Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: КНС
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
Дмитрий10011
Доброго времени суток, возникла такая проблема.
На станций очистного сооружения канализационных стоков, инфекционной больницы, установлена насосная канализационная станция с погружёнными насосами в колодце, проблема вся в том что эти насосы лежат на самом дне и постоянно забиваются илом, и другими волокнистыми материалами, как возможно организовать установку насоса что бы он не лежал на самом дне и все осадки оседали на дне колодца КНС. Соотвецтвенно в пределах норм и правил.
polserge@mail.ru
Здравствуйте. То что он у вас на самом дне нет ничего плохого. А вот, установлена ли у вас решетка, которая должна собирать перед насосом волокнистый материал и которую нужно периодически доставать и чистить? И какая марка насоса у вас установлена? Предназначен он для КНС или нет? Какие по размеру частицы он спсобен пропускать через себя? Это есть в паспорте на насос. Так что, если у вас будет решетка и подходящий насос - все проблемы уйдут сами собой.
Дмитрий10011
Цитата(polserge@mail.ru @ 5.6.2018, 7:04) *
Здравствуйте. То что он у вас на самом дне нет ничего плохого. А вот, установлена ли у вас решетка, которая должна собирать перед насосом волокнистый материал и которую нужно периодически доставать и чистить? И какая марка насоса у вас установлена? Предназначен он для КНС или нет? Какие по размеру частицы он спсобен пропускать через себя? Это есть в паспорте на насос. Так что, если у вас будет решетка и подходящий насос - все проблемы уйдут сами собой.

Проблема в том что, обслуживание решетки и самого насоса крайне не удобна, потомучто стоки обеззарживаются диоксидом хлора и что бы туда поподать нужно спускатся в хим защите, и тому подобное, заказчик этого не хочет.Насос установлен с измельчителем тоесть он перерабатывает, бумагу, тряпки, и все остальное ну всеравно засоряется((Возможно его както поднять либо на фундамент установить, или на удерживающих стропах, просто интересует нормируется этот момент как нибудь СП

Цитата(polserge@mail.ru @ 5.6.2018, 7:04) *
Здравствуйте. То что он у вас на самом дне нет ничего плохого. А вот, установлена ли у вас решетка, которая должна собирать перед насосом волокнистый материал и которую нужно периодически доставать и чистить? И какая марка насоса у вас установлена? Предназначен он для КНС или нет? Какие по размеру частицы он спсобен пропускать через себя? Это есть в паспорте на насос. Так что, если у вас будет решетка и подходящий насос - все проблемы уйдут сами собой.

Что бы вся эта ерунда оседала на дне колодца
Ferdipendoz
Сороудерживающая корзина по-хорошему должна доставаться тросом без спуска в колодец.
Ерунда, оседающая на дне колодца, требует периодического спуска в колодец и его очистки. Спуск в костюме химзащиты.
Вам надо установить сороудерживающую корзину и желательно линию взмучивания осадка устроить. Тогда волокна и прочий сор будет задерживаться корзиной, а ил будет взмучиваться и удаляться насосами
Serg Ivanov
Цитата(Дмитрий10011 @ 5.6.2018, 7:12) *
Проблема в том что, обслуживание решетки и самого насоса крайне не удобна, потомучто стоки обеззарживаются диоксидом хлора и

Обеззараживание диоксидом хлора без предварительной механической очистки - совершенно бессмысленно. Тут была тема по стокам инфекционных больниц.
Ищите: Установки термической обработки стоков, загрязненных биологическими агентами I-IV групп патогенности.
Mikhail79
Добрый вечер!
Возможно нужно было использовать Канализационные насосные станции (КНС) сухого исполнения предназначены для работы, как при равномерном поступлении сточных вод, так и в режиме наличия пиковых нагрузок сточных вод.
Данный тип КНС целесообразно применять при большой производительности. Как правило, их разделяют на два отсека: приемный (куда поступает жидкость) и рабочий (насосный). Основную часть оборудования, в том числе насосы, располагают в сухом отсеке, доступ жидкости в который блокируется.
WVXIW
Приветствую
Мы при строительстве или реконструкции КНС всегда делаем систему взмучивания - гидросмыв из напорной линии по периметру приемного отделения, вот и все решение. Обычно это труба 75-100 мм из нержавейки

Касательно волокнистых включений СП 32.13330.2012 предусматривает установку дробилок-измельчителей

Ну и финальный аккорд - выбор нормального насоса который качает, а не сосет
Обратите внимание на насосы Flygt с адаптивным колесом N-серии, его забить можно только железной арматуриной, а тряпки и прочий бытовой мусор он проглатывает без проблем и с такими насосами можно даже дробилки не ставить
nagger
Цитата(WVXIW @ 4.10.2018, 14:25) *
выбор нормального насоса который качает, а не сосет

Прям слоган для продаванов.
WVXIW
Цитата(nagger @ 4.10.2018, 16:24) *
Прям слоган для продаванов.

А это плохо? Надеюсь правила форума я не нарушил?)

А если по делу, то засоры насосов в КНСках головная боль всех эксплуатирующих предприятий, единственное надежное решение я выше описал.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.