Цитата(metroll @ 16.4.2019, 13:21)

Привет. есть задание на проверку герметичности вент.
На первую половину вопроса
Цитата(Таратыркин @ 16.4.2019, 14:36)

9.2.1 Испытания на герметичность участков воздуховодов, скрываемых строительными конструкциями, выполняют методом аэродинамических испытаний (если требования указаны в рабочей документации).
Вторая половина вопроса
Цитата(metroll @ 16.4.2019, 13:21)

выпрос по выявлению этих самых утечек с помощью дымогенератора.
Ув
Таратыркин скромно умолчал о пункте 9.2.4 в котором ответ на вторую часть вопроса
9.2.4 .....
задымлением....
Подозреваю это был тест на проверку прочитает
metroll документ или нет :-)
Почитал документ... это какой-то лютый треш...
Там же трудоемкость проверки не просто большая.. а ах какая большая получается...
У нас на фреоновых трассах иногда "филонят" при проверке...
Мне вот интересно а как часто проверяют на герметичность воздуховоды методом указаным в 9.2.1?