edyardsss
В проекте предусмотрен вытяжка из душевых и сан узлов, из ИТП и помещения лаборатории категории В4.
Я считаю что вытяжка из ИТП и лаборатории должна быть отдельно!
Чем можно подтвердить?
Wiz
Цитата
Чем можно подтвердить?

Разным функциональным назначением помещений.
edyardsss
Необходима ссылка на документ!
Wiz
А вы в данной ситуации кем выступаете на этом объекте ?
edyardsss
Делаем анализ проекта!
Wiz
Цитата
Делаем анализ проекта!

Я имею ввиду ваше амплуа - монтажник, проектировщик, заказчик, чтобы иметь понимание уровня вашей компетентности.
edyardsss
Проектировщик!
sneider
Цитата
7.2.3 Системы вентиляции следует предусматривать общими для размещенных в пределах
одного пожарного отсека следующих групп помещений:
к) производственных категорий В4, Г и Д и складов категорий В4 и Д (в любых сочетаниях) при
условии установки противопожарных нормально открытых клапанов на воздуховодах, обслуживающих
помещения и склады категории В4.

озк ставьте на воздуховоде в лабораторию и объединяйте.
Wiz
Что ж вы товарищ проектировщик ленитесь прочитать свои же нормы проектирования.
См. СП60 п. 7.2.1
Цитата
озк ставьте на воздуховоде в лабораторию и объединяйте.

ИТП сложно отнести к помещению той же функциональной группы как производственные помещения. Оно скорее техническое помещение, сродни электрощитовой, водомерному узлу и пр...
edyardsss
Спасибо выручил!
Skaramush
Вопрос к автору темы - зачем объедать системы вентиляции и кто такой голодный?
ИОВ
Цитата(edyardsss @ 13.3.2017, 12:48) *
Делаем анализ проекта!

Цитата(edyardsss @ 13.3.2017, 12:51) *
Проектировщик!

Посты проверяющего чей-то проект вводят в ступор!
Цитата(edyardsss @ 13.3.2017, 12:41) *
Необходима ссылка на документ!

Т.е. Вы проверяете, даже не будучи знакомым с основным документом для проектировщика ОВ? Чудеса...
Ув. Wiz справедливо указал на п. 7.2.1 - в этом пункте нужно также обращать внимание на одновременность необходимости вентиляции в разных помещениях. ИТП вентилируют (при необходимости согласно СП 124) круглосуточно, а лаборатория и душевые, как правило, только в рабочее время.
sneider
Цитата(Wiz @ 13.3.2017, 12:59) *
ИТП сложно отнести к помещению той же функциональной группы как производственные помещения. Оно скорее техническое помещение, сродни электрощитовой, водомерному узлу и пр...

Согласен. Но бывают случаи, когда приходится объединять, критически мало места, к прмиеру. В таком случае озк может спасти ситуацию.
edyardsss
Можно ли объединять вытяжную вентиляцию кладовой спецодежды объединить с операторской категории В3.
Skaramush
Автор, ещё раз сделаете подобное (я про тему-дубль), внезапно обнаружите отсутствие возможности писать сообщения. А то и входить на форум.
ИОВ
Цитата(edyardsss @ 13.3.2017, 14:04) *
Можно ли объединять вытяжную вентиляцию кладовой спецодежды объединить с операторской категории В3.

Господин проверяющий! - откройте, наконец, СП 60 и прочтите его! А то уже не только за Державу, а и за специальность обидно.