Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: водомерный узел на наружном водопроводе
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
stringer
Здравствуйте. ,
возможно эта тема уже поднималась, но все же.

Сдается объект, для получения акта балансового разграничения Мосводоканал предписал смонтировать водомерные узлы в точках присоединения к городской воды.

Диаметр трубопровода 300. Схема водомерного стандартная : задвижка, фильтр, переход, счетчик, переход, задвижка. + байпасная линия.
Вопрос: какого диаметра ставить счетчик? и какой размер камеры должен быть, чтобы весь узел влез.

Спасибо.
nagger
Диаметр счетчика - по расчету, размер узла - по рабочей документации.
stringer
Цитата(nagger @ 1.12.2016, 11:40) *
Диаметр счетчика - по расчету, размер узла - по рабочей документации.

спасибо) Если б все было так просто я бы и не спрашивал)))

Нет ни того, ни другого. По факту сейчас сделана просто врезка от города. проектов и расчетов нет.
nagger
Ставьте счетчик д32; размер, чтобы узел влез, берите 5 м.
Frosty
Цитата(stringer @ 1.12.2016, 11:55) *
спасибо) Если б все было так просто я бы и не спрашивал)))

Нет ни того, ни другого. По факту сейчас сделана просто врезка от города. проектов и расчетов нет.


https://yandex.ru/search/?text=site%3Aforum...&clid=14585

Цитата(nagger @ 1.12.2016, 12:40) *
Ставьте счетчик д32; размер, чтобы узел влез, берите 5 м.

biggrin.gif
stringer
Цитата(nagger @ 1.12.2016, 12:40) *
Ставьте счетчик д32; размер, чтобы узел влез, берите 5 м.

biggrin.gif норм, жаль что я пока не планирую с работы уходить, а то бы непременно вкорячил по твоему совету!))
nagger
Вижу - высокие отношения с водоканалом, раз для получения акта нужно только что-то смонтировать, "без проекта".
Наймите фрилансера: нарисует вам за пару дней после получения исходных и ву, и камеру.
lexa00
Водоканал за "нарисованный фрилансером" водомер съест и не поперхнется. Если будете брать фрилансера, то в договор включайте согласование с водоканалом, иначе будете с этим листочком бегать долго и упорно.
Dedmorozzz
Цитата(stringer @ 1.12.2016, 11:33) *
Здравствуйте. ,
возможно эта тема уже поднималась, но все же.

Сдается объект, для получения акта балансового разграничения Мосводоканал предписал смонтировать водомерные узлы в точках присоединения к городской воды.

Диаметр трубопровода 300. Схема водомерного стандартная : задвижка, фильтр, переход, счетчик, переход, задвижка. + байпасная линия.
Вопрос: какого диаметра ставить счетчик? и какой размер камеры должен быть, чтобы весь узел влез.

Спасибо.



Что было в ТУ?
Если ТУ выполнены, ИМХО, необоснованное требование

Хотя
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 июля 2013 г. N 644
35. Абонент обязан:
д) установить приборы учета холодной воды, сточных вод (в случае если установка прибора учета сточных вод является обязательной для абонента в соответствии с требованиями настоящих Правил) на границе эксплуатационной ответственности, балансовой принадлежности водопроводных и канализационных сетей абонента и организации водопроводно-канализационного хозяйства или в ином месте, определенном договором холодного водоснабжения, договором водоотведения или единым договором холодного водоснабжения и водоотведения, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

То есть по тексту
Сначала акт балансовой потом счетчик
Нет границы нет счетчика.
Вариант договориться про иное место не рассматривается?
stringer
Цитата(Dedmorozzz @ 2.12.2016, 12:57) *
Что было в ТУ?
Если ТУ выполнены, ИМХО, необоснованное требование

То есть по тексту
Сначала акт балансовой потом счетчик
Нет границы нет счетчика.
Вариант договориться про иное место не рассматривается?


Честно признаться, я не в курсе всех дел. Передо мной стоит задача правильного подбора и возможность монтажа узлов регулирования в камерах, этих, чтоб им. письмо от водоканалу звучит след образом: Рассмотрев ваше обращение по вопросу выдачи актов балансового разграничения и экспл. ответственности на вновь построенный водопровод (по факту кусок мы сами достраивали) Д=300, готов подготовить акты при условии монтажа..

воть
nagger
Цитата(stringer @ 2.12.2016, 13:57) *
Передо мной стоит задача правильного подбора и возможность монтажа узлов регулирования в камерах, этих, чтоб им.

Так выполняйте задачу, что ж, никто не отговаривает вроде. Вам правда в поиск исполнителей лучше бы, имхо.
Как выбирать счетчик - сп 30, как монтировать на бумаге - проекты-аналоги, типовые. Поиск. ГрК. Техтребования мвк. ТУ.
На форуме вы что хотели узнать конкретно? Потому что пока впечатление, что свою задачу вы тут делегируете, а не выполняете.
Dedmorozzz
Цитата(stringer @ 2.12.2016, 13:57) *
Честно признаться, я не в курсе всех дел. Передо мной стоит задача правильного подбора и возможность монтажа узлов регулирования в камерах, этих, чтоб им. письмо от водоканалу звучит след образом: Рассмотрев ваше обращение по вопросу выдачи актов балансового разграничения и экспл. ответственности на вновь построенный водопровод (по факту кусок мы сами достраивали) Д=300, готов подготовить акты при условии монтажа..

воть


Если сами не можете, отдайте на подряд. Любой ВКшник вам его за день сделает с чертежами, спецификацией и перекурами. Не бесплатно естесно, но недорого.
В общем там не сложно.

Даю подсказку. С Вас магарыч.
Поднимите ПД, Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений" подраздел "Система водоснабжения"
Посмотрите водомерный узел на вводе в здание и поставьте в колодце такой же, заменив счетчик на аналог но с учетом
СП 30.13330.2012
7.2.4. При невозможности размещения счетчиков холодной и/или горячей воды в здании допускается устанавливать их вне здания в специальных колодцах только в том случае, если в паспорте счетчика указано, что он может работать в условиях затопления.

Эта схема сработает, если здание у Вас на этом ответвлении от магистрали одно, если несколько, тогда сложнее и если на ответвлении после счетчика есть гидранты, тогда тоже сложнее.
Не забудьте обводную и эл. задвижку с управлением от ПК, если счетчик не рассчитан на пропуск пожарного расхода и в здании есть система внутреннего пожаротушения, короче полный водомерный узел как в указанном разделе ПД со всеми нюансами нужно запихнуть в колодец с заменой счетчика на затапливаемый.


den.mgn
Что-то здесь какой-то подвох. Обычно узлы коммерческого учета ставят на границе балансовой принадлежности, а для этого, сначала делают межевание, а уже потом ставят узел учета. Возможно, есть какой-то подвох в виде местного постановления, которое обязывает устанавливать границу балансовой принадлежности по стене здания либо по границе земельного участка, принадлежащего абоненту. Здесь, к сожалению, нет ситуационного плана трубопровода, поэтому сложно говорить о мотивах такого предложения от водоканала. Ведь поставив узел учета снаружи и далеко от стены здания, вы весь кусок водопровода повесите себе на баланс. А возможно, есть вероятность, передать его на баланс водоканалу.

ЗЫ: Мне не понятен момент с трубопроводом: это врезка в трубопровод Ду300 или вам надо поставить водомерный узел на такой диаметр?
Serg Ivanov
Цитата(Dedmorozzz @ 2.12.2016, 17:48) *
7.2.4. При невозможности размещения счетчиков холодной и/или горячей воды в здании допускается устанавливать их вне здания в специальных колодцах только в том случае, если в паспорте счетчика указано, что он может работать в условиях затопления.

Не забудьте обводную и эл. задвижку с управлением от ПК, если счетчик не рассчитан на пропуск пожарного расхода и в здании есть система внутреннего пожаротушения, короче полный водомерный узел как в указанном разделе ПД со всеми нюансами нужно запихнуть в колодец с заменой счетчика на затапливаемый.

И электрозадвижки не затапливаемую rolleyes.gif или на колонке управления наземный электропривод, или комбинированный счётчик рассчитанный на пропуск всего.
_Alena_
Такой же вопрос сейчас решаем с водоканалом. На границе экспл. Ответственностии ставим камеру на двух нитках ду300 (кольцо на застройку из 6 домов) с расходомерами на каждой нитке. Приняяли ультрозвуковые счетчики. Проблема с размещением блока передачи данных, который нужно устанрвить в теплом помещении не далее 150 м. В 1-ю очередь возводятся только 2 здания, которые расположены на 500 м от счетчика. Как поступить в такой ситуации? Расход на пожар 110+10,4 л/с. А расход на хоз-пит на всю застройку 24л/с. Если для счетчика можно установить литиевые батареи. То как быть со снятием показаний. Мосводоканал настаивает на том, что блок управления должен быть расположен в здании. А зданий рядом нет.
nagger
Что-нибудь временное?
Во-вторых, свяжитесь с производителем: есть ли возможность дотянуть на 500 и как.
BHBP
Цитата(_Alena_ @ 25.12.2016, 17:00) *
Такой же вопрос сейчас решаем с водоканалом. На границе экспл. Ответственностии ставим камеру на двух нитках ду300 (кольцо на застройку из 6 домов) с расходомерами на каждой нитке. Приняяли ультрозвуковые счетчики. Проблема с размещением блока передачи данных, который нужно устанрвить в теплом помещении не далее 150 м. В 1-ю очередь возводятся только 2 здания, которые расположены на 500 м от счетчика. Как поступить в такой ситуации? Расход на пожар 110+10,4 л/с. А расход на хоз-пит на всю застройку 24л/с. Если для счетчика можно установить литиевые батареи. То как быть со снятием показаний. Мосводоканал настаивает на том, что блок управления должен быть расположен в здании. А зданий рядом нет.

Шкаф управления с обогревом, если нужны удаленно, то показания по беспроводной связи.
Ferdipendoz
Главное, чтобы шкаф не разукомплектовали всякие маргиналы. Хотя СКЗ у газовиков стоят и вроде работают )
nagger
Цитата(BHBP @ 29.12.2016, 9:20) *
Шкаф управления с обогревом, если нужны удаленно, то показания по беспроводной связи.

Зачем обогрев?
BHBP
Цитата(nagger @ 29.12.2016, 11:42) *
Зачем обогрев?

иначе дисплейчек быстро поломается laugh.gif
Аква-тэк
Чтобы не подбирать диаметр для водосчетчика и смонтировать его без остановки потока можно воспользоваться новым видом автономного вставного электромагнитного расходомера Isomag MS3800. Применяется в напорных трубопроводах диаметром свыше 200 мм. Ознакомиться с характеристиками расходомера можно на его сайте.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.