ВладимирHay
Здравствуйте форумчане. Помогите найти схему электрическую на LMU54.046D149. Неисправности в контроле ионизации пламени горения, плавающая неисправность.
Kotlovoy
Ток ионизации измеряли? Стабильный?
ВладимирHay
Вообще пропадает, иногда пытается запустится 20-30 раз (после сброса ошибки Е133), а иногда работает, как ни в чем не бывало
Kotlovoy
Цитата(ВладимирHay @ 25.4.2016, 9:00) *
Вообще пропадает

В таком случае измерьте переменное напряжение на электроде, если тоже пропадает - проблема в устройстве контроля, если не пропадает - проблема в электроде. Это если вы уже исключили утечки электрода на массу, пробой изоляции. Лучше проверять мегометром, отключив цепь от контроллера.
Смысл схемы контроля - на электрод подаётся фазное напряжение через конденсатор, а с электрода сигнал снимается на усилитель тока ионизации через резистор довольно высокого сопротивления, порядка 100кОм - несколько мегаом. Плазма пламени имеет несимметричную вольтамперную характеристику, похожую на характеристику диода, и обладает односторонней проводимостью. Переменное напряжение выпрямляется на электроде, и постоянная составляющая тока ионизации через резистор поступает на усилитель.
Схемотехнику для понимания принципа можно глянуть здесь:
http://monitor.espec.ws/section44/printview123761.html
http://monitor.espec.ws/section44/topic123761.html
Правда, там напряжение подаётся через трансформатор, чаще обычно просто фаза питающей сети.
Кстати, иногда требуется имитировать пламя, в качестве имитатора неплохо работают обычные китайские тестеры, самые простые - 830, 832, 838 в режиме измерения переменного напряжения на пределах 200В, 600В. Подключать его надо в момент включения газового клапана, соблюдая полярность щупов - COM на землю, V,I,R - вместо электрода.
ВладимирHay
Спасибо. Напряжение 182 в перемеренное, видимо работает делитель напряжения конденсатор - вольтметр. Жду когда появится ошибка и не будет запускаться.
ВладимирHay
Дождался ошибки. Как писал ранее в режиме ожидания 180-188, присутствует ток контроля 130-135, не может запустится 150-165. Кстати, с подключенным вольтметром ни разу котел не пустился, видимо не достаточно большое сопротивление. Не знаю, может отрыв пламени, но как его посмотреть в закрытой камере.
Kotlovoy
С подключенным вольтметром и не должен запускаться, т.к. перед пуском производится проверка на утечку электрода, и при обнаружении утечки пуск не производится. Как я писал, подключать вольтметр надо в момент включения газового клапана и трансформатора розжига, т.е. при появлении пламени. А 130-135 и 150-165 - чего? Микроампер? Что-то многовато для тока ионизации. Если отрыв пламени, то в этот момент должен резко упасть ток ионизации, ниже 10-30 мкА. Измерять его надо на пределе 2 мА постоянного тока, включив тестер в разрыв провода на электрод ионизации.
Тут на одном форуме попалось:
"Лео писал(а):
электронная плата LMU54 Siemens


Ну сама плата ни куда не полетела smile.gif лечится просто, заменой конденсатора С209, банальная потеря емкости у конденсатора, йа тута тоже намаялся с этой фигней "
http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?t=3023
ВладимирHay
Все время я описывал, как Вы рекомендовали, уровень переменного (фазного) напряжения на электроде. Ток измерял Ц4341 на пределе 60мкА, он не на много отличался от внутреннего измерителя, когда он присутствует. Разберу и проверю С209, может, в нем проблема. Изучу отпишусь. А характер неисправности они описали как у меня. Спасибо.
ВладимирHay
Смазан номинал С209 МКР на 275VАС ёмкость смазана, не подскажите?
Kotlovoy
Цитата(ВладимирHay @ 29.4.2016, 0:29) *
Смазан номинал С209 МКР на 275VАС ёмкость смазана, не подскажите?

Вроде 150nF, на 250VAC
http://www.forum-chauffage.com/images/perf...emens-lmu64.jpg
Правда, номер платы другой - LMU64, но не думаю, что сильно отличается этот узел.
"Затем я прочитал меня во французском форуме отопления, и обнаружили, что около 90% всех отопительных систем от разных производителей и с Siemens LMU (32, 54, 64) в качестве источника ошибки в конденсаторе C209, описанном выше была проблема. (! Не LM324, ни C210) Это конденсатор со следующими данными необходимо: от 47 до 275 В 150nF X2" (Гуглоперевод)
http://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/14...33-keine-Flamme
"Я припаяны короткие провода к ногам конденсатора к нему с моим мультиметром, который также имеет возможность измерить потенциал, быть в состоянии измерить. Измеренная емкость конденсатора шахты составляла 49,5 мкФ. Конденсатор имеет емкость 150 нФ дается. Таким образом, конденсатор имел лишь около 33% от заявленной мощности."
http://www.lust-sparen.de/haus-heizung-15/...rschritten.html
ВладимирHay
Спасибо! Постараюсь в ближайшее время приобрести 150nF на 275V или 400V. Когда поменяю отпишусь.
ВладимирHay
Тема РЕШЕНА. Спасибо за помощь. Ёмкость С209 действительно во всем виновата, сколько потрачено времени и денег на новый электрод и датчики! А тут копеечный конденсатор!!!!! Конечно, если бы производитель не жадничал, а давал схему, было бы гораздо быстрее.Жаль. Теперь о конденсаторе: емкость снизилась со 150nF до 37nF. Разбирался, это пленочник с самовосстановлением, пробился ранку затянуло. Внешне, по напряжению на электроде не определить, изменений нет. Ток ионизации появляется через секунду, даже с подключенным вольтметром UT60E, во время горения напряжение 145 вольт, тогда было чуть меньше. Ну вот и все. Еще раз спасибо за помощь!!!!!!!!!