14.8.2016, 15:35
Помогите пожалуйста со схемой контроля залипания и обрыва контактов реле двигателя.
Начертил такие схемы - обмотка реле контроля подсоединена к фазе и нейтрали или между фазами (ПЛК и контроль напряжения на обмотке реле не показал).
1) имхо может быть ситуация, когда на фазе обрыв (напряжение через контактор не подано), однако напряжение на входе контрольного реле имеется через другие обмотки двигателя.
2) контрольные реле с обмотками на 380 существуют или нужно ставить на 220В и гасящиий резистор?
PS: перед некоторыми двигателями стоят релейные блоки автоматики, которые при старте включают обмотки по схеме "звезда", а через несколько секунд переводят в "треугольник"
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Сергей Валерьевич
14.8.2016, 16:02
а что мешает поставить после контактора блок контроля 3х фаз? ну и схемку замутить типа пока кнопка пуск вкл, то реле блокируется, как отпустил, она на защите... хотя лучше поставить мотор-автоматы и не городить..
Sala Vieff
14.8.2016, 17:43
Цитата(Сергей Валерьевич @ 14.8.2016, 16:02)

а что мешает поставить после контактора блок контроля 3х фаз? ну и схемку замутить типа пока кнопка пуск вкл, то реле блокируется, как отпустил, она на защите... хотя лучше поставить мотор-автоматы и не городить..
Мешает дистанционное управление двигателями и расстояние. Ручное управление тоже есть, но оно не основное
Мотор-автомат полезен, но не дает сведений о залипании или обрыве (отгорании) контакта.
Kotlovoy
14.8.2016, 18:18
Модульные реле контроля трехфазного питания и температуры двигателей Zelio Control RM35TM/RM35-TM от Schneider Electric шириной 35 мм
Модульные реле контроля трехфазного питания и температуры Schnieder Electric Zelio Control RM35TF
Модульные реле измерения и контроля Zelio Control RM35TM/RM35-TM для контроля температуры двигателей, правильности чередования фаз, обрыва одной или нескольких фаз в трехфазных сетях питания. Функции контроля фаз и температуры независимы друг от друга. Напряжение питания от 24 до 240 В AC/DC. Диапазон напряжений контроля от 208 до 480 В переменного тока. Светодиодный индикатор для определения состояния реле. 2НО контакта с коммутирумыми током 5 А и максимальным напряжением 250 В AC/DC. Ширина 35 мм. Монтаж на DIN-рейку.
А для контроля залипания контактов поставьте три обычных реле, и их контакты в цепь пуска и сигнализации.
Sala Vieff
14.8.2016, 19:44
Цитата(Kotlovoy @ 14.8.2016, 18:18)

А для контроля залипания контактов поставьте три обычных реле, и их контакты в цепь пуска и сигнализации.
Однако, товарисч, напряжение может прибежать и на разомкнутый контакт
Здаравствуйте, поржал! Задачка уже лет 50 решается в одно реле. Напрягитесь.
Sala Vieff
14.8.2016, 21:56
Цитата(Ludvig @ 14.8.2016, 20:09)

Здаравствуйте, поржал! Задачка уже лет 50 решается в одно реле. Напрягитесь.
Я в схемотехнике не специалист и готовых решений не знаю. Только что подсказали про зеркальные контакты - Вы это имеете ввиду?
polyakov.mo
15.8.2016, 13:55
Цитата(Ludvig @ 14.8.2016, 20:09)

Здаравствуйте, поржал! Задачка уже лет 50 решается в одно реле. Напрягитесь.
общая точка звезды и нейтраль?
я ранее не сталкивался с таким. Очень интересно.
Цитата(polyakov.mo @ 15.8.2016, 13:55)

общая точка звезды и нейтраль?
manjey73
15.8.2016, 16:06
Ludvig как себя поведет обычное реле при обрыве одной фазы при таком подключении ?
По самые по...
15.8.2016, 17:43
Цитата(Ludvig @ 15.8.2016, 14:01)

Цитата
PS: перед некоторыми двигателями стоят релейные блоки автоматики, которые при старте включают обмотки по схеме "звезда", а через несколько секунд переводят в "треугольник"
Kotlovoy
15.8.2016, 17:44
А как она поведет себя при переключении в треугольник? Что там ТС писал в первом посте?
Sala Vieff
15.8.2016, 17:59
Цитата(Kotlovoy @ 15.8.2016, 17:44)

А как она поведет себя при переключении в треугольник? Что там ТС писал в первом посте?
Часть двигателей работает по схеме звезда, часть как треугольник. У треугольника нет общей точки и она никак себя не поведет.
У нескольких мощных стоят дополнительные блоки автоматики с реле времени и при подаче питания они включаются звездой, а через несколько секунд перекоммутируются в треугольник.
Со средней точкой и нейтралью идея по определению залипания неплохая.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
У треугольника нет общей точки, ее делают... из конденсаторов.
Kotlovoy
15.8.2016, 19:14
Так, к одному реле добавляются три конденсатора. 50 лет назад тоже так делали? А еще их надо зашунтировать разрядными резисторами...
К ненадежности контактов добавляем ненадежность конденсаторов. Еще надо добавить контроль целостности схемы контроля...
То и дело наши наладчики меняют эти конденсаторы в однофазных движках...
Цитата(Kotlovoy @ 15.8.2016, 19:14)

Так, к одному реле добавляются три конденсатора. 50 лет назад тоже так делали? А еще их надо зашунтировать разрядными резисторами...
К ненадежности контактов добавляем ненадежность конденсаторов. Еще надо добавить контроль целостности схемы контроля...
То и дело наши наладчики меняют эти конденсаторы в однофазных движках...
Мнение сантехников всегда своеобразно.
при современном развитии науки и техники решать такие задачи методами вековой давности не то что глупо, но и дорого. цена движка уже давно и намного больше цены нормального реле контроля двигателя. зачем выдумывать?
Выдумывать не надо. Только реле контроля двигателя не придумали, который реагирует на залипшие контакты. Второй, пошел!
Kotlovoy
15.8.2016, 22:51
Цитата(Ludvig @ 15.8.2016, 22:27)

Выдумывать не надо. Только реле контроля двигателя не придумали, который реагирует на залипшие контакты. Второй, пошел!
Думаю, объяснение этому одно - не залипают контакты у нормальных контакторов. Вот никто и не озаботился. Последний залипшй контакт я видел лет двадцать назад на чем-то вроде ПМЕ или ПМА. Да и то там обстановка была сложная, бухие дежурные электрики, жуки 1,5 кв.мм. и т.п.
Сейчас в обслуживании 150 котельных и десятки теплопунктов, но что-то не помню залипших контактов за последние годы. Выгорали - бывает. Но и то не сами по себе. Один раз - реле времени залипло на двухступенчатом пуске, а контакторы EATON были в обрез подобраны. Один раз - плохо обжатый наконечник провода спровоцировал.
Цитата(Kotlovoy @ 15.8.2016, 22:51)

Думаю, объяснение этому одно - не залипают контакты у нормальных контакторов.
--------------------------------------------
Сейчас в обслуживании 150 котельных и десятки теплопунктов, но что-то не помню залипших контактов за последние годы.
Теплопункты и котельные, это не весь мир, есть еще кое-что вне пределов погребов.
Совсем забыл, ведь для проблемных двигателей есть INT-369. Но на водокачках ему делать нечего.
Автору: мне тоже непонятно, как и большинству других, зачем Вы пытаетесь изобрести велосипед!? Есть же
фирмы специально занимающиеся этой темой! И продукция у них адекватна по цене и качеству (на наших объектах уже лет по 8 пашет без поломок). Обратите внимание, там можно и дискреткой подключиться, и по RS-485... Это не реклама, можете поискать аналоги, - и Вы их ещё как найдёте! Просто европейские аналоги будут дороже наших, и не факт что лучше по функционалу...
Blade runner
16.8.2016, 9:35
А все же . какие устройства существуют для контроля контактов ? Ответа так и не было.
Цитата(kdu @ 16.8.2016, 8:43)

Автору: мне тоже непонятно, как и большинству других, зачем Вы пытаетесь изобрести велосипед!? Есть же
фирмы специально занимающиеся этой темой! Это не реклама, можете поискать аналоги, - и Вы их ещё как найдёте! Просто европейские аналоги будут дороже наших, и не факт что лучше по функционалу...
Цитата(Blade runner @ 16.8.2016, 9:35)

А все же . какие устройства существуют для контроля контактов ? Ответа так и не было.
Сообщение выше. По ссылке сходить проблема? :-)
Вот точная ссылка на инструкцию к устройству по ссылке выше
Инструкция :-)!
Залипшие контакты у пускателя можно определять по зеркальным вспомогательным контактам (надо только современный пускатель заложить).
Одно не пойму - зачем применять контакторы с функцией залипания?
polyakov.mo
16.8.2016, 17:30
поясните молодому неопытному. Что такое зеркальные контакты? А то велосипед изобрету ещё где-нибудь
Разновидность положительно управляемых контактов:
http://razrab.ru/viewtopic.php?f=10&t=227#p4526Цитата
Согласно стандарту ГОСТ Р 50030.4.1-2012, приложение F (IEC 60947-4-1/A1, Ed. 2, Annex F) в устройствах, в которых силы, действующие на контактную систему, приложены извне и соответственно неограничены по величине, положительно управляемые контакты называются зеркальными (mirror contacts).
Я у всех производителей не смотрел, но пускатели с зеркальными контактами есть у:
- Сименса 3RT1, 3RT2
- Шнейдер Электрика LC1
- АББ AF.