Kromalek
Добрый день.
Имеется частный дом, необходимо реализовать систему отопления с независимым управлением температурой в жилых помещениях с гибким расписанием. В составе системы предполагается газовый котел 24 кВт на пропане, коллектор с 6 контурами (на каждое помещение свой контур), на четырех установлены сервоприводы, привод управляет подачей теплоносителя в комнату. Контроль температуры осуществляется с помощью контроллера с подключенными датчиками температуры. Контроллер будет связан с сетью по Ethernet.

В процессе написания алгоритма управления возник вопрос: как инициировать включение котла?
Вариант с постоянной работой не устраивает, т.к. нужно сохранить ресурс встроенного в котел насоса и сэкономить на электроэнергии.
Вариант с включением, синхронно с открытием привода тоже, т.к. температура в комнатах изменяется неравномерно и котел может часто включаться, что тоже плохо для ресурса.

Пока предполагаю написать такой алгоритм: Один раз в 30 минут инициируется запуск котла и опрос датчиков температуры, если нужно нагреть какую-то комнату, открывается привод, как только все комнаты нагрелись, котел отключается.

Может кто-нибудь сталкивался с подобной задачей, по опыту такая система будет стабильно поддерживать температуру, или будут просадки температуры в каких-то комнатах?
Может есть идеи, как по-другому реализовать покомнатное управление с изменяемой температурой?
Рыж
А что, котел работает только на радиаторное отопление? А ГВС? А теплый пол?
lovial
Цитата(Kromalek @ 14.9.2017, 11:59) *
Вариант с постоянной работой не устраивает

А вот это зря... Серьезный котел сам раз в сутки циркуляционник запускает на пару минут, дабы смазку "мокрых" подшипников погонять, ну и если где-то между вращающимися и неподвижными частями какая-то соль жесткости собирается отложиться - тоже полезно ее немного того...
Количество контуров немаленькое, "дергать" котел будет немилосердно...
Запускать горелку котла можно по "сухому контакту", но, честно, не понимаю геморроя. Сколько там мощности у встроенного насоса, ватт 100-150, экономия, ИМХО, мизерная.
Kromalek
Цитата(Рыж @ 14.9.2017, 13:03) *
А что, котел работает только на радиаторное отопление? А ГВС? А теплый пол?

Только отопление, теплого пола нет, ГВС через электрический накопительный нагреватель.

Цитата(lovial @ 14.9.2017, 13:44) *
Запускать горелку котла можно по "сухому контакту", но, честно, не понимаю геморроя. Сколько там мощности у встроенного насоса, ватт 100-150, экономия, ИМХО, мизерная.

Да, запускать весь котел нужно по сухому контакту, насос включается автоматически, горелка включается по температуре обратной воды также автоматически. Требование об экономии просто есть в задании.
Может быть есть смысл учитывать температуру во всех помещениях и выключать котел тогда, когда нет потребности в нагреве и до предполагаемого включения достаточно времени.
jota
1 вариант - насос крутит постоянно в течение отопительного сезона.
2 вариант - комнатный термостат в контрольном помещении (может быть программируемый по графику и времени)
hcetih
Цитата
Пока предполагаю написать такой алгоритм: Один раз в 30 минут инициируется запуск котла и опрос датчиков температуры, если нужно нагреть какую-то комнату, открывается привод, как только все комнаты нагрелись, котел отключается.

Наверно самый простой вариант, как будет работать зависит от системы отопления и материалов дома.
Просадки будут, вопрос только в том сколь большие. ИМХО, запускать систему в каком-либо режиме и собирать статистику, после чего уже думать что и как сделать что б было нормально.
Blade runner
Цитата(Kromalek @ 14.9.2017, 10:59) *
Может есть идеи, как по-другому реализовать покомнатное управление с изменяемой температурой?

Бойлер. Из бойлера раздается по потребителям. если Т бойлера упала - включается котел, можно также для нагрева бойлера добавить еще источники, например солнечный нагрев, ТН и аккумулятор тепла, при этом контроллер выбирает источники нагрева по доступности и затратам, а также осуществляет заряд аккумулятора тепла.
Kromalek
Цитата(Blade runner @ 15.9.2017, 17:48) *
если Т бойлера упала - включается котел

Это нужна постоянная циркуляция теплоносителя, проще тогда не отключать котёл, у него такой-же алгоритм работы по температуре обратного теплоносителя.
Цитата(jota @ 15.9.2017, 11:15) *
1 вариант - насос крутит постоянно в течение отопительного сезона.
2 вариант - комнатный термостат в контрольном помещении (может быть программируемый по графику и времени)

По одной комнате котёл прекрасно работает с помощью термостата, но тут задача изменять температуру независимо в разных комнатах.
В общем пока остановился на том, что котёл отключаться не будет, система будет настраиваться по гидравлике таким образом, чтобы помещения нагревались и остывали примерно в одно время. И после сбора статистики уже будет настроен алгоритм отключения котла, хотя лучше, конечно, его не отключать совсем.
Blade runner
Цитата(Kromalek @ 15.9.2017, 17:04) *

бойлер остыл- котел включился, зачем нужна постоянная циркуляция ?
нагрев бойлера отдельно, теплоснабжение комнат отдельно .
температура в комнате упала ниже заданной - включился насос на подогрев и открылся клапан.
Kromalek
Точно, сразу не дошло, что можно по температуре в бойлере включать котёл. Спасибо.
Blade runner
Работу насоса можно в меню контроллера прописать : насос работает постоянно, насос работает по температуре, насос работает по каким то условиям.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.