Цитата(alexandrpjatkov @ 26.7.2018, 9:19)

Всем доброго времени суток!
Привязываю проект детского сада с бассейном (по сути проектирую заново).
С бассейнами сталкивался очень редко, поэтому при проектировании пользуюсь исходным (привязываемым) проектом
Не могу разобраться с условными обозначениями на одном из планов бассейна.
Что такое СФ (стеновая форсунка), ЛН (лестница) и ДС (донный слив) мне ясно. А вот что такое-СК? Это-скиммер?
СК - однозначно скиммер.
донный сток и самое глубокое место нужно передвинуть к скиммеру.
насос всасывающий на водоподготовку - расположить максимально близко к скиммеру и донному стоку.
на скиммер и донный сток обязательно запорную арматуру перед насосом.
производительность системы водоподготовки д.б. не менее 9 м3/час.
двух форсунок мало. установить не менее 4-х.
скиммеров - тоже два.
донный сток - достаточно одного.
на подключение донного пылесоса - поставить отдельный насос, подключенный к одному из скиммеров.
проект идет в экспертизу?