Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, можно ли произвести прокладку воздуховода системы подпора воздуха способом, указанным на схеме?
Пояснения: шахта, в которой проходит воздуховод, находится на некотором расстоянии от защищаемого помещения.
Возможно ли пройти воздуховодом через шахту, пройти до защищаемого помещения, а затем зайти в него, установив НЗ клапан?
Воздуховод от места выхода из шахты до клапана (т.е. "снаружи" защищаемого помещения) покрыть огнезоляцией EI60.
Нужно ли также изолировать воздуховод в шахте?
Спасибо!
Требования по воздуховодам систем ПД смотрите в п.7.17 СП 7 применительно к Вашим условиям. Необходимость установки ПП-клапана - там же.
Малина12
16.11.2015, 14:38
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, по следующим вопросам:
В здании 5 этажа + подвал. Перекрытия 1 и 2 этаже противопожарные. Я правильно понимаю, что в здании 1 этаж - это отдельный пожарный отсек?
Воздуховоды общеобменной вентиляции для подвала, 2,3,4,5 этажей проходят в шахте. Учитывая наличие противопожарных перекрытий 1 и 2 этажей, то система, идущая в подвал (которая в шахте проходит перекрытия и 1 и 2 этажа), получается, должна проходить с пределом огнестойкости EI 150?
И также вопрос по ПД: в указанном выше нормативе в п. 7.17 сказано, что если система обслуживает один тамбур-шлюз, то НЗ клапан не ставят. Это требование распространятся на случай, если воздуховод проходит транзитом в шахте через другой пожарный отсек?
Спасибо!
Перекрытия между этажами почти всегда противопожарные.
Количество и границы пожарных отсеков определяют архитекторы по действующим нормам пож. безопасности (№ 123-ФЗ, СП 2, СП 4 и т.п.) и ведомственным нормам. Проектировщик ОВ работает по заданию от архитекторов, а не гадает сам на кофейной гуще.