syzranskiy man
Здравствуйте! Проблема следующая. Обогреваемый трубопровод - Dу400 и Dу250. Среда - речная вода с температурой 5...25 град. Теплоспутник - труба дюймовка с теплофикационной водой 113/70. Вопрос: какой наиболее верный с точки зрения норм и здравого смысла способ крепления теплоспутника на обогреваемом трубопроводе? Можно ли приварить эти крепления непосредственно к трубопроводу речной воды? Предлагают тупо приварить по бокам трубы Dу400(250) обрезки уголка пятёрки длиной 100 мм и там эту трубу уложить, безо всяких серийных опор между теплоспутником и уголком. Мне не нравится такой способ из-за того что при температурных расширениях металл теплоспутника будет елозить по уголку. Какой способ крепления посоветуете?
igor-gazkombud
Просто приварить трубы к основной трубе, и в общую изоляцию. Кстати где-то встречал типовые решения по спутникам, если вспомню напишу.
azmt
Приварить к основной трубе отрезки труб большего диаметра, чем теплоспутник и проложить в них (отрезках).
syzranskiy man
Прямо к трубе приварить??? А напряжения в металле теплоспутника от нагревания-охлаждения куда будут компенсироваться? Разьве не порвёт теплоспутник от подобных приварок к основной трубе? Для дюймовой трубы это же фактически получится модель "много неподвижных опор безо всякой компенсации температурных удлинений между ними".
Про способ "проложить в отрезках труб бОльшего диаметра" это вариация способа с уголками. И смущает и там и там одно - металл трубы будет елозить по металлу крепления.
azmt
Когда вы укладываете трубы теплосетей на опоры, там же Вас не смущает что они елозят по фундаменту.
syzranskiy man
Голым металлом трубы никогда не укладывают на крепления. Между трубой и креплением всегда имеет место быть предварительно приваренная к трубе серийная опора, вот она-то и может ездить по опорам эстакады сколько угодно, металл трубы при этом остаётся целым.
Грушемух
Кольцами из проволоки, а лучше бандажами из ленты стальной с определенным шагом наши делают
Зачем вариться к целой трубе (портить)
azmt
Цитата(syzranskiy man @ 18.4.2016, 9:38) *
Голым металлом трубы никогда не укладывают на крепления.

Ну да, согласен. smile.gif
Вы не уточнили расчетное расстояние между трубами. В такой постановке теплоспутник не должен касаться в том числе и основной трубы. Например в серии 7.903.9 они (трубы) фактически соприкасаются, я как-то больше с таким вариантом сталкивался.
Вечный студент
В месте крепления приварить хомут из стальной полосы к основной трубе, а на трубу тепло спутника в месте соприкосновения приварить металл для увеличения толщины стенки (изогнутую полосу, полтрубы и т.д). И пусть себе елозит. До дыры долго не протрется.
gilepp
Теплоспутники крепятся металлическими хомутами. Некоторые производители предлагают даже специальные хомуты для спутников, но на практике это можно выполнить стальными полосами.
Volh
В большинстве случаев крепление происходит металлическими лентами.
При этом, согласно ВСН 2-82 (действующий)
5.6. Крепление спутников к обогреваемым трубопроводам не должно препятствовать свободной компенсации тепловых удлинений спутников.
Так же не забывайте про то, что вы обогреваете.
Если спутник может локально перегреть среду, что приведет к ее расслоению или прочим проблемам – используются проставки.
Во всех остальных случаях – спутник кладут как можно плотнее к трубе. Во многих случаях (по аналогии с процессором компьютера и вентилятором), для улучшения теплопроводности под спутник кладут слой теплопроводной мастики, либо, грубо говоря, спутник обмазывают мастикой, а сверху прикрывают алюминиевым кожухом.
как пример: http://www.zaospk.ru/catalog/truby-i-detal...ektroobogrevom/
http://www.energycontrol.spb.ru/appek.nsf/...B1?OpenDocument


Так же не забывайте смотреть требования к вашим трубопроводам.