dim_1310
Здравствуйте.
Прошу помоч в решении вопроса:
Как к двухконтурному котлу подключить бойлер косвенного нагрева и второй контур котла (контур ГВС) необходимо подключить к бойлеру вместо подпиточной линии холодного водоснабжения.
То есть изначально вода на ГВС греется в котле, а потом поступает в бойлер и накапливается там с подогревом от первого контура котла (контур отопления).
Будет ли работать данная схема?
Спасибо!
AZLYK
То, что вы хотите сделать это не бойлер, а бак запаса горячей воды.
Бойлер имеет подпитку и, главное, датчик температуры, ориентируясь на который котел поддерживает температуру воды в бойлере.
В вашей системе при отсутствии водоразбора бак будет заполнен и начнет постепенно остывать. За ночь остынет до температуры окружающей среды. Результат - утром вместо горячей воды - холодная. Вам оно надо?
Двухконтурный котел сам по себе позволяет получать ГВС, без бойлеров, но на одну точку водоразбора.
Нужно больше - врезайте бойлер в контур отопления котла. Не понятно тогда, зачем двухконтурный котел.
alex54294
Работать будет, только надо ж насос циркуляционный... хотя если есть котел так он есть. Что за бойлер? Бак с трубой для подачи нагревающей воды внутри? Будете такой изготавливать? Может электроподогреватель повесить да и все?
jota
Температура в систему отопления может быть ниже 60*С......
AZLYK
Цитата(alex54294 @ 28.12.2015, 19:08) *
Работать будет, только надо ж насос циркуляционный... хотя если есть котел так он есть. Что за бойлер? Бак с трубой для подачи нагревающей воды внутри? Будете такой изготавливать? Может электроподогреватель повесить да и все?

Это куда насос качать будет, когда бак полный? Предлагаете вход и выход ГВС котла на этот самый бойлер замкнуть? Теплообменник контура ГВС котла рассчитан на нагрев холодной воды. Подадите теплую - котел встанет по перегреву контура отопления.

Jota, температура воды в отоплении может стоять какая угодно. При работе на бойлер котел должен использовать датчик температуры бойлера, а не системы отопления. СО на время нагрева бойлера вообще должна отключаться. В данном случае, когда котел есть какой есть, придется дополнительную автоматику ваять, причем сопрягать ее с автоматикой котла, чтобы он при переключении на бойлер использовал уставки для ГВС.

Поэтому варианты:
- использовать для ГВС второй контур котла, так как положено.
- если ГВС не хватает, довесить электрический бойлер, или газовый водонагреватель.

Еще идея - электрический бойлер наполнять через контур ГВС котла. Так можно электричество тратить только на подогрев, чтобы бойлер не остывал, когда расхода нет.
gaizins
Цитата(dim_1310 @ 9.12.2015, 0:29) *
Здравствуйте.
Прошу помоч в решении вопроса:
Как к двухконтурному котлу подключить бойлер косвенного нагрева и второй контур котла (контур ГВС) необходимо подключить к бойлеру вместо подпиточной линии холодного водоснабжения.
То есть изначально вода на ГВС греется в котле, а потом поступает в бойлер и накапливается там с подогревом от первого контура котла (контур отопления).
Будет ли работать данная схема?
Спасибо!

Работать будет,только будет сложно регулировать температура горячей воды.Кто нибудь может обжечься...Предполагаю, что решаете проблему:либо гор воды не хватает,либо гор вода идет с перерывами..Какой котел если не секрет?



Цитата(jota @ 28.12.2015, 20:55) *
Температура в систему отопления может быть ниже 60*С......

Схема работает.делал такую пару лет назад... НО ! когда есть газ, зачем греть воду электричеством.
Буквально недавно решал проблему нехватки мощности у проточного газового водонагревателя ОАЗИС..Не хватало гор воды на два прибора..Установил накопительную емкость 200литров утепленную, насос и датчик температуры с реле..хол вода подпитка в бочку.Датчик установил в бочку.Установил температуру.Когда температура ниже установленной включается насос,а т.к. в водогрейке датчик потока автоматически включается водогрейка .Как только температура достигнута-насос выключается -водогрейка тухнет..Предполагаю что и для котла такая схема подойдет
jota
AZLYK и gaizins, оба не внимательны или так быстро хотели ответить, что небыло времени подумать....
Поясняю: электрический бойлер монтируется последовательно нагревателю ГВ котла и заполняется горячей водой. Электробойлер выполняет функцию буферной ёмкости. Не секрет, что температура ГВ у 2-контурного котла при разборе из разных точек одновременно резко меняется. В душе это сильные впечатления. Буферная ёмкость выравнивает температуру и снимает проблему. Кроме этого, через буфер (эл.бойлер) можно организовать циркуляцию ГВ (как у меня на рисунке Т4). Для двухконтурного котла без буфера это невозможно - придётся каждый раз сливать воду и ждать горячей. ТЭН не даёт воде остыть в буфере - потребление электричества минимальные.
Схеме столько же лет, сколько 2-контурным котлам.
Вобщем, учитесь сначала думать, а потом может и писать не понадобится...... smile.gif
AZLYK
Я как раз внимательно читаю. Причем с самого начала. А человек спрашивает как подключить бойлер косвенного нагрева, а не электробойлер.
Как работает ГВС у двухконтурного котла - мне объяснять не нужно. Кроме того - двухконтурник рассчитан на одну точку водоразбора, больше от него и не требуйте.
Если подключить электробойлер, все будет работать идеально, но будет расход эл. энергии на поддержание тем-ры в бойлере. Косвенник будет остывать пока нет водоразбора.
Марку котла так никто и не сказал. А ведь если котел с битермическим теплообменником, то к нему косвенник вполне можно подключить, закольцевав ГВС на него. Надеюсь, что такое битермический теплообменник все знают.
gaizins
Цитата(jota @ 30.12.2015, 2:25) *
AZLYK и gaizins, оба не внимательны или так быстро хотели ответить, что небыло времени подумать....
Поясняю: электрический бойлер монтируется последовательно нагревателю ГВ котла и заполняется горячей водой. Электробойлер выполняет функцию буферной ёмкости. Не секрет, что температура ГВ у 2-контурного котла при разборе из разных точек одновременно резко меняется. В душе это сильные впечатления. Буферная ёмкость выравнивает температуру и снимает проблему. Кроме этого, через буфер (эл.бойлер) можно организовать циркуляцию ГВ (как у меня на рисунке Т4). Для двухконтурного котла без буфера это невозможно - придётся каждый раз сливать воду и ждать горячей. ТЭН не даёт воде остыть в буфере - потребление электричества минимальные.
Схеме столько же лет, сколько 2-контурным котлам.
Вобщем, учитесь сначала думать, а потом может и писать не понадобится...... smile.gif

промолчу..
bgm
Я подключал следующим образом: выход ГВС из 2-х- контурного котла присоединил к бойлеру косвенного нагрева( вход ХВС) через группу безопасности бойлера и гидропневмобак. Подогрев бойлера присоединил к отопительному контуру от котла, на подачу поставил циркуляционный насос. Насос подключил к колодке бойлера, там есть датчик температуры и термостат. Бойлер, естественно, подключен к сети 220 в.
Гена
Цитата(dim_1310 @ 8.12.2015, 22:29) *
...Как к двухконтурному котлу подключить бойлер косвенного нагрева и второй контур котла (контур ГВС) необходимо подключить к бойлеру вместо подпиточной линии холодного водоснабжения.
То есть изначально вода на ГВС греется в котле, а потом поступает в бойлер и накапливается там с подогревом от первого контура котла (контур отопления)...


Если задача двухконтурного котла нагревать только бойлер косвенного нагрева, то подключайте к этому бойлеру отопительный контур котла и подключите термореле температуры бойлера на управление котлом (точно также, как подключается термостат помещения). Выход ГВС на котле глушите, датчик протока ГВС в котле тоже можно отключить (если, конечно, это не будет вызывать конфликтов с самодиагностикой котла).

Если котёл работает и на отопление и на нагрев горячей санитарной воды, то не видя всей схемы и не зная информации о нагрузках. о режимах потребления говорить о работоспособности нельзя. Данные факторы могут сложиться так, что ваш вариант работоспособен, а могут и с точностью до наоборот. Вероятно у вас уже есть и 2-х контурный котёл, и бойлер косвенного нагреваи вы ищите способ как задействовать именно их. Впрочем, чего гадать, расскажите сами подробней.

Если бак ещё не приобретён. то можете рассмотреть такой вариант:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
lzubova@list.ru
Цитата(AZLYK @ 30.12.2015, 11:57) *
....
Марку котла так никто и не сказал. А ведь если котел с битермическим теплообменником, то к нему косвенник вполне можно подключить, закольцевав ГВС на него. Надеюсь, что такое битермический теплообменник все знают.

Поясните, пожалуйста, будет ли работать эта схема с битермическим теплообменником в начале и конце отопительного сезона, когда температура теплоносителя СО порядка 40*? Я правильно понимаю, что температура Г1 не превысит эти же 40* и котел будет постоянно работать и на СО и на ГВС, но так и не нагреет воду в бойлере до выставленных на реле 55*?
Верно ли выбрано место для установки циркуляционного насоса или его лучше ставить на возврате в бойлер?
dfg57
Здравствуйте. Нужна консультация.
Есть двухконтурный котел Вайланд-24кВт. Есть гидрострелка на контуре отопления. От гидрострелки через насос подключен бойлер косвенного нагрева. Не устраивает что в летний период для поддержания ГВС котел продолжает работать как зимой, часто вкл-выкл для контроля температуры. Есть идея запитать гидрострелку на лето от контура ГВС котла. Т.е. от стрелки в контур ГВС котла, после через доп.насос опять в стрелку. Насос вкл. от термодатчика бойлера.
Вопрос: как справится котел, когда на вход контура ГВС будет подаваться вода с t20-50град.? Какие еще могут быть сложности?

Ecoterm31
Можно установить перед входом термодатчик и задать режим нагрева как минимальный. Сложность может возникнуть с подключением датчика к вайланту (схема: термодатчик-мозги котла)
eugene.raynor
Пример из доступных на рынке деталей. В штатном режиме использования рециркуляция ГВС включается примерно раз в двое суток.
slomov
Это называется схема с буферной емкостью. Применяется для уменьшения числа пусков котла (дольше будет работать котел) и сопряжения нескольких источников теплоснабжения, солнечный коллектор, тепловой насос, котел. Работать будет и если все правильно сделать будет работать лучше, но дороже. котел нагревает воду в буфере напрямую, без теплообменной спирали. Это контур нагрева. От теплового насоса или солнечного коллектора можно подать и через спираль. также через спираль можно отбирать тепло, уличным контуром (снеготаяние крыш, дорожек) с гликолевыми теплоносителями. Внетренний контур отопления тоже прямой, вариантов в таком решении много.