Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: трапы для гальванического производства
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Инженер по ВК
Подскажите пожалуйста для гальванического производства из какого материала можно применять трапы?
Есть кислотно-щелочные стоки,цианистые и хромсодержащие стоки . Для каждого вида стока свои трапы. Для кислотно-щелочных стоков и
цианистых я заложила трапы фирмы "Анипласт" с сухим гидрозатвором TQ 1710, а вот для хромсодержащих какие можно применять? Спасибо
Skorpion
Обычно хромсодержащие стоки являются кислыми, поэтому трапы принимайте как для кислощелочных стоков

Инженер по ВК
Технологи говорили что для кислотно-щелочных стоков и цианистых можно принимать полипропилен , а вот для хромсодержащих лучше ПЭ или ПВХ (ХПВХ лучше всего,но дорого).
Трапы Анипласт выполнены из полипропилена, выдержат ли они хром? Трапов из ПЭ или ПВХ нет,есть только сталь максимум 316,но производитель гарантии не несет.
andrey R
А почему только трапы беспокоят, с трубами всё решено?
Инженер по ВК
Трубы приняты от трапов ХПВХ. Для промывных стоков принят полипропилен для КЩ и циансодержащих стоков и ПВХ-для хромсодержащих стоков.
andrey R
В старые добрые времена в гальванике ставили трубы и трапы, стойкие ко всем компонентам, присутствующим на производстве. Завтра ванны переставили, и что, менять канализацию? Или на стене барельеф делать - этот цех только для хромсодержащих, для цансодержащих - в соседнем цехе? smile.gif
Чугуний эмалированный рулит, на века rolleyes.gif
Инженер по ВК
А какой именно маркировки не подскажите, с сухим гидрозатвором?
andrey R
Чугуний с сухим затвором не встречал. А так на раз гуглится всё
Инженер по ВК
Технологи рекомендовали с сухим затвором ставить,чтобы запахов не было. Если стоки будут не постоянные не будет ли пахнуть из таких трапов?
andrey R
Цитата(Инженер по ВК @ 13.11.2018, 13:13) *
Технологи рекомендовали с сухим затвором ставить,чтобы запахов не было. Если стоки будут не постоянные не будет ли пахнуть из таких трапов?

Будет, если гидрозатвор пересохнет. Но и сухие требуют обслуживания, тоже могут попахивать, если что под клапан попадёт. Панацеи не существует.
Но чему там пахнуть то в гальванике? Не хозбыт же
Skorpion
Цитата(Инженер по ВК @ 12.11.2018, 10:38) *
Трапы Анипласт выполнены из полипропилена, выдержат ли они хром? Трапов из ПЭ или ПВХ нет,есть только сталь максимум 316,но производитель гарантии не несет.

1. Что такое сталь максимум 316?
2. А нужны ли вообще трапы? В каких местах вы их ставите? Я видел большой гальванический цех, что-то трапов я там не видел. Нехватает еще, чтобы самые ядовитые стоки, как хромистые и, тем более, цианистые проливались на пол цеха! 50 мг цианистого натрия хватит, чтобы убить человека.
3. Выражение "выдержит ли он хром" не совсем корректно. Хром в чистом виде не агрессивный по отношению к материалу труб. Он вообще - твердое вещество. В гальванике применяется хромовая кислота H2CrO4. Она не является сильной кислотой. Сильные кислоты, типа серной, соляной более агрессивны к материалу труб и трапов. Поэтому хромистые стоки "не хуже" других кислых стоков. Но хромистые стоки принято отделять от кисло-щелочных потому, что они сильно ядовиты, и их приходится подвергать очистке на специальных очистных сооружениях - переводить 6-валентный хром в 3-валентный и осаждать в отстойнике.
andrey R
Цитата(Skorpion @ 13.11.2018, 14:53) *
А нужны ли вообще трапы?

Всегда ставили. Только сети раздельные, от трапов в накопитель и обработка вместе со стоками от промывных ванн.
Если ванна потекла, не тряпкой же собирать с пола Ваш цианистый натрий smile.gif
Инженер по ВК
Трапы расположены под ваннами,по заданию технологов

Обзвонила все фирмы кто занимается трапами,говорят что нержавеющая сталь для трапов обычно используется 304,но под заказ можно выполнить 316,но то что она выдержит такие стоки не факт и приложили таблицу химстойкости.
Инженер по ВК
Доброе утро! Альтернатива чугунных трапов есть какая-нибудь? Заказчик не хочет трапы из чугуна.
andrey R
Так Вам же уже предлагали. От "не нужно вообще", до пластиковых "сухих" трапов wink.gif
Инженер по ВК
Боюсь я полипропиленовые закладывать rolleyes.gif. Что лучше выдерживает такие стоки сталь или пластмасса?
Skorpion
Цитата(Инженер по ВК @ 14.11.2018, 14:14) *
Боюсь я полипропиленовые закладывать rolleyes.gif. Что лучше выдерживает такие стоки сталь или пластмасса?
Смотрите большую таблицу химстойкости изделий из полипропилена
http://wg-moscow.ru/info/spravochnaya-info...rmatsiya_4.html

SweetDream
подниму тему. фармацевтика, в задании "- трап канализации из чистых помещений кл.ч. С в зашивке"
кто-нибудь сталкивался, как это?
и какие трапы именно для чистых помещений, имеется ввиду сухой затвор?
flipvoda
В трап под гальванические ванны концентраты не должны попадать, разве что при опрокидывании ванны но это чрезвычайная ситуация. Закладывайте трапы из максимально стойких материалов. Вообще есть такие концентраты, что трубы постоянно менять приходится.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.