19sergei91
25.4.2016, 8:28
в сети наружнего противопожарного водопровода 90 м. Достаточно для водяной завесы. Она проектируется над проемом типа для эвакуации. Всего 3 дренчера висит, еще и без насосов. Можно ли не городить там узел управления а просто поставить задвижку с электроприводом??? которая будет открываться от датчиков пожара
нет нельзя.
смысл узла управления - не просто открывать и закрывать задвижку.
его смысл - еще и получать и анализировать сведения, о том произошло ли открытие, пошла ли вода в систему, какое давление в системе и пр. и принимать меры если этого не произошло - например открывать резервную задвижку.
Вот так да, а мы недавно такой делали, и поставили затвор с э/п перед дренчером, и все, всегда так делали, и экспертизы пройдены, и построено много объектов. Теперь переживаю.
SV_vrn, поясните, где посмотреть про этот узел и нормы, что он должен делать
Цитата(chea @ 26.4.2016, 13:20)

Вот так да, а мы недавно такой делали, и поставили затвор с э/п перед дренчером, и все, всегда так делали, и экспертизы пройдены, и построено много объектов. Теперь переживаю.
SV_vrn, поясните, где посмотреть про этот узел и нормы, что он должен делать
СП5 п.5.8.4, 5.8.8, 5.3.2, 3.109.
Переживать особо не о чем. Для дренчерных завес подключённых к спринклерным секциям десятилетиями применяются соленоидные клапаны по схеме типа
http://www.sa-biysk.ru/catalog/1431/, но даже в более простой комплектации. И в экспертизе пока проходило. Есть затворы с электроприводом сертифицированные ВНИИПО.
Цитата(chea @ 26.4.2016, 13:20)

Вот так да, а мы недавно такой делали, и поставили затвор с э/п перед дренчером, и все, всегда так делали, и экспертизы пройдены, и построено много объектов. Теперь переживаю.
SV_vrn, поясните, где посмотреть про этот узел и нормы, что он должен делать
присоединяюсь к вопросу
Цитата(chea @ 26.4.2016, 13:20)

Вот так да, а мы недавно такой делали, и поставили затвор с э/п перед дренчером, и все, всегда так делали, и экспертизы пройдены, и построено много объектов. Теперь переживаю.
SV_vrn, поясните, где посмотреть про этот узел и нормы, что он должен делать
присоединяюсь к вопросу
А если дренчерная завеса не подключена к спринклерным секциям? Сама по себе, над проемом конвейера, например, и открывается по сигналу о пожаре от датчика над конвейером. Как-то не относим мы такие штуки к автоматическим установкам пожаротушения со всеми причиндалами. Поэтому и ставим просто затвор на входе и все. Иногда даже открытие задаем с пульта диспетчера.
Мы крайне не правы?
Ferdipendoz
27.4.2016, 9:46
А почему дренчерная завеса не относится к АУПТ?
Цитата
А почему дренчерная завеса не относится к АУПТ?
Это потому что мне знакомы только дренчерные завесы в котельных, сейчас сообразила.
Поэтому и пользуемся СНиП для котельных установок. А там написано (это СП89.13330):
18.10 Дренчерные завесы следует предусматривать в местах примыкания конвейерных галерей к главному корпусу котельной, узлам пересыпки и дробильному отделению.
Управление пуском дренчерных завес следует предусматривать со щита топливоподачи и дублировать пусковыми кнопками в местах установки дренчерных завес:Вот и все, никаких наворотов. Хотя сейчас часто добавляем все-таки автоматическое открытие затвора на подводящей трубе по сигналу о пожаре в галерее
19sergei91
27.4.2016, 11:09
эксперт эксперту рознь. у каждого свои тараканы и требования. И спорить с ними не айс... недавно проходил экспертизу,который вообще не знает АУПТ. Проглатывает все, что ему дают. смотрел только наружку и внутрянку.
Ну да, соглашусь, на прохождение экспертизы ссылаться не следует.
Про завесы, которые мы ставим, сообразила поздно, сообщение отредактировала, но мысль вашу поняла
Чисто по технической логике закладывать клапан мокрый сигнальный для работы одной дренчерной завесы как-то масло масленое. Включение можно сделать от сигналки пожарной, от технологических параметров (если часть техпроцесса). Сигнал и так уйдет о пожаре на пульт.
Цитата(19sergei91 @ 27.4.2016, 11:09)

эксперт эксперту рознь. у каждого свои тараканы и требования. И спорить с ними не айс... недавно проходил экспертизу,который вообще не знает АУПТ. Проглатывает все, что ему дают. смотрел только наружку и внутрянку.
это дааа..как то проходила Мосгосэкспертизу и "эксперт" назвал Староверова дураком..ну и меня заодно))) цитирую :" Один дурак написал, другой реализовал"
hochu_vse_znat'
28.9.2022, 16:15
Цитата(Водяной @ 27.4.2016, 11:23)

Чисто по технической логике закладывать клапан мокрый сигнальный для работы одной дренчерной завесы как-то масло масленое. Включение можно сделать от сигналки пожарной, от технологических параметров (если часть техпроцесса). Сигнал и так уйдет о пожаре на пульт.
А как мы можем аргументировать отсутствие узла управления? Это же АПТ, получается что и все оборудование должно быть соответствующее
alexandrpjatkov
30.9.2022, 15:40
Цитата(hochu_vse_znat' @ 28.9.2022, 18:15)

А как мы можем аргументировать отсутствие узла управления? Это же АПТ, получается что и все оборудование должно быть соответствующее
А Вас не смущает, что предыдущие посты написаны аж в 2016 году?
hochu_vse_znat'
4.10.2022, 12:03
Цитата(alexandrpjatkov @ 30.9.2022, 15:40)

А Вас не смущает, что предыдущие посты написаны аж в 2016 году?
))))))))) смущает, что тема не раскрыта, можете что-то подсказать?))