Egor_B
Необходима блочно-модульная котельная для потребителей второй категории. Суммарная потребность в тепловой энергии потребителей 400 кВт. Расчётная температура -30.
По п. 4.16 СП 89.13330 необходимо подобрать котельную с 2-мя котлами, каждый из которых должен обеспечить 348 кВт ?
инж323
А СП по автономным совсем не нравится?
Egor_B
Цитата(инж323 @ 19.2.2019, 17:26) *
А СП по автономным совсем не нравится?

В СП 373 требования как для первой категории.
отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение - в количестве, определяемом режимом наиболее холодного месяца.
ILIA
Ставьте "частокол" из "настенников"...
Если следовать требованиям п.4.16 СП89.13330.2016 то выходит что в лучшем случае 10шт.х40 кВт.
Ну а если следовать здравому смыслу то надо ставить, например 2шт.х200 кВт
may3ep
Цитата(ILIA @ 22.2.2019, 17:01) *
Ставьте "частокол" из "настенников"...
Если следовать требованиям п.4.16 СП89.13330.2016 то выходит что в лучшем случае 10шт.х40 кВт.
Ну а если следовать здравому смыслу то надо ставить, например 2шт.х200 кВт



Как лихо посчитали. Позвольте спросить - а зачем 10?

Цитата(Egor_B @ 19.2.2019, 16:55) *
Необходима блочно-модульная котельная для потребителей второй категории. Суммарная потребность в тепловой энергии потребителей 400 кВт. Расчётная температура -30.
По п. 4.16 СП 89.13330 необходимо подобрать котельную с 2-мя котлами, каждый из которых должен обеспечить 348 кВт ?


Во избежание магических цифр и заклинаний, необходимо воспользоваться тремя цифрами:
ОВ макс.
ГВС макс.
ГВС средн.

Есть у вас таких?
ILIA
may3ep, а тоже тут сложного?
Есть требование к минимальным процентам в зависимости от наружной температуры, резерв не требуется, раз/два и готово. Или как у автора темы, решение тоже возможное, только резерв в 295 кВт.
may3ep
Цитата(ILIA @ 23.2.2019, 16:50) *
may3ep, а тоже тут сложного?
Есть требование к минимальным процентам в зависимости от наружной температуры, резерв не требуется, раз/два и готово. Или как у автора темы, решение тоже возможное, только резерв в 295 кВт.


Видите ли, не все могут смотреть в завтрашний день. Поэтому все-таки уточните, почему вы мощность 400 кВт разнесли на 10 котлов?
ILIA
Пожалуйста.
п.4.16 СП 89.13330.2016 требует при выходе из строя одного котла обеспечить отпуск тепловой энергии потребителям 2-ой и 3-ей категории в размере 87% при tн=-30С. 100%-87%=13%, т.е. производительность вышедшего из строя котла не более 13%, тогда, если без резерва, то мин. кол. котлов 8 шт. От 78%(при -10) до 91%(-50) разница в кол. котлов не большая, можно смело брать 10 шт.
may3ep
Цитата(ILIA @ 23.2.2019, 17:09) *
Пожалуйста.
п.4.16 СП 89.13330.2016 требует при выходе из строя одного котла обеспечить отпуск тепловой энергии потребителям 2-ой и 3-ей категории в размере 87% при tн=-30С. 100%-87%=13%, т.е. производительность вышедшего из строя котла не более 13%, тогда, если без резерва, то мин. кол. котлов 8 шт. От 78%(при -10) до 91%(-50) разница в кол. котлов не большая, можно смело брать 10 шт.


Все это замечательно. Только теперь скажите пожалуйста, из 400 кВт, сколько заложено на ОВ, а сколько на ГВС?
ILIA
А какая разница?
may3ep
Цитата(ILIA @ 23.2.2019, 17:21) *
А какая разница?


Вы видимо шутите. Или при чтении нормативной документации используете диагональный метод чтения. А зря! Иначе бы прочли, что требование о гарантированном теплоснабжении при выходе самого мощного котла из строя для потребителей указанных категорий касается только ОВ, без учета ГВС.
инж323
Цитата(may3ep @ 23.2.2019, 16:33) *
Во избежание магических цифр и заклинаний, необходимо воспользоваться тремя цифрами:
ОВ макс.
ГВС макс.
ГВС средн.

Есть у вас таких?

видимо эти цифры долго ждать придется.
may3ep
Цитата(инж323 @ 23.2.2019, 17:48) *
видимо эти цифры долго ждать придется.


Совершенно с вами согласен. Тем не менее не спросить тоже не мог, дал человеку шанс.
ILIA
Что касается указанной автором темы категории потребителя из п.4.16:

"При выходе из строя одного котла независимо от категории котельной количество тепловой энергии, отпускаемой потребителям второй и третьей категорий, следует обеспечивать в размерах, указанных в таблице 1."

Где же тут про ОВ? и где тут про ГВС?
инж323
вы конечно можете и в Снип про благоустройство глянуть, но котельная ТС скорее идет автономной для одного здания и соответственно правоприменяемым будет СП 373 с его п. 6.7, а не СП 89.
may3ep
Цитата(ILIA @ 23.2.2019, 18:12) *
Что касается указанной автором темы категории потребителя из п.4.16:

"При выходе из строя одного котла независимо от категории котельной количество тепловой энергии, отпускаемой потребителям второй и третьей категорий, следует обеспечивать в размерах, указанных в таблице 1."

Где же тут про ОВ? и где тут про ГВС?


Загляните в СП 124 п. 5.5
ILIA
Цитата(ILIA @ 23.2.2019, 18:12) *
Что касается указанной автором темы категории потребителя из п.4.16:

"При выходе из строя одного котла независимо от категории котельной количество тепловой энергии, отпускаемой потребителям второй и третьей категорий, следует обеспечивать в размерах, указанных в таблице 1."

Где же тут про ОВ? и где тут про ГВС?


я про тут, а вы меня на СП124 посылаете...
А "тут" "черным по белому" написано - количество тепловой энергии, отпускаемой потребителям 2 и 3 категории.
skbyar
Вот