satir15
кто-нибудь проектировал или эксплуатировал полимрные трубы в котельной средней мощности? как они ведут себя? какого производителя? думаю может запроектировать на крышной котельной 2 мВт такие стоит или нет, по всему дому отопление и вк полипропилен
timofeyprof
температурный график котлового контура и СО? материал арматуры? защита труб от превышения максимальной эксплуатационной температуры? котельная будут сдаваться ростехнадзору?
satir15
подачу ограничить 87 градусами, ростехнадзор только по газу,защита от превышения температуры по автоматике, регулирование температуры трехходовым клапаном, арматуру согласен можно оставить из металла
Юзер Саня
что за котлы предусматриваете?? если вдруг котельная не большой мощности, и котлы напольники из чугунины, то нужно не забывать, что при остановке, допустим при пропаже электричества, у котлов не плохая инерция, градусов так этак на 15-20, то есть в легкую получим 115 градусов!!
satir15
котлы россен-500 кВт 4 штуки, в случае, если уйдет электричество через АВР подключится дизель-генератор
ИОВ
Цитата(satir15 @ 25.2.2016, 16:40) *
кто-нибудь проектировал или эксплуатировал полимрные трубы в котельной средней мощности? как они ведут себя? какого производителя? думаю может запроектировать на крышной котельной 2 мВт такие стоит или нет, по всему дому отопление и вк полипропилен

А по каким нормам Вы эту котельную проектируете? Вероятно, по СП 41-104? Тогда
Цитата
8.1.2 Трубопроводы в автономных котельных следует предусматривать из стальных труб, рекомендуемых в таблице 2.
satir15
по СП 89.13330.2012 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76
10.1.2 В котельных с паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/смСП 89.13330.2012 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76) и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 115 °С выбор труб и арматуры в зависимости от параметров транспортируемой среды должен производиться в соответствии с требованиями государственных стандартов.

СП 41-104-2000 изъят из обращения как нормативный документ, не входящий в структуру нормативных документов в области строительства, документ в соответствии с законом о техническом регулировании.
В настоящее время разработан нормативный документ СП «Источники теплоснабжения автономные. Правила проектирования», которые находятся в Министерстве строительства и ЖКХ РФ на утверждении с апреля 2015 года.

последний абзац из ответа разработчика СП котельные установки
ИОВ
В таком случае, если
Цитата(satir15 @ 11.3.2016, 11:58) *
СП 41-104-2000 изъят из обращения как нормативный документ, ...

согласно какому-либо официальному разъяснению, а не ответу разработчика, до утверждения нового СП Вы с крышной котельной попадаете в правовой вакуум, т.к. по СП 89:
Цитата
1.2 Настоящий свод правил не распространяется на проектирование котельных тепловых электростанций, в том числе пиковых, передвижных котельных, котельных с электродными котлами, котлами-утилизаторами, котлами с высокотемпературными органическими теплоносителями (ВОТ) и другими специализированными типами котлов для технологических целей, а также на проектирование автономных источников теплоснабжения интегрированных в здания.

Но Вам правильно указали
Цитата(Юзер Саня @ 6.3.2016, 8:34) *
... у котлов не плохая инерция, градусов так этак на 15-20, то есть в легкую получим 115 градусов!!

а дизель-генератор одномоментно не запустится, так что температура может и повысится.
satir15
из паспорта котла
5.2.2 Автоматический контроль безопасной работой
а) при отсутствии тяги, горячие газы выходят из топки через
отверстие датчика тяги, нагревая при этом баллон предельного
термостата 13 (рисунок – 12). Расширяющаяся в термобаллоне
жидкость размыкает контакты в цепи, питающий газовый клапан;
б) при повышении температуры сверх предельной, нагревается
термобаллон термостата 14 (рисунок - 12). Расширяющаяся в
термобаллоне жидкость размыкает контакты в цепи, питающий
газовый клапан;
в) при потере пламени контрольным электродом 18,
прерывается разрешающий сигнал и контроллер обесточивает
клапаны 1 и 2 (рисунок - 12);
г) при исчезновении напряжения питания клапаны 1 и 2 под
воздействием пружин закрываются.

потухнет котел при пропадании электричества
К.Д.
У котлов Rossen поголовно всех моделей, оребренные трубы и таки масса ребер на каждой кратно превышает массу самой трубы. Так что инерции у нее тоже очень и очень много, наладчики жалуются, что на 10-15 градусов он кочегарится только так после штатного останова. Мы через них циркуляцию сохраняем на несколько минут в обязательном порядке после отключения горелки.
satir15
вы хотите сказать что если к примеру настроена система подачи на к примеру 87 градусов, то после затухания горелки и останова котла температура может подняться до 102 градусов за счет инерции при отсутствии циркуляции?
К.Д.
При отсутствии циркуляции только в котле, а при ее наличии, но отсутстии теплосъема - во всей системе. Величина уже конкретно от ее объема зависит.