Доброго времени!
Есть ли опыт связки в SCADA лифтов Kone?
manjey73
такое ощущение, что лифты единственные в мире, и SCADA тоже smile.gif
Lex
Цитата(frosteR @ 26.2.2016, 15:47) *
Доброго времени!
Есть ли опыт связки в SCADA лифтов Kone?

Несколько лет назад была задумка на одном объекте.
При ближайшем рассмотрении выяснилось, что протокол у Kone свой,
нестандартный. Есть свое решение по централизованному контролю,
но автономное (без возможностей интеграции с другими Скада)
и стоимостью в несколько килоевро.
Так что по цифре подключить не удалось.
По дискрету выдают несколько сигналов, типа Авария, Работа.
Но по умолчанию аварийные сигналы не соответствуют нашим нормам
(по-моему, нет сигнала "открыты двери шахты").
Их можно получить, но надо докупать и домонтировать доп. платы,
соответственно лезть в систему... В общем, не стали себе приключений искать...

Ну и кроме того по диспетчеризации лифтов есть определенные требования,
в т.ч. голосовая связь с кабиной. Поэтому, имхо, надежней использовать
специализированные решения по диспетчеризации любых лифтов, типа "Обь".

P.S. Один раз делали интеграцию лифтов Sigma в скада по цифровому протоколу -
на графике анимированно лифты "ездили", открывали двери на этажах - красота.
Только никому это не нужно было, никто из диспетчеров туда не смотрел....
frosteR
Lex, спасибо!
Я запросил у Коне описание их протокола обмена - дали. Однако на остальные вопросы отвечают крайне недовольно, мол, не суйтесь сюда, у нас только свои...
Структура диспетчеризации лифтов:
1)Плата - шлюз KIC(Kone interface computer)
2)Компутер с установленным Kone OPC DAS и вебклиентом(e-link).
А мои вопросы были такие:
1)Стоимость KIC и программы конфигурации.
2) необходимость покупки и установки e-link.