Цитата(инж323 @ 21.4.2021, 21:00)

скан договора - не норматив. Хотя вас и надо гонять приговаривая, что за 71 гр. С обратку получите штраф.Так, что нет норматива про обратку минимальную? Даже если вы в договоре с РСО пропишите к НГ набор праздничный дарить руководам РСО.
доводы как и с физикой закончились, пошел флуд низкого пошиба.
Цитата(инж323 @ 21.4.2021, 21:00)

насчет перепуга. Без вариантов- если удается на этом теплообменнике снизить обратку от расчетных нагрузок его ниже расчетной, то только за счет запаса по установленной его мощности.
нет, за счет более качественного регулирования. Расчеты при проектировании имеют достаточно большие погрешности.
Цитата(инж323 @ 21.4.2021, 21:00)

и 3. с таким подходом вам долго ждать. Понаберетесь опыта, посчитаете сами может со временем и сообразите.
до вашего уровня я не опущусь, не надейтесь)))
P.S. начните с простого, попробуйте предоставить физическую формулу, о которой говорили в начале, будем считать это "нормативкой")))))
Цитата(инж323 @ 21.4.2021, 22:20)

и подбор ТО ГВС,
при чем тут ГВС, когда речь о ТС?
Вы переобуваетесь в прыжке)))))))
Цитата(Машинист @ 21.4.2021, 22:31)

Стоп, стоп, стоп. Температура обратки греющей среды может быть ниже температуры подачи нагреваемой.
Не может, а она должна быть такой!
Цитата(Машинист @ 21.4.2021, 22:31)

Достигается это элементарно, организацией движения теплоносителей по противоточной схеме.
кто-то еще применяет попутную? Хотя да, года 4 назад на одном объекте встречал.
Цитата(Машинист @ 21.4.2021, 22:31)

Только, чтобы исключить дебильную игру слов, давайте определимся сразу, температура обратки греющей стороны Т2 - это в данном случае Выход её из теплообменника. Температура подачи нагреваемой стороны Т21 - это тоже Выход её из теплообменника. В такой трактовке, да, легко сделать Т2 равной и даже ниже Т21, любой грамотно спроектированный теплообменник в наше время работает на противотоке.
Нет, рассматриваем именно подачу в ТО, о не выход из него.
Цитата(Машинист @ 21.4.2021, 22:31)

Тема досканально разжевана в классической литературе и вряд ли в обозримом будущем сможет быть опровергнута, по крайней мере, дилетантами вроде вас. Вам же коллеги усердно толкуют, что невозможно опустить температуру Выхода греющей среды ниже температуры Входа нагреваемой, и даже равенство их возможно лишь в двух предельных случаях - либо расход стремится к нулю, либо поверхность к бесконечности. Собственно, все.
А уж какой закон там этому противоречит, вы, любезнейший, поинтересуйтесь сами. Первый, или второй, а может быть, третий. Что-то про передачу тепла от менее нагретого к более нагретому.
))))) Вот видите, вы немного подумали и уже допустили 2 случая)))))
Попробуйте еще подумать и у вас получится .
Маленькая подсказка - количественное регулирование, автоматика позволяет это прекрасно делать.
Просто автоматика отслеживает Т на выходе из теплообменника по греющей стороне и сравнивает ее с Т на входе нагреваемой, регулируя расход теплоностителя добиваемся разницы. Применяется на зданиях с низкими тепловыми потерями....
Цитата(Машинист @ 21.4.2021, 22:31)

Первый, или второй, а может быть, третий. Что-то про передачу тепла от менее нагретого к более нагретому.
я разве говорил об этом? По моему вы приврали)))) Я говорил о равенстве)))))