Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Термостатические клапаны
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
vitya1
Доброго дня и поздравления с наступающими праздниками !

Помогите пожалуйста разобраться с выбором термостатических клапанов и их гидравлической увязкой .
- Система двухтрубная с нижней разводкой, на обвязке радиаторов установлен термостатический клапан без преднастройки и на обратке балансировочный вентиль.
Вопрос: Учитывая что на термостатическом клапане есть потери давления которые будут отражаться на степени настройки вентиля, как определить реальные потери давления на клапане в расчетном режиме ?
Heat Energy
Сначало, по номограмме находите потери давления на термостатическом клапане (при расчётной температуре, либо максимальные), затем учитывая потери на клапане находите потери на балансировке.
vitya1
Согласен, но есть один момент: в рекомендациях написано что потери на клапане надо брать из учета зоны пропорциональности 2К, согласно справочнику эта зона соответствует 100%-му закрытию клапана. Как определить какой расход теплоносителя будет проходить через 100% закрытый термостатический клапан, в виду того что номинальный расход на прибор уже не может через него проходить ?
А проводить подбор потерь для номинального расхода отопительного прибора, при 100% закрытом клапане как-то противоречиво.
Heat Energy
Если клапан без преднастройки, расход через 100% закрытый термостатический клапан БУДЕТ РАВЕН НУЛЮ!

И что, там нет диграмм потерь давления на клапане???

В любом случае система расчитывается на номинальный расход, мощность и расчётную температуру помещения.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.