Цитата(funky @ 20.11.2017, 15:06)

Здравствуйте, товарищи!
Есть канализация К1 в подвале здания, необходимо насосной станцией Wilo-DrainLift или аналогичной поднять стоки на высоту 3м. под потолок подвала и далее по горизонту на расстояние примерно 100м вывести в существующий выпуск безнапорной канализации. Интересует есть ли какие то нормы по прокладке внутренней напорной канализации? Если нет, то нужен ли уклон трубопровода, из каких труб можно сделать трубопровод и как можно выполнить узел для гашения напора при врезке в безнапорную канализацию? Поднять выше подвала и врезаться в сущ. самотечную канализацию нет возможности, провести по подвалу с уклоном тоже невозможно. Заранее спасибо за ответы!

Цитата(Аленка @ 20.11.2017, 18:56)

Добрый вечер!
Почитайте СП 30.13330.2012, с п. 8.5, написано про насосные установки, также СП 32.13330.
Уклон нужен, трубы берите из полимерных для напорной канализации, если вы не для крайнего Севера проектируете.
Я для врезки напорной канализации в самотечный трубопровод (при врезке в помещении "труба в трубу")использовала компенсатор П-образный или петлю (применяла для гашения напора - но у меня был маленький напор).
Если выводите в колодец - тогда ставьте колодец-гаситель, или в существующем колодце после врезки напорки ставите тройник со съемной заглушкой сверху, и от тройника до самотечной канализации трубу, которую либо прерываете за 100 - 200 мм до лотка самотечной канализации, или врезаетесь в трубу, если самотечная закрытая. Не знаю, насколько правильно, поищите на форуме - здесь такие случаи были.
Читайте мои выступления, где получите ответы на многие вопросы. Всем: забудьте о гасителях напоров - вы нигде в нормах не найдете требования о необходимости проектирования таких устройств.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...p;#entry1103007http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=9...p;#entry1085990http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=99489&st=120