Цитата(frosteR @ 26.2.2016, 15:47)

Доброго времени!
Есть ли опыт связки в SCADA лифтов Kone?
Несколько лет назад была задумка на одном объекте.
При ближайшем рассмотрении выяснилось, что протокол у Kone свой,
нестандартный. Есть свое решение по централизованному контролю,
но автономное (без возможностей интеграции с другими Скада)
и стоимостью в несколько килоевро.
Так что по цифре подключить не удалось.
По дискрету выдают несколько сигналов, типа Авария, Работа.
Но по умолчанию аварийные сигналы не соответствуют нашим нормам
(по-моему, нет сигнала "открыты двери шахты").
Их можно получить, но надо докупать и домонтировать доп. платы,
соответственно лезть в систему... В общем, не стали себе приключений искать...
Ну и кроме того по диспетчеризации лифтов есть определенные требования,
в т.ч. голосовая связь с кабиной. Поэтому, имхо, надежней использовать
специализированные решения по диспетчеризации любых лифтов, типа "Обь".
P.S. Один раз делали интеграцию лифтов Sigma в скада по цифровому протоколу -
на графике анимированно лифты "ездили", открывали двери на этажах - красота.
Только никому это не нужно было, никто из диспетчеров туда не смотрел....