термостатическом клапане (при расчётной температуре, либо максимальные), затем учитывая потери на клапане находите потери на балансировке.
Согласен, но есть один момент: в рекомендациях написано что потери на клапане надо брать из учета зоны пропорциональности 2К, согласно справочнику эта зона соответствует 100%-му закрытию клапана. Как определить какой расход теплоносителя будет проходить через 100% закрытый термостатический клапан, в виду того что номинальный расход на прибор уже не может через него проходить ?
А проводить подбор потерь для номинального расхода отопительного прибора, при 100% закрытом клапане как-то противоречиво.
Heat Energy
26.12.2006, 21:24
Если клапан без преднастройки, расход через 100% закрытый термостатический клапан БУДЕТ РАВЕН НУЛЮ!
И что, там нет диграмм потерь давления на клапане???
В любом случае система расчитывается на номинальный расход, мощность и расчётную температуру помещения.