Добрый день! Проектируется здание нефтяной насосной (перекачивающей). Категория здания - А, степень огнестойкости - II, строительный объем здания 743 м3. Согласно п. 4.1.1 табл. 2 СП 10.13130.2009 в здании необходимо запроектировать систему ВПВ с минимальным расходом воды 2х2,5 л/с.
Однако в п. 4.1.5 г) СП 10 Внутренний противопожарный водопровод не требуется предусматривать в производственных зданиях, в которых применение воды может вызвать взрыв, пожар, распространение огня.
Есть СП 155.13130.2014 п. 13.2.6 где сказано, внутренний противопожарный водопровод в зданиях и помещениях, оборудованных установками автоматического пожаротушения, допускается не предусматривать.
Мы по проекту завели ВПВ в здание насосной, а Заказчик ссылаясь на п. 4.1.5 хочет исключить его. Соглашаться или нет? И чем еще можно регламентировать проектирование ВПВ в здании насосной кроме п. 4.1.1 СП 10 и п. 13.2.6 СП 155.