Цитата(stringer @ 2.12.2016, 13:57)

Честно признаться, я не в курсе всех дел. Передо мной стоит задача правильного подбора и возможность монтажа узлов регулирования в камерах, этих, чтоб им. письмо от водоканалу звучит след образом: Рассмотрев ваше обращение по вопросу выдачи актов балансового разграничения и экспл. ответственности на вновь построенный водопровод (по факту кусок мы сами достраивали) Д=300, готов подготовить акты при условии монтажа..
воть
Если сами не можете, отдайте на подряд. Любой ВКшник вам его за день сделает с чертежами, спецификацией и перекурами. Не бесплатно естесно, но недорого.
В общем там не сложно.
Даю подсказку. С Вас магарыч.
Поднимите ПД, Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений" подраздел "Система водоснабжения"
Посмотрите водомерный узел на вводе в здание и поставьте в колодце такой же, заменив счетчик на аналог но с учетом
СП 30.13330.2012
7.2.4. При невозможности размещения счетчиков холодной и/или горячей воды в здании допускается устанавливать их вне здания в специальных колодцах только в том случае,
если в паспорте счетчика указано, что он может работать в условиях затопления.Эта схема сработает, если здание у Вас на этом ответвлении от магистрали одно, если несколько, тогда сложнее и если на ответвлении после счетчика есть гидранты, тогда тоже сложнее.
Не забудьте обводную и эл. задвижку с управлением от ПК, если счетчик не рассчитан на пропуск пожарного расхода и в здании есть система внутреннего пожаротушения, короче полный водомерный узел как в указанном разделе ПД со всеми нюансами нужно запихнуть в колодец с заменой счетчика на затапливаемый.