Жаннета
Всем Доброго время суток.. я начинающий специалист по ВК. В ходе работы над своим первым проектом столкнулась с некоторыми трудностями. Для расчета системы водопровода использую программу EXEL , разработанную Андреем Сорокиным. Расчетные участки разбила от ввода до самого удаленного стояка.. Преподаватель сказал, что верно, хотя я в этом сомневаюсь. но это еще пол беды.. Вот никак не могу разобраться с подбором диаметров труб. Подбирала в зависимости от скоростей и расхода по таблицам шевелева для пластмассовых труб..Получила внутренний диаметр.. теперь не знаю как определить наружный и толщину стенки... спасибо заранее, если кто-нибудь поможет)!!!!
Скидываю свои чертежи и программку со своими данными
Dima_UA
берете каталоги труб и смотрите какие трубы есть и область их применения.
Aerl
Все же элементарно по найденному внутреннему диаметру подбираете трубу, я обыкновенно беру трубы PN 1,6, и смотрите наружный и толщину стенки, трубы полипропиленовые например посмотрите тут СП 40-101-96.
Жаннета
так и подбирала, но PN 10 и PN 20 для моего здания слишком большое давление...А для меньшего не могу найти толщину стенок...

К примеру, требуемый напор на вводе у меня 60 метров..
Диаметр получился равный 32 .. Толщину стенки брать при Давлении равным 10 МПа? Т.е получится 32х3?
Dima_UA
Цитата(cergeevna @ 27.1.2016, 15:18) *
так и подбирала, но PN 10 и PN 20 для моего здания слишком большое давление...А для меньшего не могу найти толщину стенок...

К примеру, требуемый напор на вводе у меня 60 метров..
Диаметр получился равный 32 .. Толщину стенки брать при Давлении равным 10 МПа? Т.е получится 32х3?

32 это внутренний или наружный уже?
не 10 МПа, а 1.0 МПа

Цитата(Dima_UA @ 27.1.2016, 13:56) *
берете каталоги труб и смотрите какие трубы есть и область их применения.
Aerl
Цитата(cergeevna @ 27.1.2016, 14:18) *
так и подбирала, но PN 10 и PN 20 для моего здания слишком большое давление...А для меньшего не могу найти толщину стенок...

К примеру, требуемый напор на вводе у меня 60 метров..
Диаметр получился равный 32 .. Толщину стенки брать при Давлении равным 10 МПа? Т.е получится 32х3?


Меньше PN 1.0 нет, PN 1.0 имхо маловато, не люблю их. Если у Вас Москва то там вообще на ХВС PN 2 Мпа, а на ГВС 2.5 вроде, трубы посмотреть можете тут, у них нормативы свои есть http://www.stroipolymer.ru/
Ferdipendoz
Про PN 1.0 можно подробнее? 1.0 - это 1 кгс/см2 или 1 МПа? PN 10 (если об этом давлении речь) - почему мало? В наружном водоснабжении напор вроде как не выше 60 метров нормируется.
Жаннета
А с расчетными участками все верно? нужно разбивать только самый удаленный стояк? У меня получается, что на одном стояке (который я разбила на участки) разные диаметры труб... А у других стояков аналогичная картина будет?

И ещё..Какой нормативный источник лучше использовать для подбора диаметров пластмассовых труб ?
И пределы каких скоростей применять?
К примеру в курсовых работах Мы использовали Таблицу Шевелева и пределы скоростей нам говорили принимать от 0.9 до 1.2 м/с (Подбирали диаметр по расходу и пределу этих скоростей.) Но это было для стальных труб.
А как быть с пластмассовыми?
chea
Если протяженность сети и высота здания невелики, можно принимать скорости и побольше, 1,5-2 м/с, все зависит от потерь напора в сети и исходного напора на входе - хватит ли всем потребителям? По потерям и ориентируйтесь в скоростях. Сделаете проектов 100, интуитивно будете чувствовать)). То же и с диаметрами. На начальном этапе будете просчитывать все участки и индивидуально подбирать, конечно, участки разные в зависимости от количества потребителей, высоты, длины...

По трубам - вы курсовую делаете или спецификацию реальным монтажникам? Если первое, укажите условный диаметр (какой вышел по расчету), если реальный объект - в помощь ГОСТ Р 52134-2003. Выберите сначала трубы - полиэтиленовые, полипропиленовые, есть еще металлопластиковые и т.д.
Ваш расчетный диаметр - внутренний, в обозначении указывается наружный х толщина стенки. Если получили, например 32, трубу будете брать наружным диаметром 40, например, 40х2,3. Для внутрянки, при давлении до 100 м (PN10, или 1 МПа), имхо, SDR17 вполне достаточно. А можете просто в поиске выбрать производителя, открыть каталог и вуаля - номенклатура есть.
Aerl
Не во всем согласен с chea 1.5м/с край - ограничивает СП 30. На счет интуиции он прав)) когда бывает "даешь проект за один вечер" интуитивно ставлю диаметры. На счет разбивки, да Вам нужно разбить до диктующего прибора. И еще по Вашей графике мельком увидел, ПК ставятся на 1,35м от пола, у Вас где то видел 1м поставили. На счет PN 1.0 не люблю т.к. в основном закладываю PP-R трубы НПО "Стройполимер", у них есть такой пункт в нормативке (п. 2.3- 2.4 ) ВСН 47-96:

2.3. При проектировании холодного водопровода в многоэтажных зданиях в г. Москве следует применять, как правило, трубы из PPRC, рассчитанные на номинальное рабочее давление 2,0 МПа.
Примечание. При техническом обосновании проектного решения системы холодного водопровода и этажности зданий допускается применение труб из PPRC, рассчитанных на номинальное рабочее давление 1,6 МПа.

2.4. При проектировании водопровода горячей воды в многоэтажных зданиях в г. Москве следует применять, как правило, трубы из PPRC, рассчитанные на номинальное рабочее давление 2,5 МПа.
Применение. При техническом обосновании проектного решения системы горячего водоснабжения допускается применение труб из PPRC, рассчитанных на номинальное рабочее давление 2,0 МПа. При этом рабочее давление в системе горячего водоснабжения не должно превышать 0,8 МПа.

для холодного водопровода PN 1.0 не так критично, но для ГВС это критично, дело в том что, в трубах всегда есть еще дополнительные напряжения в стенках и поэтому беру всегда минимум Pn 1.6Мпа, так же есть требование в СП30 про необходимый срок службы труб, он как раз зависит от рабочего давления в сети для PP-R труб это прил 2 СП 40-101-96.
Жаннета
Спасибо Всем огромное..Вы мне оооочень помогли!!!!! rolleyes.gif rolleyes.gif Теперь Думаю Буду чаше сюда обращаться за советами и подсказками..Спасибо! )))

А ещё по графике есть какие-нибудь грубые нарушения?
Я вот не совсем поняла как соединять внизу Т3 и Т4 в стояке 3..
И если на первом этаже нет никаких приборов, то Т3 и Т4 можно соединять после второго? или доводить нужно до подвала всё равно ?? Например правильней будет как в стояке 1 или в стояке 2?)



По трубам - вы курсовую делаете или спецификацию реальным монтажникам?

Это реальный проект)
Dima_UA
хм...если реальный обьект, то считать надо все участки, не только самый длинный, и с тояки, если с разным количеством приборов
Жаннета
А вообще обязательно на одном стояке использовать разные диаметры труб. У меня к примеру получилось, что до 4 этажа 32 диаметр, а дальше до 12 25 диаметр...Нельзя просто 32 на все 12 этажей смонтировать?
waljunja
Маловаты диаметры...

Какие потери по стояку получили при таких диаметрах?
Жаннета
0,56793

это потери на участке ,где 25 мм диаметр
waljunja
Что-то сомнительно... Водопровод с цгв или газовые котлы. Стояк один на квартиру или два. Расход какой на стояк?
Жаннета
Я не совсем уверена, что расчет у меня верный...
Я делала расчет по программе Сорокина в EXEL..вот скидываю ещё раз фаил..
Там вбивала длины участков , Уд.расход воды одним прибором qo,л/с приняла 0,18, а Макс.час расход 5,6..
Далее по полученному расчетному расходу воды и скорости подбирала диаметры и потери..Далее определила потери на участке путем умножения на длину участка...

вот здесь данные мои)))

Блочно модульная котельная на крыше

один стояк на квартиру

а что на счет стояков Т3 и Т4?? их соединения...
Помогите пожалуйста... Никто из знакомых не хочет делиться опытом и толком ничего не подсказывают(((
Dima_UA
лучше сделать раз самому под себя программу, а так чёрти знает что можна накачать

и первый раз, а то и 10, лучше ручками посчитать на бумажке
Жаннета
я считала и ручкой... все совпадает...Вот только вопрос в том, правильные ли я данные приняла?!
waljunja
Не знаю, радоваться мне или огорчаться, но я не знаю, кто такой Сорокин. Пишу с телефона, файл открыть не могу. Завтра найду минутку, гляну. Вы пока, скачайте из книгохранилища скачайте справочник под редакцией Тугая. Там есть примеры расчетов, в том числе жилого дома. Поразбирайтесь, весьма полезная литература. Рекомендую всем
Жаннета
Дайте ответ по существу хоть на какой-нибудь вопрос пожалуйста

waljunja , спасибо ...Буду признательна если посмотрите и подскажите
Aerl
Цитата(Dima_UA @ 28.1.2016, 22:14) *
лучше сделать раз самому под себя программу, а так чёрти знает что можна накачать

и первый раз, а то и 10, лучше ручками посчитать на бумажке


Истину глаголит, я свои формы себе сам сделал) расчет PP-R труб прям из СП40 методу в эксель перенес
Aerl
Цитата(cergeevna @ 28.1.2016, 22:28) *
Дайте ответ по существу хоть на какой-нибудь вопрос пожалуйста

waljunja , спасибо ...Буду признательна если посмотрите и подскажите


Так что увидел я. Тапками в меня не кидать)
По графике:
Во-первых: если у Вас крышная котельная, просчитайте еще стояк и до нее, запросите данные у ОВ какое давление им нужно на вводе в котел, оно Вас сильно удивит (у меня в последнем проекте требовали 35 аж, а с учетом высоты подъема диктующей была она.
Во-вторых: зачем Вам аж 3 ввода? запитывайте пожарку от В1. Или у Вас есть наружная отдельная ветка В2? я бы на вашем месте вообще сделал объединенный хозяйственно-противопожарный водопровод, но это лично мое мнение.
В третьих: не вижу полотенцесушителей? на чей совести они? подозреваю на разделе ВК они висят
В 4х: Пожалуйста обратите внимание что длина коридора у Вас долее 10м! значит расход на ВПВ 2х2.5, а значит 2 ПК на этаже (табл.1 СП 1013130.2012)
В 5х: обратите внимание на требование п 5.4.1 и 5.4.2 СП 30.13330.2012 при 12 и более ПК 2 ввода на пожарку, и сеть кольцевая должна быть (кольцо в подвале)
6. п 5.2.7 СП 30.13330.2012 стояки нужно объединить
7. п 7.1.5 СП 30.13330.2012 нужна запорная арматура на стояках, а так же спускные краны в нижних точках, у системы ГВС в верхних точках еще автоматические воздухоотводчики
8. Стадия ПД, а делаете аксонометрию, это не обязательно, см постановление №87)
9. На стояках Т4 я бы еще поставил балансировочные клапана.

По расчету вижу считаете по СНиП, но так же вы забыли про п. 5.2.10 СП 30, Вы приняли у диктующего прибора 3м, это ни о чем, ищите паспорт прибора или принимайте 20м. Вижу давление 60м потребное, в составе квартирных водомерных узлов не забудьте регуляторы давления.

Теперь про стояк 3 гвс, а что Вам мешает его объединить не понимаю, просто рисуете линию и вуаля)

Не огорчайтесь, первый опыт всегда сложный, особенно такой. Пускай другие пользователи форума посмотрят мои замечания, может где я не прав)
Dima_UA
Цитата(cergeevna @ 28.1.2016, 22:28) *
Дайте ответ по существу хоть на какой-нибудь вопрос пожалуйста


мое мнение....какая то мудреная эта программа Соркина (ее даже для примера не оставляю у себя)
дайте ваши исходные даные.

скорость в стояках с ПП я принимаю не больше 1,2-1,3 м/с, а в среднем 0,8-1,0 м/с.
что за расход такой q0 = 0,18 л/с?
Жаннета
Цитата(Dima_UA @ 29.1.2016, 12:02) *
мое мнение....какая то мудреная эта программа Соркина (ее даже для примера не оставляю у себя)
дайте ваши исходные даные.

скорость в стояках с ПП я принимаю не больше 1,2-1,3 м/с, а в среднем 0,8-1,0 м/с.
что за расход такой q0 = 0,18 л/с?


0,18 - это секундный расход воды диктующим прибором. Принимала по СНИП 2_04_01_85, приложение 2

Цитата(Aerl @ 29.1.2016, 1:05) *
Так что увидел я. Тапками в меня не кидать)
По графике:
Во-первых: если у Вас крышная котельная, просчитайте еще стояк и до нее, запросите данные у ОВ какое давление им нужно на вводе в котел, оно Вас сильно удивит (у меня в последнем проекте требовали 35 аж, а с учетом высоты подъема диктующей была она.
Во-вторых: зачем Вам аж 3 ввода? запитывайте пожарку от В1. Или у Вас есть наружная отдельная ветка В2? я бы на вашем месте вообще сделал объединенный хозяйственно-противопожарный водопровод, но это лично мое мнение.
В третьих: не вижу полотенцесушителей? на чей совести они? подозреваю на разделе ВК они висят
В 4х: Пожалуйста обратите внимание что длина коридора у Вас долее 10м! значит расход на ВПВ 2х2.5, а значит 2 ПК на этаже (табл.1 СП 1013130.2012)
В 5х: обратите внимание на требование п 5.4.1 и 5.4.2 СП 30.13330.2012 при 12 и более ПК 2 ввода на пожарку, и сеть кольцевая должна быть (кольцо в подвале)
6. п 5.2.7 СП 30.13330.2012 стояки нужно объединить
7. п 7.1.5 СП 30.13330.2012 нужна запорная арматура на стояках, а так же спускные краны в нижних точках, у системы ГВС в верхних точках еще автоматические воздухоотводчики
8. Стадия ПД, а делаете аксонометрию, это не обязательно, см постановление №87)
9. На стояках Т4 я бы еще поставил балансировочные клапана.

По расчету вижу считаете по СНиП, но так же вы забыли про п. 5.2.10 СП 30, Вы приняли у диктующего прибора 3м, это ни о чем, ищите паспорт прибора или принимайте 20м. Вижу давление 60м потребное, в составе квартирных водомерных узлов не забудьте регуляторы давления.

Теперь про стояк 3 гвс, а что Вам мешает его объединить не понимаю, просто рисуете линию и вуаля)

Не огорчайтесь, первый опыт всегда сложный, особенно такой. Пускай другие пользователи форума посмотрят мои замечания, может где я не прав)



Спасибо Вам огромное...Все оказалось на много сложнее чем я предполагала..Но с вашей помощью и своим желанием и старанием, я с этим разберусь)))


не совсем поняла вот этот момент
"По расчету вижу считаете по СНиП, но так же вы забыли про п. 5.2.10 СП 30, Вы приняли у диктующего прибора 3м, это ни о чем, ищите паспорт прибора или принимайте 20м. Вижу давление 60м потребное, в составе квартирных водомерных узлов не забудьте регуляторы давления."
О каких 3 метрах идет речь
И по поводу соединения Т3 и Т4 проблемка в том, что не знаю как правильно соединять...Как в стояке 2 или стояке 1.
И с 3 стояке до счетчика или после?


а в подвалах нужны счетчики В1 и Т3?
Dima_UA
а почему не по прил.3?
по прил.2 принимать можна только для конечных участков.
а для стояков и пр. по прил.3.

дайте исходные даные
Жаннета
Aerl ,объединять нужно стояки холодного водоснабжения???


А что значит вот этот пункт
5.2.8 В системе горячего водоснабжения присоединение водоразборных устройств к циркуляционным трубопроводам не допускается.
У меня ж как раз так и получается...Следовательно я неправильно соединила Т3 и Т4?

Цитата(Dima_UA @ 29.1.2016, 11:30) *
а почему не по прил.3?
по прил.2 принимать можна только для конечных участков.
а для стояков и пр. по прил.3.

дайте исходные даные



Какие конкретно исходные данные нужны??
У меня их нет...при расчете использовала количество жителей, количество приборов (которые посчитала по плану и квартирам) а расходы 0,18 и 5,6 брала по Снип ( Преподаватель объяснил именно так) Длины участков тоже брала по построенной мной аксонометрии. Потом по формуле из снип посчитала расход и подбирала диаметры и потери на единицу длины по шевелеву

Dima, а вообще на участки стояк разбивать обязательно ? может можно в конечной точке сразу посчитать...Использовав число людей и приборов сразу на всем стояке, а не на участках каждой квартиры???
Dima_UA
ну вот и дайте эти даные, я за Вас не буду их считать

а на стояке 3 подключите циркуляцию там где счетчик на Т3 ставите.

ИМХО, я считаю каждый участок
Жаннета
Цитата(Dima_UA @ 29.1.2016, 11:53) *
ну вот и дайте эти даные, я за Вас не буду их считать

а на стояке 3 подключите циркуляцию там где счетчик на Т3 ставите.

ИМХО, я считаю каждый участок


извините..просто не так поняла..
тут на последнем листе есть данные о количестве жителей и приборах на каждом стояке и в общем

Вот таким образом можно отвести ветки на пожарку от В1?? и краники показать примерно в этих местах (набрасала схиматически)
Aerl
Цитата(cergeevna @ 29.1.2016, 11:30) *
О каких 3 метрах идет речь


У Вас в расчете есть пункт напор в д.т. Там ставьте по паспорту прибора (если найдете) либо 20м. На счет циркуляции, объединяете после счетчика, на счет не допускается присоединения к циркуляционному имеется ввиду к обратному трубопроводу, присоединили потребителей Вы правильно, я так понимаю ГВС Вы еще не начинали считать? На счет вводов, а почему Вы к каждой системе свой ввод делаете? просто вводите 2 трубы ставьте водомерный узел, и если хотите раздельные системы для ВПВ и подачу на котельную, просто разъединяете после ВУ (хотя я сделал бы общее кольцо в подвале, от него стояки в т.ч. и впв замкнул бы их на чердаке и в котельную). ГВС я б тоже иначе сделал, стояки Т3 объединил бы в подвале в циркуляцию и одной трубой вернул бы в котельную, но решать Вам. И еще один момент В3 - это обозначение производственного водопровода, для раздельных систем введите обозначение В2, В1.1 и В1.2, так грамотнее будет
Dima_UA
не может быть одинаковое количество приборов на холодную воду и гарячую!!!!!!
напишите количество жителей -
приборы холодной воды -
приборы горячей воды -
и что за тип здания по снип (прилож.3) -

честно говоря у Вас там бардак.
разберитесь с расчетами по справочнике Тугай, как рекомендовали выше.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Жаннета
Цитата(Aerl @ 29.1.2016, 12:17) *
У Вас в расчете есть пункт напор в д.т. Там ставьте по паспорту прибора (если найдете) либо 20м. На счет циркуляции, объединяете после счетчика, на счет не допускается присоединения к циркуляционному имеется ввиду к обратному трубопроводу, присоединили потребителей Вы правильно, я так понимаю ГВС Вы еще не начинали считать? На счет вводов, а почему Вы к каждой системе свой ввод делаете? просто вводите 2 трубы ставьте водомерный узел, и если хотите раздельные системы для ВПВ и подачу на котельную, просто разъединяете после ВУ (хотя я сделал бы общее кольцо в подвале, от него стояки в т.ч. и впв замкнул бы их на чердаке и в котельную). ГВС я б тоже иначе сделал, стояки Т3 объединил бы в подвале в циркуляцию и одной трубой вернул бы в котельную, но решать Вам. И еще один момент В3 - это обозначение производственного водопровода, для раздельных систем введите обозначение В2, В1.1 и В1.2, так грамотнее будет



Спасиюо большое . что уделяете внимание моей теме!!! Вы мне очень сильно помогаете..Спасибо !!!! rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif

Dima_UA
, Спасибо Вам...Да я согласна с Вами с расчетами Барбак...Это моя первая работа..Я учусь и предполагала, что все сразу правильно не будет...Буду разбираться ещё)))Спасибо Вам)

тип здания -Жилой многоквартирный дом..
посоветовалась с преподавателем...Сказал отнести к "с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованными душами" и взять Норму расхода воды в час наибольшего водопотребления 15,6. В расчете ХВС я приняла 5,6, так как 15.6 это общий расход ГВС и ХВС
Dima_UA
Давайте так, чтобы не вытаскивать по букве с Вас, сделайте самостоятельно расчет сначало общих расходов по зданию:
общий (л/с, м3/час, м3/сут)
холодной воды (л/с, м3/час, м3/сут)
горячей воды (л/с, м3/час, м3/сут)

толи в ворде, толи на бумаге вручную и сюда закинете.
(примеры есть в Тугай, скачать можна здесь)
Жаннета
приборы ХВС - 252
приборы ГВС-185


ещё один вопрос по жителям...у меня в одной из квартир два стояка получается...Как там быть с жителями?

количество жителей на одном стояке я считала так: Например, если один стояк проходит в 2-х комнатной квартире, то количество жителей на одном этаже принимала 3 человека и умножала на количество этажей ...
так я делала по каждому стояку

Dima_UA , Хорошо сделаю по зданию сначала и закину)
Dima_UA
количество жителей принимается только 1 раз при расчете общих расходов.
дальше в расчетах расходов по участках только приборы фигурируют.
но это потом...сначала давайте общие расходы
waljunja
Цитата(Aerl @ 29.1.2016, 1:05) *
Так что увидел я. Тапками в меня не кидать)
Во-вторых: зачем Вам аж 3 ввода? запитывайте пожарку от В1. Или у Вас есть наружная отдельная ветка В2? я бы на вашем месте вообще сделал объединенный хозяйственно-противопожарный водопровод, но это лично мое мнение.

По нормам надо делать раздельный противопожарный и хозяйственно-питьевой водопровод.

насосную под квартирой не надо размещать.
Жаннета
Что значит " Обслуживание одинаковых и различных групп потребителей" ??
waljunja
жилой дом и магазин, к примеру, это разные потребители.


Сколько квартир у вас? Сколько человек берёте на квартиру?Сколько всего человек в доме?
Жаннета
вот щас пытаюсь сделать расчет на все здание...ПО справочнику Тугая
квартир пять
общее число жителей 1694 (11 этажей) плюс первый этаж нежилой... планируется сделать какой-нибудь выставочный зал..На первом этаже несколько приборов всего

я никак не пойму какие данные мне нужно брать(( Преподаватель в одну сторону направил... а щас совсем сбилась что да как
Aerl
Цитата(waljunja @ 29.1.2016, 22:09) *
По нормам надо делать раздельный противопожарный и хозяйственно-питьевой водопровод.

насосную под квартирой не надо размещать.


есть п. 5.2.2 СП30.13330.2012, но в ответ Вы можете кинуть в меня п. 4.1.7 СП10, и будете правы, но у нее в системе хп уже давление будет более 45м, уже регуляторы давления в нижних этажах (ну или по старинке 2 зоны) поэтому разъединять просто нет смысла на мой взгляд, а при объединенном хоть будет сменность воды в стояках В2
Жаннета
для определения вероятности, часовой и секундный расходы нужно применять по приложению СНИП 2 или 3???
Я взяла секундный расход прибором 0,18 по приложению 2, а норму расхода в час наибольшего водопотребления 5,6 по приложению 3. (Это для ХВС)
Aerl
Цитата(cergeevna @ 29.1.2016, 22:59) *
вот щас пытаюсь сделать расчет на все здание...ПО справочнику Тугая
квартир пять
общее число жителей 1694 (11 этажей) плюс первый этаж нежилой... планируется сделать какой-нибудь выставочный зал..На первом этаже несколько приборов всего

я никак не пойму какие данные мне нужно брать(( Преподаватель в одну сторону направил... а щас совсем сбилась что да как



Самое начало начинаете считать?
Жаннета
да(
Aerl
Цитата(cergeevna @ 29.1.2016, 23:09) *
для определения вероятности, часовой и секундный расходы нужно применять по приложению СНИП 2 или 3???
Я взяла секундный расход прибором 0,18 по приложению 2, а норму расхода в час наибольшего водопотребления 5,6 по приложению 3. (Это для ХВС)


Приложение 3 смотрите, столбец 10 смотрите первая цифра сек., в скобках -часовой
waljunja
Вы два проекта одновременно что ли делаете???
Жаннета
А при определении вероятности в знаменателе брать 0,2*3600*количество приборов? А в числителе количество людей* на что??

не..С чего вы взяли...Это все один проект
waljunja
Цитата(cergeevna @ 29.1.2016, 22:59) *
общее число жителей 1694

Это где же они разместятся то?
Aerl
Цитата(cergeevna @ 29.1.2016, 23:23) *
А при определении вероятности в знаменателе брать 0,2*3600*количество приборов? А в числителе количество людей* на что??

не..С чего вы взяли...Это все один проект



Умножить на qhr u (прил 3, столбец 8) смотрите на обозначения, помогут. Постарайтесь поянть в чем смысл этой формулы и станет легче, формула очень логична
Dima_UA
Цитата(Aerl @ 29.1.2016, 22:06) *
есть п. 5.2.2 СП30.13330.2012, но в ответ Вы можете кинуть в меня п. 4.1.7 СП10, и будете правы, но у нее в системе хп уже давление будет более 45м, уже регуляторы давления в нижних этажах (ну или по старинке 2 зоны) поэтому разъединять просто нет смысла на мой взгляд, а при объединенном хоть будет сменность воды в стояках В2


и я не понимаю пока что нафига делать раздльную сеть

Цитата(cergeevna @ 29.1.2016, 22:23) *
А при определении вероятности в знаменателе брать 0,2*3600*количество приборов? А в числителе количество людей* на что??

не..С чего вы взяли...Это все один проект


людей на часовую норму по приложению 3
там 15,6 / 5,6 / 10 л/час

а на какой специальности учитесь?
Жаннета
упс..стоочки..Дважды умножила на количество этажей