В большинстве случаев крепление происходит металлическими лентами.
При этом, согласно ВСН 2-82 (действующий)
5.6. Крепление спутников к обогреваемым трубопроводам не должно препятствовать свободной компенсации тепловых удлинений спутников.
Так же не забывайте про то, что вы обогреваете.
Если спутник может локально перегреть среду, что приведет к ее расслоению или прочим проблемам – используются проставки.
Во всех остальных случаях – спутник кладут как можно плотнее к трубе. Во многих случаях (по аналогии с процессором компьютера и вентилятором), для улучшения теплопроводности под спутник кладут слой теплопроводной мастики, либо, грубо говоря, спутник обмазывают мастикой, а сверху прикрывают алюминиевым кожухом.
как пример:
http://www.zaospk.ru/catalog/truby-i-detal...ektroobogrevom/http://www.energycontrol.spb.ru/appek.nsf/...B1?OpenDocumentТак же не забывайте смотреть требования к вашим трубопроводам.
К некоторым варить что-либо может быть запрещено нормативной документацией.