Доброго всего!
Подскажите, пожалуйста: Дано: АЗС, резервуары для хранения топлива там подземные, поэтому для расчета пожаротушения беру только бензовоз (АЦ), заправочные островки и узел слива.
Пожаротушение бензовоза (АЦ) принимаю 15л/с в соответствии с п.8.52 СП156 ("При этом общий расход воды на охлаждение надземных резервуаров (сосудов) должен быть не менее 15 литров в секунду.")
+расход воды на пожаротушение заправочных островков и узла слива.
Верно ли? (меня смущает что в аналоге, предоставленном заказчиком, посчитано что пожаротушение бензовоза (АЦ)+пожаротушение заправочных островков и узла слива получилось меньше 15 л/с и приняли в расчет 15 л/с.-но ведь в СП156 написано только про надземные резервуары...тоесть плюсовать расход на заправочные островки и узел слива всё же нужно...