Добрый день. Ситуация такая:

От ПС 6 кВ питается цепочка из 2х РУ последовательно (ПС-РУ1-РУ2). На ПС стоит токовая отсечка ТО 4000А tср=0 с. Расчетные токи КЗ на РУ1 Iкзмакс=11000 А, Iкзmin=2500А, на РУ2 Iкзмакс=10000 А, Imin=2000А. Минимальные токи кз такие маленькие, потому что эти два РУ по резервной линие (аварийной) могут питаться еще от одного источника с большим суммарным сопротивлением. Но меня интересует селективность именно в линии от ПС.
Так вот, как можно добиться селективности в данной цепочке ПС-РУ1-РУ2 (6кВ), если на ПС стоит ТО 4000А, 0 с? Ведь, при любом Iкзмакс в любой точке наешй цепочке будет отрубать не только защиту на этом участке, но и защиту на самой ПС?
tolik-8422
Ставьте в голове ТО с выдержкой 0,2с, соответственно на РУ1 0,1с
Аспект
Цитата(tolik-8422 @ 15.9.2016, 22:10) *
Ставьте в голове ТО с выдержкой 0,2с, соответственно на РУ1 0,1с

А как с временем срабатывания выключателя, схемы? Не пойдет. Шаг выдержки времени должен быть не менее 0,5 секунд. Нужно изучить проблему. Скорее всего от токовой отсечки на подстанции надо отказаться в пользу другой защиты или увеличить уставку по току.