Запроектирован резервуар 420 м3 на прием поверхностного и дренажного стока.
Общий расход поступающих стоков порядка 500 л/с, из них 37 л/с дренажных, сброшенных в ливневку.
Допуская, что дренажные воды идут непрерывно в сеть К2, и далее в резервуар, получается, что резервуар будет переполнен ими, и не будет иметь свободной емкости для приема дождевого стока от расчетного дождя, когда выпадут осадки.
Как избежать этой проблемы? Производительность ЛОС (л/с) гораздо меньше, чем приток дренажного стока (л/с)
andrey R
Цитата(craig @ 21.8.2018, 20:53) *
Как избежать этой проблемы?

Сбрасывать дренаж после резервуара никак?
craig
Требуемая производительность ЛОС по методике расчета дождевого стока (не принимая во внимание дренаж) около 4 л/с всего лишь. А приток дренажных вод выяснилось, что около 37 л/с, ну и приток постоянный.
Если весь дренаж пускать на очистку, то насосы подачи на очистку на лос не успеют его откачать, и резервуар будет переполнен все время.
Увеличивать из за дренажа q ЛОС в 10 раз?? blink.gif


Понятно, что залповые сбросы от ливневки компенсируются объемом резервуара. Объем рез. по расчетному дождю принят. Но что делать с появившимся дренажом, который не залповый, а постоянный, в этом вопрос helpsmilie.gif
andrey R
Цитата(craig @ 21.8.2018, 22:28) *
что делать с появившимся дренажом, который не залповый, а постоянный, в этом вопрос helpsmilie.gif

- сбросить его без очистки в сеть после очистных
- если он ну никак не сбрасывается без очистки ставить на него свои очистные, разделяя сети
craig
1. Без очистки после очистных это как?) Вы имели в виду после резервуара сбросить дренаж, обходя лосы?
Думали сбросить дренаж перед резервуаром без очистки, разделив сток перед резеовуаром установкой расходомеров и электрозадвижек: когда сток 37 л/с, здв на сброс открыта а на рез.закрыта; при превышении расхода (значит выпали осадки) здв на сброс закрыта, на рез.открыта, т.е. тогда чистим весь сток дождь + дренаж.
Эксперт забраковал такую схему, якобы очень сложная, упростить, вот стали думать как иначе, пустив через резервуар, решить проблему...
Да и дренаж без очистки тоже забраковал. Чистить надо

2. Сети разделить никак, дренаж изначально не в нашем ведении, и туда в истоки не влезаем. Работаем с расходами конечными, приходящими по одной трубе: дренаж+ливневка...
andrey R
Цитата(craig @ 21.8.2018, 22:49) *
Вы имели в виду после резервуара сбросить дренаж, обходя лосы?

Да
Цитата(craig @ 21.8.2018, 22:49) *
Думали сбросить дренаж перед резервуаром без очистки, разделив сток перед резеовуаром установкой расходомеров и электрозадвижек: когда сток 37 л/с, здв на сброс открыта а на рез.закрыта; при превышении расхода (значит выпали осадки) здв на сброс закрыта, на рез.открыта, т.е. тогда чистим весь сток дождь + дренаж.
Эксперт забраковал такую схему, якобы очень сложная, упростить, вот стали думать как иначе, пустив через резервуар, решить проблему...
Да и дренаж без очистки тоже забраковал. Чистить надо

Что схему забраковал бредовую - эт правильно, а вот чистить то зачем? Какие аргументы? Или то не дренаж, а якобы дренаж?
Цитата(craig @ 21.8.2018, 22:49) *
дренаж изначально не в нашем ведении, и туда в истоки не влезаем. Работаем с расходами конечными, приходящими по одной трубе: дренаж+ливневка...
В истоки не влезаете, а чистить Вам? Странно это...
Но если всё велено чистить, так и чистите, какие проблемы? Увеличивайте производительность очистных, и вперед. Постоянный поток дренажа напрямую в очистные, превышение расхода через перелив в резервуар, из резервуара на очистку
craig
Цитата(andrey R @ 21.8.2018, 23:37) *
Что схему забраковал бредовую - эт правильно, а вот чистить то зачем? Какие аргументы? Или то не дренаж, а якобы дренаж?

Пока нет офиц.замечаний со ссылкой на норматив, демагогия. Но повод задуматься.
А где написано, что дренаж чистить не надо?
В МУ 2.1.5.800-99 п.3.2 указано, что он источник микробного загрязнения. Т.е.обоснованно требование обеззараживать. С очисткой от ВВ сложнее. В СанПин 2.1.5.980-00 указано, что не допускается сбрас.неочищ.стоки хоз/быт, производственные, поверхностные. Про дренаж ни слова.

Цитата(andrey R @ 21.8.2018, 23:37) *
В истоки не влезаете, а чистить Вам? Странно это...
Но если всё велено чистить, так и чистите, какие проблемы? Увеличивайте производительность очистных, и вперед. Постоянный поток дренажа напрямую в очистные, превышение расхода через перелив в резервуар, из резервуара на очистку

Странно, согласна...
Но также странно имея расчетные по поверхностному стоку 4 л/с для лос из-за дренажа увеличивать Q до 40 л/с...хотя пока вариантов других не вижу..

Постоянный приток дренажа напрямую в очистные без резервуара не сделать опять же из за того, что труба одна общая, и не разделить дренаж от ливневки. В одну секунду по ней дренаж идет, а в другую дождь пошел и по ней же в разы больше побежало...Или возможно я неправильно поняла Ваше последнее предложение.

По разделению на очистку и сброс сейчас предполагается так: весь дренаж с ливневкой в разделит.колодец. Оттуда на очистку, а что перелилось на сброс. Т.е.дренаж чистится полностью, с учетом что он мал по л/с по сравнению с ливневкой
andrey R
Цитата(craig @ 21.8.2018, 23:56) *
А где написано, что дренаж чистить не надо?

А где написано, что надо?
От тут я малька понадергал про дренаж. Не очень Ваш случай, но всё же будет полезно почитать.
craig
Цитата(andrey R @ 22.8.2018, 0:09) *
А где написано, что надо?
От тут я малька понадергал про дренаж. Не очень Ваш случай, но всё же будет полезно почитать.

Спасибо, почитаю.
Вот и разделяли "бредовой" схемой с расходомерами и электрозадвижками, т.к. по другому не разделить и не сбросить отдельно без очистки) Потому что уповали на то, что не написано, что надо чистить, значит, не надо rolleyes.gif
Даже интересно как будет сформулировано офиц.замечание письменное и чем обоснуют необходимость.
Однако повторюсь, насчет обеззараживания не поспоришь.
andrey R
Цитата(craig @ 22.8.2018, 0:15) *
Спасибо, почитаю.
Однако повторюсь, насчет обеззараживания не поспоришь.

Поспорите, когда почитаете smile.gif
Другое дело, что нужно разделять, а не смешивать со сточными водами
craig
В общем, тут либо эта "бредовая" схема с разделением, либо полная очистка дренажа наравне с к2, хоть и не особо нужная) иных вариантов не видно

Цитата(andrey R @ 22.8.2018, 0:17) *
Поспорите, когда почитаете smile.gif
Другое дело, что нужно разделять, а не смешивать со сточными водами

Нужно было разделять изначально и делать 2 сети - дренаж и к2. Сейчас уже не изменить, повторюсь - работаем с тем что есть(
miter
Запроектируйте на сети обводную линию с разделительной камерой. Камеру посчитайте так, чтобы в обход шло +-37 л/с. При дожде - 37 л/с в обход, остальное на АРР. Правда в таком случае и первый грязный сток от дождя пойдет туда же в обводную... Но разбавленный дренажом. Но таки грязный. Но так дешевле. laugh.gif
Кстати, об очистке дренажа. На одном объекте в МО был выпуск дренажа от подземной парковки в прудик. Так вот в месте выпуска вода и песок были оранжево-коричневыми. Железа много в дренаже оказалось.
craig
Цитата(miter @ 22.8.2018, 8:25) *
Запроектируйте на сети обводную линию с разделительной камерой. Камеру посчитайте так, чтобы в обход шло +-37 л/с. При дожде - 37 л/с в обход, остальное на АРР. Правда в таком случае и первый грязный сток от дождя пойдет туда же в обводную... Но разбавленный дренажом. Но таки грязный. Но так дешевле. laugh.gif

Не пропустят вариант со сливом без очистки хотя б доли стока, которую положено чистить. В Чёрное море прямиком)
miter
Цитата(craig @ 22.8.2018, 11:21) *
Не пропустят вариант со сливом без очистки хотя б доли стока, которую положено чистить. В Чёрное море прямиком)

Тогда зачем спрашивать, если вариантов все равно нет? Пересчитывайте очистные с учетом дренажа smile.gif
craig
Цитата(miter @ 22.8.2018, 11:37) *
Тогда зачем спрашивать, если вариантов все равно нет? Пересчитывайте очистные с учетом дренажа smile.gif

Чтобы убедиться, что их нет, может недодумала чего-то :-) все таки на кону стоит увеличение Q очистных в разы newconfus.gif

А пересчитывать в таком случае видимо и нечего. Просто указать, что расчетная Qлос такая то, но принимается больше, и равна притоку дренажа, т.к. он не подлежит регулированию, как дождевой.
andrey R
Цитата(craig @ 22.8.2018, 12:03) *
указать, что расчетная Qлос такая то, но принимается больше, и равна притоку дренажа

Не, равна Qрасч. + Qдренажа.
И лучше делать двумя секциями очистные
craig
Цитата(andrey R @ 22.8.2018, 13:11) *
Не, равна Qрасч. + Qдренажа.

Сейчас резервуар и обводная рассчитаны на максимум притока исходя из суммы поступающего расхода Qрасч+Qдренажа. А Qлос да действительно надо сложить расчётную Qлос с имеющейся Qдренажа


Цитата(andrey R @ 22.8.2018, 13:11) *
И лучше делать двумя секциями очистные

Что имеете в виду? У нас стеклопласт. подземная цепочка сооружений. В 2 линии? Почему? Или Вы про две секции резервуара?

Кстати, какая тогда концентрация загрязнений пойдёт на очистку....какая она в дренаже кто её знает.. Сейчас рассчитана по водгео концентрация загрязнений в пов.стоке, с ней хотя бы всё понятно. А если чистим дренаж, то ничего не понятно
miter
Цитата(craig @ 22.8.2018, 15:29) *
А если чистим дренаж, то ничего не понятно

С дренажом как раз проще smile.gif Состав более-менее постоянный. Пробу взять и посмотреть
andrey R
Цитата(craig @ 22.8.2018, 15:29) *
Что имеете в виду? У нас стеклопласт. подземная цепочка сооружений. В 2 линии? Почему?

Одна линия работает постоянно на дренаж, вторая - периодически на дождь
craig
Цитата(miter @ 22.8.2018, 15:41) *
С дренажом как раз проще smile.gif Состав более-менее постоянный. Пробу взять и посмотреть

Ну, для стадии П пробу не взять, надо чем-то задаться)
craig
Цитата(andrey R @ 22.8.2018, 16:55) *
Одна линия работает постоянно на дренаж, вторая - периодически на дождь

Было бы отлично, но Q очень разная. На дождь надо всего 4 л/с. А на дренаж 37 л/с. Ради 4 л/с еще линию ставить не хочется. Тогда 41 на все сразу.
Превратить бы эти 37 л/с в 4 л/с :-) разделив сток после резервуара. Раз его не обойти. И поставить 2 линии ЛОС по 4 л/с. Но как обоснуешь что остальной сток чист, да и резервуар глубоко, самотеком не отведешь.
andrey R
Цитата(craig @ 22.8.2018, 17:44) *
Тогда 41 на все сразу

Тогда это очистные дренажа с запасом на ливнёвку smile.gif
craig
Цитата(andrey R @ 22.8.2018, 19:59) *
Тогда это очистные дренажа с запасом на ливнёвку smile.gif

Да, это ужасно) Объект "ЛОС поверхностного стока", а вот к чему приплыли.
А что,схема с электрозадвижками и расходомерами совсем не живучая?) Раз чистить надо, изыщем способ пустить через уфо колодец отдельный перед сбросом, можем еще впридачу фильтр патрон поставить) Это конечно городить огород дальше, но так не хочется действительно очистные ливневки в очистные дренажа превращать (при сомнительной необходимости всех этих ступеней очистки для дренажа)
miter
Цитата(craig @ 22.8.2018, 17:08) *
для стадии П пробу не взять

В смысле? В стадии П все расчеты, как раз сюда все анализы и нужны!
craig
Цитата(miter @ 23.8.2018, 8:20) *
В смысле? В стадии П все расчеты, как раз сюда все анализы и нужны!

Это проектируемая система, дренаж в том числе, анализы брать неоткуда.
В ВОДГЕО есть методика расчёта концентраций в поверхностном стоке (для проектируемых систем), а для дренажа естественно нет.

Где то в литературе могут быть данные по качественной характеристике дренажного стока? Усреднённой и т.п., чтобы было на что сослаться. Не нахожу нигде.


В целом насчёт проблемы переполнения дренажём резервуара.
Запросили суточный расход, возможно он не так огромен, и проектируемый резервуар сможет его принять, чтобы затем откачать с расходом 4 л/с на очистные.
miter
Цитата(craig @ 23.8.2018, 15:41) *
Где то в литературе могут быть данные по качественной характеристике дренажного стока? Усреднённой и т.п., чтобы было на что сослаться. Не нахожу нигде.

Нет. И не может быть. Состав дренажа зависит от почвы.
Цитата(craig @ 23.8.2018, 15:41) *
Запросили суточный расход, возможно он не так огромен, и проектируемый резервуар сможет его принять, чтобы затем откачать с расходом 4 л/с на очистные.

А вы уверены, что очистные справятся с очисткой дренажа? wink.gif
craig
Цитата(miter @ 23.8.2018, 16:13) *
Нет. И не может быть. Состав дренажа зависит от почвы.

То есть по идее можно взять пробы с действующей системы дренажа существующего здания, расположенного поблизости?) Если она существует и работает.
Считая, что условия одинаковые на ближайшей территории. Если только от почвы зависит.


Цитата(miter @ 23.8.2018, 16:13) *
А вы уверены, что очистные справятся с очисткой дренажа? wink.gif

Вы имеете в виду по расходу? Или по загрязнениям?
В моём видении только резерв места в аккум.емкости нужен. То есть принимаем сток дренажа, хоть и 37 л/с, но 100 м3/сут допустим.
Под эти 100 м3 выделяем место в резервуаре, персонально на дренаж. Остальное на дождь. Насос 4 л/с будет откачивать на 1 линию ЛОС эти 100 м3 определенное время.
Когда уровень в резервуаре поднимается (выпадают осадки), то включается второй насос, качает на вторую линию ЛОС.
У нас как раз 2 линии ЛОС по 4 л/с, и это надо обосновать, вот обоснование заодно)
Или почему Вы считаете, что очистные могут не справиться?

miter
Цитата(craig @ 23.8.2018, 16:28) *
То есть по идее можно взять пробы с действующей системы дренажа существующего здания, расположенного поблизости?) Если она существует и работает.

По идее да
Цитата(craig @ 23.8.2018, 16:28) *
Вы имеете в виду по расходу? Или по загрязнениям?

По загрязнениям. Например, то же железо может вылезти. Ваши бочки рассчитаны на удаление железа?

Цитата(craig @ 23.8.2018, 16:28) *
То есть принимаем сток дренажа, хоть и 37 л/с, но 100 м3/сут допустим.

Я не спец по дренажу, но мне почему-то кажется, что если дренажная вода пошла, то она идет постоянно... Т.е. 37 л/с это почти 3200 м3/сут
Т.е. по расходу тоже smile.gif
craig
Цитата(miter @ 23.8.2018, 16:38) *
По загрязнениям. Например, то же железо может вылезти. Ваши бочки рассчитаны на удаление железа?

Надо обдумывать возможность получения анализов. Спасибо, что навели на мысль

Цитата(miter @ 23.8.2018, 16:38) *
Я не спец по дренажу, но мне почему-то кажется, что если дренажная вода пошла, то она идет постоянно... Т.е. 37 л/с это почти 3200 м3/сут

Я тоже не спец. И тоже так казалось, что постоянно. Но все же это безумно много для дренажа двух зданий. Там 2 здания всего, оборудованных системой дренажа. Наверно, прифундаментный кольцевой.
Так что по логике должна быть другая цифра, суточная, разумная, не тысячи кубов. Запросили эти данные. Дренаж проектирует другая организация
Ashihara
Цитата(craig @ 22.8.2018, 11:21) *
Не пропустят вариант со сливом без очистки хотя б доли стока, которую положено чистить. В Чёрное море прямиком)


Переливайте не 37, а 32 литра, вот вам и очистка части и в нормальной ситуации лос не перегрузите)

Опять же, если это действительно дренаж, то его суточный объём может от погоды зависеть. Ну и от недр земных - может как увеличиться, так и приутихнуть. Растянуто во времени, конечно.
speleos
Цитата(miter @ 23.8.2018, 16:38) *
Я не спец по дренажу, но мне почему-то кажется, что если дренажная вода пошла, то она идет постоянно... Т.е. 37 л/с это почти 3200 м3/сут
Т.е. по расходу тоже smile.gif


не всегда так. смотря какой генезис подземной воды.
Если источник - инфильтрат с небольшой площади водосбора, то УГВ может меняться по сезону. а от УГВ и глубины заложения дрены зависит и расход.

А если площадь водосбора огромная (есть и некоторая инертность) или вообще напорные воды прут снизу (а это косвенно указывают на большие площади бассейнов), то тут "первичное водопонижение" будет бОльшее. Потом когда воронка депрессии устаканится, то сток постоянный и меньше "первичного неутоявшегося водопонижения".

По качественным характеристикам дренажа есть некоторые графики.
Но Миттер правильно заметил - они привязаны к местности и грунтам. "экстраполировать" эти данные - решение так себе.
miter
Так я имею в виду, что в течение суток не изменится smile.gif Эта цифра важна для производительности очистных. А то 100 кубов в сутки при 37 л/с - это только час течет и 23 часа не течет laugh.gif
В течение года понятно что может меняться.
Burmakin
А Вам не показалась странным соотношение дренажа и ливневки? Ливневку считать просто, может в расчете дренажа что-то не так?
Водяной
Цитата(craig @ 23.8.2018, 16:28) *
В моём видении только резерв места в аккум.емкости нужен. То есть принимаем сток дренажа, хоть и 37 л/с, но 100 м3/сут допустим.
Под эти 100 м3 выделяем место в резервуаре, персонально на дренаж. Остальное на дождь. Насос 4 л/с будет откачивать на 1 линию ЛОС эти 100 м3 определенное время.
Когда уровень в резервуаре поднимается (выпадают осадки), то включается второй насос, качает на вторую линию ЛОС.
У нас как раз 2 линии ЛОС по 4 л/с, и это надо обосновать, вот обоснование заодно)
Или почему Вы считаете, что очистные могут не справиться?

Не понятно, как две линии очистных на 8 л/с пропустят 37 л/с притока дренажа...
Любая схема придуманная, начиная от резервуара, будет нарушением технологии отведения. Сеть уже объединена. Делить в резервуаре не получится.
Чистить уже надо весь сток.
Водяной
.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.