Получил замечания экспертизы по объекту, на который разрабатывалась проектная документация стадии П. Возникло несколько вопросов по этим замечаниям, хотелось бы получить ответ от специалистов. Название объекта: многофункциональный гостиничный комплекс. Здание 15-ти этажное.
1. Не запроектирована автономная пожарная сигнализация, что не соответствует требованиям п.13.11 СП 5.13130.2009.
На мои возражения эксперт ответил, что здание по их заключению подпадает под категорию Ф 1.3 и апартаменты приравниваются к жилым квартирам.
Если следовать данной логике, то вместо пожарной сигнализации в апартаментах необходимы автономные извещатели, вместо СОУЭ 4го типа, достаточно 1-го. И самое главное вместо пожаротушения всего здания, достаточно противопожарного водопровода!
Собственно в чем вопрос: Возможно ли ситуация когда под класс функциональной опасноси ф 1.3 подходят не только жилые дома? Какие документы необходимо запросить у заказчика/эксперта что бы обезопасить себя в данном случае?
2. При разговоре с экспертом был поднят вопрос об объеме проектной документации. Он утверждает, что необходимо выполнять раздел сетей пожарной безопасности в соответствии с требованиями постановления №87 к разделу 5 (сигнализацию и оповещение отнести к сетям связи, противодымную вентиляцию отнести к вентиляции и кондиционированию, пожаротушение и водопровод к разделу ВК), в котором нет упоминания о противопожарных системах. Проект выполнялся по требованиям 9 раздела этого постановления (принципиальные схемы и текстовая часть). Насколько правомерные данные требования (Причем они были высказаны только в устной форме, в письменных замечаниях их не было)? И какой объем необходим для стадии П?