Цитата(Инженеришка несчастный @ 16.11.2015, 14:18)

нет. я не опечаталась. я знаю, что Ф5.2 это склады. Само здание административного назначения. на первом этаже находятся складские помещения. исходя из этого, эксперт сделал такое замечание:
Расход на внутреннее пожаротушение принять с учетом класса функциональной пожарной опасности, объема здания, степени огнестойкости и категории здания по пожарной опасности по табл.7 ТКП 45-2.02-138-2009. Помещения на 1-ом этаже имеют класс функциональной пожарной опасности Ф5.2 и не выделены противопожарной преградой от выше расположенных этажей, расход на внутреннее пожаротушение принять как для класса Ф5.2.
Я в ТКП не силен, но эксперт прав, если у вас нет противопожарных стен между Ф 5.2 и административной частью.
п.5.3.9:
"— для зданий класса Ф5.1–Ф5.3 категорий А, Б, В, Г, имеющих в своем составе встроенные (при-строенные) помещения различных классов функциональной пожарной опасности, не выделенные противопожарными стенами, — по суммарному объему здания, отнеся его к классам Ф5.1–Ф5.3;"