Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ПЧ Lenze Smd ошибка
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
fiksik
Может кто подскажет есть ли шанс оживить ПЧ Lenze ESMD112L4TXA при включении высвечивается ОН (перегрев преобразователя). Аппарат отработал 8 лет без проблем, потом при включении стали чередоваться ошибки ОСI (КЗ или перегрузка), ОН и другие, какие конкретно оператор вспомнить не мог. Но при следующем включении ошибка уходила. В конце концов стабильно повисла ОН. Непропаи не обнаружены, сухие электролиты тоже. Подскажите кто что знает по этой теме.
Nigth
Lenze ESMD очень примитивный и простой преобразователь частоты.
По опыту - если отработал 8 лет то смело меняйте - будет по очереди сыпаться...
От пыли я так понимаю почистили?
Ошибка вываливается сразу при подаче питания или спустя некоторое время после запуска?
Еще из опыта - через 8 лет эксплуатации чаще приходит в негодность кабель, двигатель, механика - а ПЧ просто сигнализирует о неисправности и в случае с ESMD сгорает, т.к. защит в нем минимум
csapkod
Цитата(fiksik @ 25.1.2017, 21:39) *
Может кто подскажет есть ли шанс оживить ПЧ Lenze ESMD112L4TXA при включении высвечивается ОН (перегрев преобразователя). Аппарат отработал 8 лет без проблем, потом при включении стали чередоваться ошибки ОСI (КЗ или перегрузка), ОН и другие, какие конкретно оператор вспомнить не мог. Но при следующем включении ошибка уходила. В конце концов стабильно повисла ОН. Непропаи не обнаружены, сухие электролиты тоже. Подскажите кто что знает по этой теме.

Проверьте сопротивление самого термодатчика.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.