Цитата(Youngman @ 18.3.2016, 20:36)

В производственном помещении предусмотрена общеобменная вытяжка общим расходом 18900 м3/ч (4 крышных вентилятора). По заданию технологов при аварии в помещении выделяется 140 г/ч сероводорода, расход воздуха для аварийной вентиляции 14000 м3/ч. Так как расход аварийной вентиляции меньше общеобменной, дополнительные системы аварийной вентиляции не предусматриваются.
Получил замечание эксперта со ссылкой на п 7.6.4 СП 60.13330, о том что в вытяжной системе не предусмотрен резервный вентилятор. Можно ли не предусматривать резервный вентилятор в данном случае и сослаться на п 12.16 СП 60.13330 об автоматической блокировке вентиляторов с технологическим оборудованием и аварийной сигнализации?
1. Читайте внимательно п 12.16 СП 60.13330 - там речь только о системах, описанных в п.п. 7.2.10 и 7.2.11 - насколько понимаю, Ваши системы не подпадают под эти пункты. При этом пункт говорит только об автоматизации указанных в нём систем, а требования к проектированию систем указаны в разделе 7.2
2. Согласно п. 7.6.5 а) СП 60 аварийная вентиляция в Ваших условиях д.б. из нижней зоны.
3. Если вытяжные вентиляторы подобраны по расчёту на ассимиляцию вредностей, то однозначно придётся предусматривать резерв по п. 7.6.4. Если воздухообмен был принят по теплу (по лету) - сравнивайте воздухообмен по вредностям в штатных условиях, аварийный воздухообмен и производительность вентилятора - возможно, часть вентиляторов получится рассматривать как резервные для воздухообмена по вредностям. Но надо ещё смотреть обязательно ведомственные/отраслевые нормы и задание ТХ - м.б. для этого помещения требуется аварийная вентиляция в дополнение к общеобменной