IgorLatyshev
14.3.2019, 20:09
Добрый день! Помогите, пожалуйста, опознать сгоревшую деталь в PLC Siemens LOGO! 230RCo 6EDD1 052-2FB00-0BA3. Его хорошо бы поменять на новый с Ethernet, о для этого надо программу из него достать, а он не запускается.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Похоже на диод Шотки в схеме источника питания. А вот эта деталька рядом с циферкой 36 похоже дроссель...
з.ы. не специалист, но очень на это похоже...
У тебя микросхема то же пыхнула. Лучше найди нормального специалиста, он тебе модуль поднимет.
olegators68
16.3.2019, 18:35
Даташит на обратноход
https://docviewer.yandex.ru/view/81074498/?...e=1&lang=en и уже от него, заменой диода, да Шотки, скорее всего SM58хх был, не суть важно аналогов куча, но это следствие а не причина.
Ну раз нужен только настройки срисовать, то можно 24В подать с ЛБП, еще там стабилизатор для питания 40-й логики где то спрятался, может на второй плате, жив ли он.
Kotlovoy
16.3.2019, 18:47
Там не обратноход, там Step Down. Даже трансформатора нет, без гальванической развязки от сети. Так что поаккуратнее, когда в розетку включите.
Если до понедельника терпит, то гляну, что там стоит.
А слить прогу можно, подав 24 вольта на электролитический конденсатор. Тот, который 47х50. Только полярность не перепутать.
olegators68
16.3.2019, 18:57
Цитата(Kotlovoy @ 16.3.2019, 18:47)

Там не обратноход, там Step Down. Даже трансформатора нет, без гальванической развязки от сети.
Во чудят "корифеи" промышленной электроники

, еще на китайцев ругаются, этот хлам за 60 баксов б/у на ебее.
Kotlovoy
16.3.2019, 21:43
Дома завалялся Сименс, но другая модель. Блок питания на другой микросхеме, UC2844. На вашу сгоревшую деталь похожи резисторы. Скорее всего, это резистор, ограничивающий ток заряда конденсатора фильтра при включении, обычно низкоомный, единицы-десятки ом. Он, как правило, сгорает при КЗ в цепях питания, играет роль своего рода предохранителя. Надо рыть глубже.
Есть там трансформатор. Посмотрите даташит на TOP232. Возможно это большая черная коробочка с буквой К. В даташите даже рекомендуемая схема разводки есть
https://ru.mouser.com/ProductDetail/Power-I...YaJLLRTbHjTvw==
Kotlovoy
17.3.2019, 20:15
Цитата(stscat @ 17.3.2019, 19:22)

Есть там трансформатор. Посмотрите даташит на TOP232. Возможно это большая черная коробочка с буквой К. В даташите даже рекомендуемая схема разводки есть
https://ru.mouser.com/ProductDetail/Power-I...YaJLLRTbHjTvw==А в моём Сименсе аж две коробочки с буквой К.
И незачем мне даташит смотреть. Если все TOPы, которые я перепаял, сложить в одну линию...©.
Kotlovoy
17.3.2019, 21:02
Нашёл фото со сгоревшим элементом.
Kotlovoy
17.3.2019, 21:52
Судя по цветовой маркировке, это резистор 270 Ом.
По самые по...
17.3.2019, 23:14
Цитата(den.mgn @ 16.3.2019, 10:16)

У тебя микросхема то же пыхнула. Лучше найди нормального специалиста, он тебе модуль поднимет.
Да и диод нада менять..
BYG20G
kosmos440o
18.3.2019, 5:39
Цитата(stscat @ 17.3.2019, 19:22)

Есть там трансформатор. Посмотрите даташит на TOP232. Возможно это большая черная коробочка с буквой К. В даташите даже рекомендуемая схема разводки есть
https://ru.mouser.com/ProductDetail/Power-I...YaJLLRTbHjTvw==Трансформатора там нет, К - это сокращённо кондёр. Описание питания тут:
https://habr.com/ru/post/208022/
olegators68
18.3.2019, 6:12
Ионистор там, если издох, то здравствуйте, прошивке край, тидоры.
Не мы заказываем это дерьмо, само приходит с * от логистики.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.