Youngman
Добрый день!
Коллеги, помогите разобраться. В производственном помещении предусмотрена общеобменная вытяжка общим расходом 18900 м3/ч (4 крышных вентилятора). По заданию технологов при аварии в помещении выделяется 140 г/ч сероводорода, расход воздуха для аварийной вентиляции 14000 м3/ч. Так как расход аварийной вентиляции меньше общеобменной, дополнительные системы аварийной вентиляции не предусматриваются.
Получил замечание эксперта со ссылкой на п 7.6.4 СП 60.13330, о том что в вытяжной системе не предусмотрен резервный вентилятор. Можно ли не предусматривать резервный вентилятор в данном случае и сослаться на п 12.16 СП 60.13330 об автоматической блокировке вентиляторов с технологическим оборудованием и аварийной сигнализации?
vadimk
Ну эксперт не совсем прав. У Вас сероводород - тяжелый газ.
Удалять его нужно из нижней зоны. А у Вас предусмотрены крышные вентиляторы.
И вообще лучше пересмотреть вентиляцию при наличии в выбросах веществ сероводорода
общеобменка должна быть предусмотрена и из нижней зоны причем больший ее %.
Для примера посмотрите приложение в ВСН 21-77.
Там есть разные варианты для тяжелых и легких газов для помещений со значительными и незначительными избытками
теплоты.
Youngman
Удаление из нижней зоны можно решить предусмотрев вытяжные воздуховоды к крышным вентиляторам с опусками в рабочую зону. У меня вопрос всё-таки: нужно ли предусматривать дополнительно резервный вентилятор (вентиляторы?) и на какой расход воздуха?
vadimk
Yongman, напишите хоть какое производство. Насосная, компрессорная или просто производственное помещение. Площадь пола- высота помещения. Сколько планируете общеобменкой удалять из нижней зоны.
ИОВ
Цитата(Youngman @ 18.3.2016, 20:36) *
В производственном помещении предусмотрена общеобменная вытяжка общим расходом 18900 м3/ч (4 крышных вентилятора). По заданию технологов при аварии в помещении выделяется 140 г/ч сероводорода, расход воздуха для аварийной вентиляции 14000 м3/ч. Так как расход аварийной вентиляции меньше общеобменной, дополнительные системы аварийной вентиляции не предусматриваются.
Получил замечание эксперта со ссылкой на п 7.6.4 СП 60.13330, о том что в вытяжной системе не предусмотрен резервный вентилятор. Можно ли не предусматривать резервный вентилятор в данном случае и сослаться на п 12.16 СП 60.13330 об автоматической блокировке вентиляторов с технологическим оборудованием и аварийной сигнализации?

1. Читайте внимательно п 12.16 СП 60.13330 - там речь только о системах, описанных в п.п. 7.2.10 и 7.2.11 - насколько понимаю, Ваши системы не подпадают под эти пункты. При этом пункт говорит только об автоматизации указанных в нём систем, а требования к проектированию систем указаны в разделе 7.2
2. Согласно п. 7.6.5 а) СП 60 аварийная вентиляция в Ваших условиях д.б. из нижней зоны.
3. Если вытяжные вентиляторы подобраны по расчёту на ассимиляцию вредностей, то однозначно придётся предусматривать резерв по п. 7.6.4. Если воздухообмен был принят по теплу (по лету) - сравнивайте воздухообмен по вредностям в штатных условиях, аварийный воздухообмен и производительность вентилятора - возможно, часть вентиляторов получится рассматривать как резервные для воздухообмена по вредностям. Но надо ещё смотреть обязательно ведомственные/отраслевые нормы и задание ТХ - м.б. для этого помещения требуется аварийная вентиляция в дополнение к общеобменной