Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, какую относительную влажность брать для расчета фреонового охладителя? Среднюю месячную наиболее теплого месяца или среднюю месячную в 15 часах наиболее теплого месяца?
iluxin125
Уважаемый,ну не знаете Вы физику холода,зачем же создавать заведома "пустой звон".
Rayzih
Так поэтому и пишу в песочнице, чтоб люди добрые поправили и направили.
Wiz
Берете по СП 131 параметры Б наружного воздуха для вашего региона. Берете I-d диаграмму.. По ней находите влажность.
Skaramush
Цитата(iluxin125 @ 11.4.2016, 15:08) *
Уважаемый,ну не знаете Вы физику холода,зачем же создавать заведома "пустой звон".

При чём тут "физика холода", когда речь всего-навсего о скрытой теплоте?
Для ТС - Вам указаны параметры, которые следует брать при расчёте кондиционирования. Из этого и исходите при типовом расчёте. Хотите перекрыть "абсолютный максимум" - после проливного дождя летом относительная влажность может доходить до 97% при 27 - 30 градусах температуры.
LordN
для расчета нужен максимум энтальпии самой жаркой пятидневки. как правило этого хватает на все случаи жизни.
другое дело, что делать с такой мощностью во все остальные дни, когда жары нет, но охлаждаться хочется.
Rayzih
Всем спасибо за ответы!
Живу во Владимирской обл. В новом СП по климатологии энтальпия написана как-то расплывчато. По старому СНиПу 2.04.05-91 года на вентиляцию в приложении 8 в параметрах Б четко указана температура +27,6 и энтальпия 52,8. Влажность получилась около 41%.
Поправьте, если не прав.
ИОВ
Похоже, Вас не смущает, что по действующему СП 131 температура для Владимира стала +25 ?
Нужно смотреть параметры в табл. 10.1, 4.1 и рис. А.5 в СП 131
Rayzih
Цитата(ИОВ @ 12.4.2016, 9:20) *
Похоже, Вас не смущает, что по действующему СП 131 температура для Владимира стала +25 ?
Нужно смотреть параметры в табл. 10.1, 4.1 и рис. А.5 в СП 131

Да, Вы правы. Но может быть можно взять +27,6 как запас. С нынешним климатом и +25 может не быть, а может и +30(как в 2010). А по энтальпии вроде все в норме.
При +25, влажность вышла около 54%
ИОВ
Цитата(Rayzih @ 12.4.2016, 9:38) *
Да, Вы правы. Но может быть можно взять +27,6 как запас. С нынешним климатом и +25 может не быть, а может и +30(как в 2010). А по энтальпии вроде все в норме.
При +25, влажность вышла около 54%

Это Вы не сможете принять/обосновать самостоятельно. Обычно, проектировщик обязан выполнять указания требования действующих норм, если иное не прописано в ТЗ.
Rayzih
Цитата(ИОВ @ 12.4.2016, 9:49) *
Это Вы не сможете принять/обосновать самостоятельно. Обычно, проектировщик обязан выполнять указания требования действующих норм, если иное не прописано в ТЗ.

Спасибо за разъяснение, значит буду считать на +25.
Кирилл87
Здравствуйте, друзья
подскажите пожалуйста, есть ли где-нибудь данные о среднемесячной относительной влажности для всех месяцев, подобно тому как в табл. 3 СНиП 23-01-99 приведены данные по температуре?
Спасибо
texnflot
Справочник по климату СССР в 170 томах,