Цитата(испытатель @ 6.9.2016, 23:03)

Если об RVD речь - то у нас он втрое дороже ТРМ, но это дело вкуса. Наши потребители на малых нагрузках не любят психологически, когда "коробочка" стоит как их теплообменник, хотя клапан с э/п дороже и ответственнее в этой схеме.
RVD это бюджетно сильно. Мы - адепты ACX36. Которого сняли с производства и заменили чем-то сильно непотребным по ценнику. Он программируемый и позволяет вернуться на объект через несколько лет, завязать туда вентиляцию, отопление, ГВС и всё будет работать.
А сейчас - да, придётся переходить на 145-й RVD. Пока вера в ТРМ не будет восстановлена.