Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентиляция курилки
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
edyardsss
У заказчика имеется радиальный вентилятор. Он хочет его установить при расчете вытяжка получается ( 50 кратная)
если я его установлю что мне за это будет!
smart-bear
Большой перерасход электроэнергии, шум и дросселирование потока.
WAKO
Цитата(edyardsss @ 28.12.2015, 10:22) *
У заказчика имеется радиальный вентилятор. Он хочет его установить при расчете вытяжка получается ( 50 кратная)
если я его установлю что мне за это будет!

Оформите официально работы на монтаж, в которых будет указано что вам поручено выполнить работы по монтажу конкретного вентилятора.
В этой жизни Вам ничего не будет, на том свете Вы попадете в АД.)))

Цитата(smart-bear @ 28.12.2015, 10:30) *
Большой перерасход электроэнергии, шум и дросселирование потока.

Еще могут возникнуть из-за большого разряжения проблемы с открыванием дверей/окон.
Был свидетелем когда в аналогичной ситуации отвалилась штукатурка с потолка т.к. подсос начался через щели в плитах перекрытий.
ОРИ
Цитата(WAKO @ 28.12.2015, 11:21) *
Оформите официально работы на монтаж, в которых будет указано что вам поручено выполнить работы по монтажу конкретного вентилятора.
В этой жизни Вам ничего не будет, на том свете Вы попадете в АД.)))


Еще могут возникнуть из-за большого разряжения проблемы с открыванием дверей/окон.
Был свидетелем когда в аналогичной ситуации отвалилась штукатурка с потолка т.к. подсос начался через щели в плитах перекрытий.

не пугайте человека, ничего адского не будет при обеспечении компенсации и при правильных размерах ВР

и да, этот вентилятор и кратность обязательно прописать в ТЗ, как требования Заказчика
ИОВ
Цитата(ОРИ @ 28.12.2015, 13:55) *
не пугайте человека, ничего адского не будет при обеспечении компенсации и при правильных размерах ВР

и да, этот вентилятор и кратность обязательно прописать в ТЗ, как требования Заказчика

Да, конечно, если речь о проектировании вентиляции этой курилки с использованием вентилятора, имеющегося у Заказчика, ничего страшного не произойдёт.
Если собираются установить только этот вытяжной вентилятор, то описанные "страшилки" будут обеспечены!
vnipi
Добрый день.
Цитата(edyardsss @ 28.12.2015, 10:22) *
У заказчика имеется радиальный вентилятор. Он хочет его установить при расчете вытяжка получается ( 50 кратная)
если я его установлю что мне за это будет!

Всегда считал, что отталкиваться необходимо от рассчёта.
На каждого курильщика необходимо удаление 110 куб.м./час. Умножаем на макс. кол-во курильщиков (единовременно, одномоментно) - эти данные должен предоставить Клиент. И полученный объём вытяжного/удаляемого из курилки помещения компенсируем притоком.
А какое оборудование будете устанавливать? Те же радиальные вент-ры вполне подойдут. Только характеристики смотрите, впишутся в Ваш расчёт или нет?

P. S. На практике было офисное здание, курилка была организована в предбаннике туалета. За потолок установили, по просьбе Клиента, канальный вент-р, приток за счёт открывания форточки в этом предбаннике. Зимой конечно же было прохладно в этом предбаннике, но в коридоре, за дверью с/у запаха сигаретного дыма не было.
Только сейчас вроде бы и курение в общ-х местах НЕ законно.

С Уважением,
danika87
У нас заказчик категорически отказывается прописывать в ТЗ непонятные ему величины (кратность). Вот и пойди пойми, как с ним бороться
baron.od
Цитата(danika87 @ 30.12.2015, 11:54) *
У нас заказчик категорически отказывается прописывать в ТЗ непонятные ему величины (кратность). Вот и пойди пойми, как с ним бороться

пусть подпишет не кратность а вентилятор, в ТЗ указать что он с хорошим запасом. Можно установить частотник.
vnipi
Добрый день.
Цитата(danika87 @ 30.12.2015, 13:54) *
У нас заказчик категорически отказывается прописывать в ТЗ непонятные ему величины (кратность). Вот и пойди пойми, как с ним бороться

Вам необходимо получить информацию от Клиента на какое количество курильщиков необходимо делать расчёт. Лучше закладывайте на максимальное кол-во курильщиков, скорее всего будет постоянно приходить покурить меньше народу, тогда можно тем же частотником или регулятором вращения вентилятора уменьшить обороты. Это кол-во и указываете в ТЗ, далее смотрите АВОК Стандарт и по нему рассчитываете необходимую производительность по воздуху (вытяжка). Дальше уже смотрите, есть ли необходимые эл. мощности, место куда всё смонтировать и т.д., и т.п.

Поэтому никаких непонятных величин (кратность) нет. От Клиента только требуется указать макс. кол-во курильщиков единовременно в помещении, всё остальное на основании рекомендуемых АВОК Стандартом ему и объясняете. Хорошо бы Вам сразу прикинуть и диаметры, либо размеры (если прямоуголка будет) воздуховодов, размер и кол-во решёток, порой это так же "отрезвляет" от хотелок.

С Уважением,
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.