Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подключение датчика 4-20мА на два входа
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
tip42
Здравствуйте, имеется датчик расхода с аналоговым выходом и есть два контроллера, возможно ли подключить этот датчик на два входа?
starmos
Если токовый выход датчика преобразовать в напряжение, то можно. Между выходом датчика и "землей" ставится резистор нужного номинала и выход подается на входы контроллеров, настроенные на измерение аналогового напряжения. Входы по напряжению имеют обычно высокое сопротивление и на результат повлиять не должны. Если подать токовый сигнал на 2 токовых входа, то каждый контроллер измерит в 2 раза меньшее значение.
Chabol
Есть размножители-разветвители сигналов. Гляньте у ОВЕН и им подобным. Например http://www.avantazh.com/products/product/t...brazovatel-trp/
Se_Sib
Цитата(starmos @ 24.7.2018, 11:21) *
Если токовый выход датчика преобразовать в напряжение, то можно. Между выходом датчика и "землей" ставится резистор нужного номинала и выход подается на входы контроллеров, настроенные на измерение аналогового напряжения. Входы по напряжению имеют обычно высокое сопротивление и на результат повлиять не должны. Если подать токовый сигнал на 2 токовых входа, то каждый контроллер измерит в 2 раза меньшее значение.

Некоторые подключают в токовую петлю последовательно несколько приемников.
Лучше изолировать, поставить какой-нибудь размножитель сигнала.
Обсуждалось тут:
http://asutpforum.ru/viewtopic.php?f=12&t=10933
tiptop

2013 год smile.gif : Уже сто раз тема поднималась
Ka3ax
сплитер сигнала
libra
Цитата(starmos @ 24.7.2018, 7:21) *
Если подать токовый сигнал на 2 токовых входа, то каждый контроллер измерит в 2 раза меньшее значение.

Мама, неужели. А мы работаем и не знаем. И ничего не уменьшается. Может и вам основы "подтянуть"?
Ashihara
Цитата(libra @ 31.7.2018, 15:21) *
Мама, неужели. А мы работаем и не знаем. И ничего не уменьшается. Может и вам основы "подтянуть"?


На одинаковых токовых входах при параллельном включении будут ровно половинные токи. Всё согласно закону Ома.

При последовательном включении ток не половинится, но тут уже электроника датчика должна "уметь" повышенные сопротивления измерительного шунта.
libra
Цитата(Ashihara @ 31.7.2018, 16:36) *
На одинаковых токовых входах при параллельном включении будут ровно половинные токи. Всё согласно закону Ома.

При последовательном включении ток не половинится, но тут уже электроника датчика должна "уметь" повышенные сопротивления измерительного шунта.

Странные выводы о ровно половинных токах. Начиная от различных входных сопротивлений вторичников и заканчивая длиной проводов.
Напомнило сюжет о изобретателе пакетиков с сахаром. Наверное разработчики унифицированного токового сигнала (в 50 х годах КАРЛ!!!) повесились бы, если бы узнали о таком применении их изобретения. Два тока по 8 мА не равны 16 мА в токовой петле по информационной шкале. http://www.ni.com/white-paper/6940/en/
Ashihara
Цитата(libra @ 7.8.2018, 15:29) *
Странные выводы о ровно половинных токах. Начиная от различных входных сопротивлений вторичников и заканчивая длиной проводов.


Откуда информация о разности измерительных шунтов и подавляющей значимости кабельных линий?

У меня опыт, что чаще всего у задающих такие вопросы контроллеры находятся в одном шкафу и в 99% случаев это одинаковые контроллеры.
MASTAK
я тему такую создавал, множил на несколько пч аналог, ничего три пч потянул все работает!
libra
Цитата(Ashihara @ 7.8.2018, 16:15) *
Откуда информация о разности измерительных шунтов и подавляющей значимости кабельных линий?

У меня опыт, что чаще всего у задающих такие вопросы контроллеры находятся в одном шкафу и в 99% случаев это одинаковые контроллеры.

И 8+8=16 мА по информационной шкале? smile.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.