funky
Здравствуйте, товарищи!
Есть канализация К1 в подвале здания, необходимо насосной станцией Wilo-DrainLift или аналогичной поднять стоки на высоту 3м. под потолок подвала и далее по горизонту на расстояние примерно 100м вывести в существующий выпуск безнапорной канализации. Интересует есть ли какие то нормы по прокладке внутренней напорной канализации? Если нет, то нужен ли уклон трубопровода, из каких труб можно сделать трубопровод и как можно выполнить узел для гашения напора при врезке в безнапорную канализацию? Поднять выше подвала и врезаться в сущ. самотечную канализацию нет возможности, провести по подвалу с уклоном тоже невозможно. Заранее спасибо за ответы! rolleyes.gif
Аленка
Добрый вечер!
Почитайте СП 30.13330.2012, с п. 8.5, написано про насосные установки, также СП 32.13330.
Уклон нужен, трубы берите из полимерных для напорной канализации, если вы не для крайнего Севера проектируете.
Я для врезки напорной канализации в самотечный трубопровод (при врезке в помещении "труба в трубу")использовала компенсатор П-образный или петлю (применяла для гашения напора - но у меня был маленький напор).
Если выводите в колодец - тогда ставьте колодец-гаситель, или в существующем колодце после врезки напорки ставите тройник со съемной заглушкой сверху, и от тройника до самотечной канализации трубу, которую либо прерываете за 100 - 200 мм до лотка самотечной канализации, или врезаетесь в трубу, если самотечная закрытая. Не знаю, насколько правильно, поищите на форуме - здесь такие случаи были.
funky
Спасибо! А нужно предусматривать прочистки на трубопроводе напорной канализации?
Ferdipendoz
Нет
Dima_UA
я бы предусмотрел

но сумневаюся, что насосик столько прокачает.
funky
Цитата(Dima_UA @ 21.11.2017, 12:03) *
я бы предусмотрел

но сумневаюся, что насосик столько прокачает.

Думаете насос с напором 15 метров не прокачает 100 метров по горизонту?
Dima_UA
я думаю надо открыть характеристику насоса и просчитать гидравлику.

KYV86
Если не ошибаюсь, то врезки напорной канализации в безнапорную в зданиях запрещены. Только через колодец-гаситель. проверьте по СП и СНиП. А что мешает напорную провести не по подвалу, а в земле до колодца? Это по любому лучше. По опыту эксплуатации проблем так меньше, хотя строить дороже.
Ferdipendoz
Цитата(KYV86 @ 21.11.2017, 17:22) *
Если не ошибаюсь, то врезки напорной канализации в безнапорную в зданиях запрещены. Только через колодец-гаситель. проверьте по СП и СНиП. А что мешает напорную провести не по подвалу, а в земле до колодца? Это по любому лучше. По опыту эксплуатации проблем так меньше, хотя строить дороже.

Я так понял куда-то и выходят за пределы в колодец.
А насчёт запрета врезать внутри здания напорку в самотечную - ну уж макаронину от сололифта никто в колодец-гаситель не потащит. Врежут с сифоном в косой тройник на 1 этаже и всё.
Если можно, приведите, пожалуйста, ссылки на пункты нормативки, где указан такой запрет
Dima_UA
Цитата(Ferdipendoz @ 21.11.2017, 15:48) *
Я так понял куда-то и выходят за пределы в колодец.
А насчёт запрета врезать внутри здания напорку в самотечную - ну уж макаронину от сололифта никто в колодец-гаситель не потащит. Врежут с сифоном в косой тройник на 1 этаже и всё.
Если можно, приведите, пожалуйста, ссылки на пункты нормативки, где указан такой запрет

оффтоп:
какую роль играет сифон (загогулина)? это же такое же местное сопротивление как тройник , угол поворота и никакой не гаситель напора. так смысл в нем?
Skorpion
Цитата(funky @ 20.11.2017, 15:06) *
Здравствуйте, товарищи!
Есть канализация К1 в подвале здания, необходимо насосной станцией Wilo-DrainLift или аналогичной поднять стоки на высоту 3м. под потолок подвала и далее по горизонту на расстояние примерно 100м вывести в существующий выпуск безнапорной канализации. Интересует есть ли какие то нормы по прокладке внутренней напорной канализации? Если нет, то нужен ли уклон трубопровода, из каких труб можно сделать трубопровод и как можно выполнить узел для гашения напора при врезке в безнапорную канализацию? Поднять выше подвала и врезаться в сущ. самотечную канализацию нет возможности, провести по подвалу с уклоном тоже невозможно. Заранее спасибо за ответы! rolleyes.gif



Цитата(Аленка @ 20.11.2017, 18:56) *
Добрый вечер!
Почитайте СП 30.13330.2012, с п. 8.5, написано про насосные установки, также СП 32.13330.
Уклон нужен, трубы берите из полимерных для напорной канализации, если вы не для крайнего Севера проектируете.
Я для врезки напорной канализации в самотечный трубопровод (при врезке в помещении "труба в трубу")использовала компенсатор П-образный или петлю (применяла для гашения напора - но у меня был маленький напор).
Если выводите в колодец - тогда ставьте колодец-гаситель, или в существующем колодце после врезки напорки ставите тройник со съемной заглушкой сверху, и от тройника до самотечной канализации трубу, которую либо прерываете за 100 - 200 мм до лотка самотечной канализации, или врезаетесь в трубу, если самотечная закрытая. Не знаю, насколько правильно, поищите на форуме - здесь такие случаи были.

Читайте мои выступления, где получите ответы на многие вопросы. Всем: забудьте о гасителях напоров - вы нигде в нормах не найдете требования о необходимости проектирования таких устройств.

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...p;#entry1103007

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=9...p;#entry1085990

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=99489&st=120


Ferdipendoz
Цитата(Dima_UA @ 21.11.2017, 18:20) *
оффтоп:
какую роль играет сифон (загогулина)? это же такое же местное сопротивление как тройник , угол поворота и никакой не гаситель напора. так смысл в нем?

В принципе, да - вы правы
nagger
Цитата(Skorpion @ 21.11.2017, 20:52) *
Всем: забудьте о гасителях напоров - вы нигде в нормах не найдете требования о необходимости проектирования таких устройств.

Параллельно забудьте и о согласовании со стороны эксплуатации, например, в Москве.
ProrbIv
В Новосибирске в одном из торговых центров сточные воды из подвала собирал в насосную мультилифт, далее поднимал на 4 м. делал бак гаситель напора, а далее самотеком. Вопросов у гос. экспертизы и у эксплуатации не было.
PesPes
Цитата(ProrbIv @ 22.11.2017, 11:14) *
В Новосибирске в одном из торговых центров сточные воды из подвала собирал в насосную мультилифт, далее поднимал на 4 м. делал бак гаситель напора, а далее самотеком. Вопросов у гос. экспертизы и у эксплуатации не было.

почему бак вместо гусака, зачем разделение сред?
ProrbIv
Потому как давление на выходе получилось около 4-5 метров. Опасался скидывать напрямую.