Полная версия этой страницы:
Вентиляция в санузле
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, советом, как реализовать вентиляцию в моем случае.
За стеной туалета из потолка выходит одна труба 125мм, в нее идет вентиляция из туалета. От вентилятора до трубы не более 50см.
Требуется сделать вентиляцию в ванной. Как я понимаю, в моем случае это можно реализовать только через тройник и обратные клапаны. От предполагаемого тройника до вентилятора в ванной расстояние около 200см. Подскажите, как грамотно реализовать (тройник с прямым углом или еще как-то? где ставить обратные клапаны? и т.д.). Вентиляцию планирую делать из пластиковой трубы 60х120 или 60х204. Спасибо.
K_a_t_r_i_n
8.2.2021, 11:35
вентилятор нужен ОДИН после тройника по ходу движения воздуха
ivanovsru
8.2.2021, 22:12
Цитата(MikhailZ @ 8.2.2021, 6:32)

Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, советом, как реализовать вентиляцию в моем случае.
За стеной туалета из потолка выходит одна труба 125мм, в нее идет вентиляция из туалета. От вентилятора до трубы не более 50см.
Требуется сделать вентиляцию в ванной. Как я понимаю, в моем случае это можно реализовать только через тройник и обратные клапаны. От предполагаемого тройника до вентилятора в ванной расстояние около 200см. Подскажите, как грамотно реализовать (тройник с прямым углом или еще как-то? где ставить обратные клапаны? и т.д.). Вентиляцию планирую делать из пластиковой трубы 60х120 или 60х204. Спасибо.
Предлагаю такой вариант с канальным вентилятором,
vsklokoch
10.2.2021, 6:41
Цитата(ivanovsru @ 8.2.2021, 22:12)

Предлагаю такой вариант с канальным вентилятором,
У Вас канальный вентилятор 204*60? Круто. Где такой взять?
Skaramush
10.2.2021, 17:32
Не придирайтесь, коллега. Художник так видит. Художника каждый может обидеть.
santexnik1
28.2.2021, 12:44
Как лучше поступить в данной ситуации? В здании имеется туалет, в котором расположены несколько кабинок. Здание одноэтажное. Над первым этажом есть чердак. Над каждой кабинкой необходимо установить вытяжное устройство на 100 м3/ч. Чердачное перекрытие каркасное с утеплителем 442 мм. Обшито гипсокартоном. Смотрю, что есть очень много потолочных вытяжных устройств, наподобие Balance-E-125-SW. Но все они как я понимаю монтируются к подшивным потолкам. Для монтажа в перекрытии ничего пока найти не могу. В данном случае, так есть чердак, то воздуховоды лучше разместить на чердаке и утеплить их или же все-таки подшить потолок и разместить воздуховоды под перекрытием?
Несколько кабинок - это сколько?
Кабинки выгорожены до потолка?
santexnik1
28.2.2021, 15:11
Цитата(ИОВ @ 28.2.2021, 14:36)

Несколько кабинок - это сколько?
Кабинки выгорожены до потолка?
Несколько это 5
Да, до потолка.
Понятно, что лучше было бы сделать подвесной потолок, так как в этом случае в чердачном перекрытии (которое, кстати, неплохо утеплено) пришлось бы делать только одно отверстие. Или же оставить воздуховоды открытими. Но с другой стороны, открытые воздуховоды некрасиво будут смотреться.
Проще, чем подш. потолок, выполнить декоративную зашивку воздуховодов.
Ещё, в нормах нет требований о выгораживании каждой кабинки в с/у. Поэтому можно выполнить в перегородках между кабинками декоративные переточные решётки и забрать воздух только из центральной или любой другой.
требований нет, но лучше над каждым очком по диффузору поставить.
santexnik1
6.3.2021, 11:08
В итоге сделал следующие варианты. Скажите свое мнение.
Первый вариант при условии, что будет подвесной потолок.
https://drive.google.com/file/d/1a2L3nnpIs2...iew?usp=sharingОстальные варианты при условии, что подвесного потолка не будет
Второй вариант. В перекрытии одно отверстие. Воздуховоды у потолка зашить гипсокартоном.
https://drive.google.com/file/d/1Jtg6EPOeaq...iew?usp=sharingТретий вариант.
https://drive.google.com/file/d/1os61mi2-Zo...iew?usp=sharing В перекрытии 5 отверстий. Этот вариант кажется нелогичным из-за того, что в перекрытии (а перекрытие каркасное) придется сделать так много отверстий.
Последний вариант
https://drive.google.com/file/d/17J_hJYcclh...iew?usp=sharingУменьшить количество отверстий путем уменьшения количества диффузоров.
Перегородки между помещениями до потолка, кабинки между унитазами нет.
Собственно, прокомментируйте первый вариант и скажите, какой из 2-4 лучше?
И еще вопрос, можно ли шумоглушитель и вентилятор располагать вертикально? И где их лучше разместить? На чердаке или же найти место под потолком?
Дмитрий2
11.3.2021, 19:09
Цитата(Амиго @ 1.3.2021, 14:45)

требований нет, но лучше над каждым очком по диффузору поставить.
Даже если стенки между кабинками не до потолка? С чем это связано, что так лучше просто не могу понять... Ведь если с одного унитаза -50 м3/ч, со второго -50 м3/ч, разницы ведь сильной не будет, что поставить два диффузора по 50 м3/ч, либо 1 на 100 м3/ч.
Чем больше распределения по местам вытяжки (с учетом препятствий и направления тока воздуха от источника приточного до вытяжных решеток) - тем меньше застойных зон, т.е. тем лучше происходит воздухообмен в помещении.
Дмитрий2
11.3.2021, 21:28
Цитата(aas3 @ 11.3.2021, 21:05)

Чем больше распределения по местам вытяжки (с учетом препятствий и направления тока воздуха от источника приточного до вытяжных решеток) - тем меньше застойных зон, т.е. тем лучше происходит воздухообмен в помещении.
Ну может быть... А если скажем, перед теми же кабинками в коридоре умывальники расположены по обоим концам туалета, то тоже лучше сделать два диффузора в зале перед кабинками над каждым? И вообще надо ли в коридоре перед кабинками вытяжка? В дверях и так есть переточные решетки
Воздух из помещения (с запахами, влажностью и прочим) идёт в вытяжку (от источника притока) всегда по самому простому пути (прямая с учетом огибания препятствий) - определитесь, что вы хотите из помещения убирать в первую очередь - запах или влажный воздух? И размещайте диффузоры согласно поставленной цели (если, конечно, это нормам не противоречит).
Дмитрий2
14.3.2021, 13:46
Задумался, а есть ли смысл в отдельно стоящем туалете делать приток в коридор тем более в объеме вытяжки (для баланса) если есть наружная дверь и вытяжка работает только когда человек внутри?
На другом форуме вычитал, что надо ещё и греть весь воздух вентиляции туалета радиаторами. Кто-то говорит надо если вентиляция естественная, кто-то говорит, что надо всегда. Проверил. По формуле 0,28*V*c*p(t1-t2) выходят очень большие теплопотери через вентиляцию. В разы больше чем через конструкции. Эта формула справедлива только для естественной вентиляции?
vsklokoch
15.3.2021, 21:15
Цитата(Дмитрий2 @ 14.3.2021, 13:46)

В разы больше чем через конструкции.
Бинго! Все так. И для выхолаживания помещения нет разницы каким путем холодный воздух туда попадает.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.