juniorvent
Здраствуйте, прошу помочь разобраться. Установили вентиляцию в кафе. На притоке и на вытяжке стоят вк 315. Вентиляторы б\у, новые конденсаторы ВВК на 10 мфарад. Только вот на вытяжке вентилятор выключается поработав минут 5-10, потом стоит минут 10-15 и снова включается. Интервалы постоянно разные. Менять полюса пробовали, ситуация ровно такая же. (изначально от щита тянули всё по правилам). Дома остался ещё такой же вентилятор, там правда на 8мф поставили конденсатор, но он всё так же выключается и включается самопроизвольно. Тестили просто, без канала, на улице. Помогите разобраться. Только не издевайтесь, если уж очень дилетантскую ошибку где либо допустили)
Wiz
скорее всего срабатывает защита от перегрева.
Приток включен во время работы вытяжки ?
Температура вытягиваемого воздуха, проходящего через вентилятор какая ?
Дроссель или обратный клапан стоят у вентилятора, их положение во время работы вентилятора проверяли ?
juniorvent
Да, приток включен, обратный клапан на время совсем убрали (он стоял горизонтально, надеялись облегчить работу двигателю и убрали совсем). Температура в помещении градусов 20, на улице вентилятор не изолирован ничем. Если всё таки от перегрева и нагрузки, то почему тогда тот который включали на улице без ничего ведёт себя так же?
WAKO
Термоконтакт есть на двигателе вентилятора?
Направление вращения проверяли?
juniorvent
Эмм, термоконтакт это что значит?)
Если в ту ли сторону смотрит стрелочка на двигателе, то она идёт из помещения

Возможно это тоже даст нужную информацию: в помещении воздух собирают 5 анемостатов: 4 - д200, 1-д160, дальше трубы такого же диаметра от каждого входят в квадратный короб 200на400, в стене переход на 315, потом шумоглушитель, вентилятор, шумоглушитель и на 3 этажа вверх шахта д 315
WAKO
Цитата(juniorvent @ 21.2.2017, 16:32) *
Эмм, термоконтакт это что значит?)
Если в ту ли сторону смотрит стрелочка на двигателе, то она идёт из помещения

Термоконтакт это термостатическое реле установленное на двигателе, которое размыкается при перегреве и обратно замыкается при остывании.
Направление вращения колеса вентилятора должно совпадать с другой стрелочкой на корпусе вентилятора, стрелочка о которой вы пишите - показывает направление движения воздуха.
juniorvent
Спасибо, понял, проверим. Какой результат по термоконтакту нужно получить? Если он есть и если его нет?
WAKO
Цитата(juniorvent @ 21.2.2017, 18:17) *
Спасибо, понял, проверим. Какой результат по термоконтакту нужно получить? Если он есть и если его нет?

Если есть защита от перегрева проверьте, возможно отключение вентилятора происходит при ее срабатывании, соответственно ищите причину перегрева.
А у вас когда вентилятор "сам" выключается, на него приходит питание? Проверяли? А то может не там ищите)))
Направление вращения не забудьте проверить
Skaramush
А однофазный вентилятор с штатно установленным конденсатором может вращаться в обратную сторону?
Blade runner
Надо ток вентилятора померит, если превышен, поджать. Встречалось еще неправильно подсоединен, один провод воткнут в соединение с конденсатором.
Тоже будет перегреваться и отключаться.
juniorvent
"Сам включается" - конечно при оставленном питании. Смущает просто что интервалы между его выключением и включением разные при одних и тех же условиях, т.е. подряд может быть остановка на 10мин, потом на 12, потом на 8. То же самое и со временем работы.
Вот кстати тоже смутил вопрос про направление вращения. При обратном вращении направление потока же тоже изменится и я сразу заметил бы по анемостатам, что вытяжка стала задувать, а не забирать.
WAKO
Цитата(Skaramush @ 21.2.2017, 21:42) *
А однофазный вентилятор с штатно установленным конденсатором может вращаться в обратную сторону?

Аффтор пишет :
Цитата
Вентиляторы б\у, новые конденсаторы ВВК на 10 мфарад.

могли при замене кондера поменять контакты

Цитата(juniorvent @ 21.2.2017, 21:50) *
Вот кстати тоже смутил вопрос про направление вращения. При обратном вращении направление потока же тоже изменится и я сразу заметил бы по анемостатам, что вытяжка стала задувать, а не забирать.

при обратном вращении направление потока не меняется, а снижается производительность
Blade runner
еСЛИ ВЫВЕДеНЫ ВСЕ КОНЦЫ ДВИГАТЕЛЯ, ТО МОЖНО ЗАКРУТИТЬ В ДРУГУЮ СТОРОНУ. Такие умельцы тоже встречались.
Тем более пишете , что конденсаторы новые, значит меняли и могли насоединять.
juniorvent
Принял, всё проверю и отпишусь, спасибо!
Skaramush
Цитата(WAKO @ 21.2.2017, 22:54) *
Аффтор пишет :

могли при замене кондера поменять контакты


Да, пардон, не заметил.
У канальных есть встроенная термозащита, без вывода на внешнюю колодку. Снять бы температуру корпуса двигателя в момент выключения.
juniorvent
У нас подключен ноль через конденсатор, плюс напрямую. конденсатор CBB60, насколько я понимаю - он неполярный. Всё верно?
Blade runner
Там схемка подключения на двигателе должна быть.
фото сделайте . Вы написали , что вентилятор вк 315 , какого завода ?
Схема подключения вк 315 Лиссант -Юг.

Проверьте как подключили.
Мне попадалось, что втыкали в первую клемму, тогда тоже будет перегреваться и отключаться.
juniorvent
Тогда у нас всё по схеме.
Проверю - отпишусь.
juniorvent
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаРазобрались в ситуации. Всё таки вращался вентилятор не в ту сторону. Причина - подключение. Подключали по одной схеме, оказалась другая. Двигатель вк-315 от китайцев, санрайзинг. Вот. Спасибо всем. Фото итогового подключения прикрепил.
Blade runner
А как было ?
Levsha
Цитата(juniorvent @ 25.2.2017, 19:51) *
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаРазобрались в ситуации. Всё таки вращался вентилятор не в ту сторону. Причина - подключение. Подключали по одной схеме, оказалась другая. Двигатель вк-315 от китайцев, санрайзинг. Вот. Спасибо всем. Фото итогового подключения прикрепил.

Странно. У вас 3-х фазный двигатель????? Как однофазник может крутиться не в ту сторону????? Даже, если не та емкость по номиналу - это повлечет за собой смену скорости вращения, но не направление!!!!!
Если он не в ту сторону крутился, то естественно перегрев и отключение по термоконтактам....
Skaramush
Ой, сколько восклицаний....
Перечитайте тему выше. Если меняли подключение конденсатора - запросто.