niko2105
Здравствуйте.
Объект - 12-подъездный жилой дом, количество этажей - от 10 до 14. Теплоснабжение осуществляется от пристроенной котельной, но ситуация в том, что теплообменника ГВС в этой котельной нет и возможности его туда установить нет.
Необходимо определиться с местоположением и количеством теплообменников ГВС.
Вопросы
1 -целесообразно ли ставить 1 теплообменник на 12 подъездов?
2- если да, то то где его лучше поставить в первом подъезде или в середине?
3- или лучше условно разбить на несколько теплообменников?
Всегда обычно закладывал 1 теплооменник ГВС, но с таким количеством подъездов сталкиваюсь впервые и возникли сомнения. Заранее благодарен всем ответившим.
niko2105
Неужели никто никто не сталкивался с подобным?
borm
Теплообменники в ЦТП обслуживают целые микрорайоны в которых дома с таким количеством подъездов.
Смысл городить кучу теплообменников, обвязывать их о дорогим оборудованием, а потом за всем этим следить и обслуживать?
Тут уж вам как проектировщику виднее конечно, но что страшного в 12 подъездном доме? Только размер этих теплообменников, прикиньте, посчитайте, проверьте по размеру и как это вписывается у вас.
Имейте ввиду, что люди не любят покупать квартиры если ИТП с насосами под их квартирами(шумозащита, антивибрация и т.д), да и нормативы по размещению ИТП есть. Учитывайте это все и проблем не будет.
niko2105
Вот именно, что ИТП получается сделать только под кухнями, вот и будет "счастливая" квартира, под кухней которой и окажется ИТП с этим теплообменником
borm
Цитата(niko2105 @ 7.4.2017, 10:41) *
и окажется ИТП с этим теплообменником

Ну шума от теплообменника нет, шумят насосы, приводная техника.
Шумоизоляция, вибровставки, основания.... Вы не первый кто размещает ИТП под квартирами.
ssn
да ладно вам. шум насосов циркуляции ГВС. UPS какой нибудь получится. какой там шум.
другое дело насосы отопления.
все упирается в решения по внутренним системам ГВС.
Сергей А.
Вопрос можно бы сформулировать иначе.
От пристроенной котельной осуществляется ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ дома.От котельной - две трубы, подготовки воды ГВС в котельной нет.
Если регулирование параметров от котельной по "чисто отопительному" графику (без излома при 70-76оС, не углубляясь в тему «излома», «срезки»), то вы не получите нужной температуры для ГВС.
Если излом при 70-76 есть, то в здании нужно кроме ГВС обеспечивать и регулирование для системы отопления.
Ответ – не «теплообменник ГВС», а ИТП, с местом для него - как положено.
HeatServ
Цитата(niko2105 @ 6.4.2017, 11:29) *
Здравствуйте.
Объект - 12-подъездный жилой дом, количество этажей - от 10 до 14. Теплоснабжение осуществляется от пристроенной котельной, но ситуация в том, что теплообменника ГВС в этой котельной нет и возможности его туда установить нет.
Необходимо определиться с местоположением и количеством теплообменников ГВС.
Вопросы
1 -целесообразно ли ставить 1 теплообменник на 12 подъездов?
2- если да, то то где его лучше поставить в первом подъезде или в середине?
3- или лучше условно разбить на несколько теплообменников?
Всегда обычно закладывал 1 теплооменник ГВС, но с таким количеством подъездов сталкиваюсь впервые и возникли сомнения. Заранее благодарен всем ответившим.

1. Целесообразно, хоть один, хоть группу. Почему целесообразно? Потому что там ведь не просто теплообменник, у него есть обвязка, средства регулирования и т.п., т.е., если ставим несколько ТО, то и обвязка и прочее требуется каждому ТО, а это уже нецелесообразно.
2. В теплоцентре, поближе к вводу холодной воды.
3. Если вода плохая, без подготовки, то, пожалуй, имеет смысл разбить на несколько запараллеленных ТО, для частичного вывода в ремонт.