Полная версия этой страницы:
Приколы от проектировщиков
coverart
4.10.2011, 11:12
Нет. Это у меня проектировщица усовершенствовала везовскую трехходовым, при этом еще и калорифер с теплосетью местами поменяла
Это первое, что пришло в голову, глядя на эту обвязку - кто-то тупо отзеркалил теплообменник
Машинист
4.10.2011, 11:29
Цитата(coverart @ 4.10.2011, 12:12)

Нет. Это у меня проектировщица усовершенствовала везовскую трехходовым, при этом еще и калорифер с теплосетью местами поменяла

И шаровые с регулирующими переименовала )))
Фотку в Малинник кидайте Вашей проектировщицы - дева дивной красоты стопудово
Не знаю куда фото пристроить.
Стоит это на подводке у чуунному радиатору отопления.
По словам возраст ему 45 лет
И в чем у этого КРП прикол?
AAANTOXA
31.8.2012, 17:44
автор признайся ! скажи в чем глубокий смысл ? можно в личку инкогнито )))
причем здесь 2 системы в одном санузле а есть такиеже где 3 системы
Было что-то похожее - разные пожотсеки. Но там стенка была
А как такая система?
Khomenko_A_S
27.9.2012, 15:02
Цитата(murginv @ 27.9.2012, 14:29)

А как такая система?

Это с интернета, или из личного архива??
Я бывает задумываюсь о создании турецкой бани подобным образом. Температуру в помещении почти до температуры подачи догнать можно.
Мысли материальны)))))
MAverick
3.10.2012, 12:15
Цитата(AAANTOXA @ 31.8.2012, 18:44)

автор признайся ! скажи в чем глубокий смысл ? можно в личку инкогнито )))
причем здесь 2 системы в одном санузле а есть такиеже где 3 системы
Ладно 3 системы можно объяснить пожарными отсеками, но тогда где клапана. Но как в 100 клапан впихнуть 125 воздуховод? Плотно обернуть скотчем?
Цитата(Khomenko_A_S @ 27.9.2012, 16:02)

Я бывает задумываюсь о создании турецкой бани подобным образом. Температуру в помещении почти до температуры подачи догнать можно.
Мысли материальны)))))
Опоздали. Сыры-Шаган, лет 30 назад. Пар в бане "добывался" методом полива радиаторов. На полку бежали прикрывшись сверху тазиком, кипяток капает...
Но и на том спасибо, я уж не говорю из чего там веники....
Цитата(murginv @ 27.9.2012, 14:29)

А как такая система?

Так это же уже было, так во церквах и прочих богоугодных и не очень местах отапливают. Но решение сильное, базара нет.)
Есть такой объект "Гиперкуб" в Сколково (кто знает тот поймёт), вот туда такие отопительные прибору нужно.
molibden1980
6.10.2012, 19:46
Цитата(murginv @ 27.9.2012, 15:29)

А как такая система?

Во Владимире или в Суздале в одном из храмов видел такое
molibden1980
6.10.2012, 20:19
Цитата(AAANTOXA @ 31.8.2012, 18:44)

автор признайся ! скажи в чем глубокий смысл ? можно в личку инкогнито )))
причем здесь 2 системы в одном санузле а есть такиеже где 3 системы
имхо: комната уборочного инвентаря (или инвентарная) поэтому КЛОП стоит - система В12 , санузлы (мужской, женский и для инвалидов) - система В27, чтобы не было перетекания запахов (хотя есть косяк) сделаны отдельные стояки, клапанов нет, потому что для санузлов и душевых можно без ОЗК.
я не проектировал это
Даже не знаю, куда это, но видимо все-таки это проектировщик придумал.
Итак, есть чиллер с водяным охлаждением конденсатора (большая красная труба - от драйкулера). Чиллер имеет конденсатор в виде 2х отдельных секций(своя для каждого контура), поэтому труба раздваивается. Выход с конденсаторов - с противоположной стороны и выглядит точно так же.
А теперь вопрос - зачем нужна перемычка с краном (обведена красным) ???
ПС. Такая система повторяется на всех чиллерах на объекте - а их там 6 штук.
Ernestas
12.10.2012, 16:29
Цитата(Akela @ 12.10.2012, 15:43)

А теперь вопрос - зачем нужна перемычка с краном (обведена красным) ???

А чтобы все приходящие задавались этим вопросом
судя по всему эта перемычка должна была быть до запорной арматуры...
типа шунт.. хотя и в этом случае объяснить их наличие тяжело... типа колхозный зимний комплект
v-david
14.10.2012, 16:50
да ладно! нафотошопили небось!. если хотя бы одна извилина была у автора - ни в жизнь не сделал бы... хотя может краны надо было куда всунуть, кто ж знает истинные мотивы?
Это демотиватор такой, из серии:
Цитата(v-david @ 14.10.2012, 17:50)

... нафотошопили небось!. если хотя бы одна извилина была у автора - ни в жизнь не сделал бы...
Для особо сомневающихся, как следующий раз там буду, могу видео снять. Жизнь круче любого фотошопа !
Тут сошлись два
одиночества фактора - не очень опытный, видать, проектировщик, и исполнитель - "ни на дюйм от проекта !" (югославы).
Не, ну с одной стороны это хорошо, делать все по проекту. Но, с другой: там был перепутаны входы и выходы воды на половине чиллеров. Так и сделали, и пофиг что на на испарителе большими буквами написано "вход" и "выход". Пришлось им переваривать друбы Ду200.
На картинке ниже - коллектор приточного воздуховода, маленькие воздуховоды идут по 5 этажам, на каждый этаж по одному. Представил себе такое на практике и в процессе монтажа. Автор в
этой теме, надеюсь у него есть чувство юмора и он не обидится )
Цитата(Geeft @ 15.10.2012, 11:52)

На картинке ниже - коллектор приточного воздуховода, маленькие воздуховоды идут по 5 этажам, на каждый этаж по одному. Представил себе такое на практике и в процессе монтажа. Автор в
этой теме, надеюсь у него есть чувство юмора и он не обидится )
Это называется сплетня. когда двое обсуждают третьего.
Хотите что то сказать напишите в тему, а так вы делаете человека несчастным.
некрасиво
В той теме отписался (правда не про коллектор, т.к. заметил его позже). Знаю, что некрасиво так делать, заранее приношу свои извинения. Если кто-то высмеет так же мой проект - буду благодарен ему, если замечания будут справедливыми.
Относительно приложенной картинки - прямоугольные воздуховоды соединяются либо фланцами, либо широ-рейками, минимальные монтажные расстояние между 2-мя воздуховодами рекомендуются 0,5(b1+b2)+150мм, где b1-ширина одного воздуховода, b2-ширина второго (Пособие к СНиП 3.05.01-85).
Показанный на плане участок воздуховода просто будет невозможно смонтировать, изготовители воздуховодов и монтажники будут ругаться.
Geeft, надо схему смотреть - может они на разных отметках...
AAANTOXA
8.11.2012, 14:38
не знаю куда наверное сюда .
обьект - неотапливаемая надземная парковка 8 этажей. наружных стен нет - только ограждения. парковка шириной 70 м (по нормам открытой парковка считается шириной до 36 м как я понял) доделываю стадию П за предыдущим ОВшником.
началось все с того что так как 70 больше 36 то эксперт сказал делать дымоудаление . сделали. экспер сказал делать вентиляцию . сделали вытяжную. эксперт посмотрел и сказал делать и приточную. долго орали что это самая бредовая идея в мире - гнать в открытую неотапливаемую парковку холодный приток ... эксперт логики не внемлет он тыкает в нормы ... в итоге на каждом этаже стоят осевые вентиляторы которые воздух от наружных ограждений гонят внутрь парковки ... но это все ладно . не беда. и не так дорого так как вытяжка обьединяется с ДУ и вентиляторы ДУ используются как вытяжные и понятно что их ни кто включать не собирается ... а приточные осевики дешевы и их тоже ни кто включать (а может и монтировать) не станет...
далее в парковке есть рампы по которым авто заезжает с этажа на этаж. некая организация или конкретный человек которого назовем ЗАКАЗЧИК пожелал отапливать эти рампы так как авто в слякоть заезжает - с него течет ... и это все замерзает и все - аварийная ситуация - авто на обмерзшей рампе вьехало в стену . решать проблему устройством какихто решеток и тп тоесть улучшать сцепление колес и полотна зак не захотел . мое предложение устройство теплого пола отверг ГИП аргументировав тем что стоянка вообще металлическая и стяжки на рампе 100 мм и она потрескается от теплого пола. ГИП склонялся к инфракрасникам. далее я этим проектом не занимался - стадию Р выполнял другой чел.
открываю я стадию Р и вижу над каждой рампой по 8 инфракрасников висит . каждый 1 кВт мощности. рампа это прямоугольник 10500х5200 . обогреваем рампы с 1-го на 2-й этаж, со 2го на 3-й (хз зачем) и с 7-го на 8-й (он же кровля) (тоесть на кровле тоже машинки стоят просто под открытым небом). на плане 8го этажа тоже изображены инфракрасники над рампой. тоесть разреза нет и как они там левитируют над ней не ясно. всего на всю стоянку получилось почти 300 штук !!!!!! почти 300 кВт !!!! в основных показателях проекта эта цифирь почемуто не указана . мне стало интересно - в яндекс маркете этот обогреватель стоит 3300р х300 шт = 1 млн . ну ладно это терпимо ))
теперь сюжет закручивается - возникает резонный вопрос - как включать данные устройства )) ну жечь 300 кВт круглосуточно ни кто не станет . вот сижу я и слушаю высказываемые идеи (у нас опенспейс тут) и ржу втихую. по датчику температуры - не не катит , может ведь и м -20 рампа быть просто сухой ... по датчику влажности - не катит - лёдж ведь "сухой"... новый гип ваще идею задвинул дескать ОПТИЧЕСКИЙ датчик ставим - от сухого бетона одно отражение а от льда другое ... пока не решили вообщем )) но в любом случае к цене 1 мл за инфракрасники добавится цена за комплект автоматики * на количество рамп...
так и живем . за то не скушно .
ИКашники для того чтоб льда на рампах не было? тогда датчик на поверхность бетона и держать её, температуру поверхности бетона, выше точки росы у воздуха. напрмиер. не идеально, но работать будет. исключая катаклизмы, конешно..
Мне кажется нужно "волну гнать", поочерёдно включая ИК секциями начиная с верхней и заканчивая нижней.
Время работы каждой секции считать от температуры воздуха из расчёта прогрева поверхности от температуры воздуха до плюсовой (или как предложено выше - до точки росы).
Секции должны включаться с перекрытием на полпериода, т.е. 2-я включается, когда 1-я отработала половину времени, 3-я включается, когда отключается 1-я, 4-я включается, когда отключается 2-я, и т.д.
Можно сделать 2 волны параллельно: 1-4этажи, и 5-8 этажи, смотря какая мощность на обогрев будет в распоряжении.
Для самых нижних и самых верхних секций - повышающий коэффициент ко времени работы.
Khomenko_A_S
9.11.2012, 12:04
Как вариант можно рампы обдувать воздухом, периодически теплым
а можно просто реагентами посыпать

)
AAANTOXA
9.11.2012, 12:42
Цитата(and @ 9.11.2012, 12:59)

Мне кажется нужно "волну гнать", поочерёдно включая ИК секциями начиная с верхней и заканчивая нижней.
Время работы каждой секции считать от температуры воздуха из расчёта прогрева поверхности от температуры воздуха до плюсовой (или как предложено выше - до точки росы).
Секции должны включаться с перекрытием на полпериода, т.е. 2-я включается, когда 1-я отработала половину времени, 3-я включается, когда отключается 1-я, 4-я включается, когда отключается 2-я, и т.д.
Можно сделать 2 волны параллельно: 1-4этажи, и 5-8 этажи, смотря какая мощность на обогрев будет в распоряжении.
Для самых нижних и самых верхних секций - повышающий коэффициент ко времени работы.
вы невнимательны - инфракрасники есть на 1,2 и 8 этажах. в принциипе ИМХО они и на 2м не нужны. тоесть они вообще не нужны но это ладно ))) там площадка 10х5 м над ней 8 инфракрасных обогревателей на высоте 3.5 . у них поток излучения так или иначе уже с перехлестом идет . я вообще не знаю откуда взялась цифра 8 кВт на 50 кВм. это 160 Вт на 1 квм . не считал но чисто на вскидку это МНОГО . нам ведь не нужно нагреть до +30 поверхность.
Цитата(Khomenko_A_S @ 9.11.2012, 13:04)

Как вариант можно рампы обдувать воздухом, периодически теплым
зашибись . инфракрасное излучение хоть поглощается почти полностью а теплый воздух мало того что надо ДУТЬ тобишь вентилятор нужен так он (воздух) еще и отдаст бетону только часть тепла а оставшаяся часть просто улетит ...
Цитата(ssn @ 9.11.2012, 13:17)

а можно просто реагентами посыпать

)
да блин! реагентами посыпать, сделать какието решетки металлические , или какуюто поверхность с повышенными сцепными св-вами...
но это все отвергнуто по тем или иным причинам. вместо этого имеем 300 кВт инфракрасников на которые нет энергии и не понятно как их включать
возможно и мне это видится ближе к реальности что это ни кто включать не станет а по факту будет таджик и реагенты ...
Khomenko_A_S
9.11.2012, 12:46
Цитата(AAANTOXA @ 9.11.2012, 13:42)

зашибись . инфракрасное излучение хоть поглощается почти полностью а теплый воздух мало того что надо ДУТЬ тобишь вентилятор нужен так он (воздух) еще и отдаст бетону только часть тепла а оставшаяся часть просто улетит ...
да блин! реагентами посыпать, сделать какието решетки металлические , или какуюто поверхность с повышенными сцепными св-вами...
Воздух уносит влагу, даже холодный
А по факту могут и на таджика зажлобиться)))
Цитата(AAANTOXA @ 8.11.2012, 15:38)

теперь сюжет закручивается - возникает резонный вопрос - как включать данные устройства )) ну жечь 300 кВт круглосуточно ни кто не станет . вот сижу я и слушаю высказываемые идеи (у нас опенспейс тут) и ржу втихую. по датчику температуры - не не катит , может ведь и м -20 рампа быть просто сухой ... по датчику влажности - не катит - лёдж ведь "сухой"... новый гип ваще идею задвинул дескать ОПТИЧЕСКИЙ датчик ставим - от сухого бетона одно отражение а от льда другое ... пока не решили вообщем )) но в любом случае к цене 1 мл за инфракрасники добавится цена за комплект автоматики * на количество рамп...
так и живем . за то не скушно .
Предусмотрить один рубильник на всю эту байду, и прописать обязательство круглосуточно работать с наступлением отопительного сезона. Теперь и Заку будет не скучно. А потом годика через два после сдачи объекта, я туда приду с энергосервисом.
Цитата(AAANTOXA @ 8.11.2012, 15:38)

далее в парковке есть рампы по которым авто заезжает с этажа на этаж. некая организация или конкретный человек которого назовем ЗАКАЗЧИК пожелал отапливать эти рампы так как авто в слякоть заезжает - с него течет ... и это все замерзает и все - аварийная ситуация - авто на обмерзшей рампе вьехало в стену .
А кто вообще сказал, что то что течет с авто будет замерзать?
Авто попадает с улицы, улицу просыпали реагентами, то что стекло не замерзнет.
Если рампы крытые не будет льда.
Можно скоро сходить на экскурсию на крытую неотапливаемую стоянку - нет льда.
Например Внуково аэропорт и прочие - сколько раз заезжал - не помню льда.
Гы в вашей фирме есть автомобилисты - или только пешеходы теоретики?
AAANTOXA
9.11.2012, 17:07
здесь несколько стоянок запроектировали за посл время. это требование было только на одной. яж гговорю - это не наша хотелка . мы предлагали заку решать проблему архитектурными методами - покрытяи там всякие и тп ... нет грит надо ГРЕТЬ...
ГИП вообще умница и обычно фигни не делает но видимо попался там очень упертый человек ...
Понятно, ну за счет Зака любые хотелки.....и по указанию Зака.
Сергей Валерьевич
9.11.2012, 19:13
http://www.vesti.ru/m/doc.html?id=953882да, не всегда приколы от проектировщиков бывают смешными..
Там же вонища должна была быть... как может женщина принимать душ в таких условиях? Чёт корреспондент не понял, как всегда....
Может засорилась дыхалка и прорвались газы через сифоны как раз в тот момент....
Nasosnik25
14.12.2012, 11:47
Продолжаем тему душевых на производстве!
А это косяк архитекторов. Душевую предусмотрели - все хорошо, но забыли про балочку. Нестрашно в принципе - помыться можно, да и белье есть где посушить

Главное гидрозатворы есть.
Nasosnik25, это просто ппц, как допустили такое при сдаче помещения - не предполагаю, видимо технадзора на объекте совсем не было, это же прямое нарушение производственной безопасности. Да и строили наверно джамшуты (во главе их с начальником равшаном)
да ладно. придёт эксплуатация и решит по месту - ОБРЕЗАТЬ ЛИШНЕЕ! и все, делов то.
Nasosnik25
4.2.2013, 20:44
Цитата(Geeft @ 4.2.2013, 11:58)

Nasosnik25, это просто ппц, как допустили такое при сдаче помещения - не предполагаю, видимо технадзора на объекте совсем не было, это же прямое нарушение производственной безопасности. Да и строили наверно джамшуты (во главе их с начальником равшаном)
Не - именно по проекту так. Джамшуты исполнили все по проекту. Архитектор не понял, что там балка согласно КМ должна быть и зафигачил душевую.
Вот поэтому раздел АР должен разрабатываться раньше КМ
Получаю план от АР. Считаю теплопотери, теплопритоки.
Оказывается арх указал угол, который выходит на север, а не направление севера!!!
Пересчитываю

...
Цитата(Roma @ 18.2.2013, 10:28)

арх указал угол, который выходит на север, а не направление севера!!!
Архи они такие...

креатиФФные!
Composter
3.4.2013, 22:07
не могу не поделиться увиденным сегодня .что бы убеддиться что это не лючок захватил акс
Цитата(Roma @ 18.2.2013, 10:28)

Получаю план от АР. Считаю теплопотери, теплопритоки.
Оказывается арх указал угол, который выходит на север, а не направление севера!!!
Пересчитываю

...
Делаете поправку на Север пол процента, зато потом 15%, а то и больше запас.....
Смысл всей этой возни не укажете?
Цитата(jota @ 4.4.2013, 0:24)

Делаете поправку на Север пол процента, зато потом 15%, а то и больше запас.....
Смысл всей этой возни не укажете?
Ну для теплопритоков имеет смысл
Цитата(zaharov63 @ 2.7.2010, 12:34)

Как то одного электрика, случайно зашедшего на страничку ОВ одного из форумов, очень развеселил термин "местные отсосы". Наверное, молодой и с богатой фантазией. Пришлось ответить ему, что в электрике "кабельная канализация" так же кого-то может ввести в заблуждение.
Да ет фихня!...То ли дело "КабЕльный журнал"!!!...там - Вы не поверите - приведены таблицы у какого кабеля какой длины!...
У меня на одном из объектов, расположенном на склоне, арх запроектировал выпуск канализации не под гору, а в гору.
Все попытки и предложения по изменению решительно отвергались архом и заком, который готов был понести любые доп.расходы только оставить как есть. Как выяснилось потом, арх его напугал, сказав что если делать новое монтажное под выпуск то мы разрушим весь фундамент (ага, ага... алмазной коронкой) ну тот и повёлся.
Выпуск из подвала глубиной, в этом месте, -2,7м от рельефа... днище поворотно-выпускного колодца оказалось на -5 м от рельефа, днище камеры септиков -7,5

Зато потом мы пошли под гору обогнув дом

и поле фильтации вывели на нормальную глубину.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.