Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: пожаротушение АЗС
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
_Knopka_
Доброго всего!
Подскажите, пожалуйста: Дано: АЗС, резервуары для хранения топлива там подземные, поэтому для расчета пожаротушения беру только бензовоз (АЦ), заправочные островки и узел слива.
Пожаротушение бензовоза (АЦ) принимаю 15л/с в соответствии с п.8.52 СП156 ("При этом общий расход воды на охлаждение надземных резервуаров (сосудов) должен быть не менее 15 литров в секунду.")
+расход воды на пожаротушение заправочных островков и узла слива.
Верно ли? (меня смущает что в аналоге, предоставленном заказчиком, посчитано что пожаротушение бензовоза (АЦ)+пожаротушение заправочных островков и узла слива получилось меньше 15 л/с и приняли в расчет 15 л/с.-но ведь в СП156 написано только про надземные резервуары...тоесть плюсовать расход на заправочные островки и узел слива всё же нужно...
Ferdipendoz
Цитата(_Knopka_ @ 20.3.2021, 3:24) *
Доброго всего!
Подскажите, пожалуйста: Дано: АЗС, резервуары для хранения топлива там подземные, поэтому для расчета пожаротушения беру только бензовоз (АЦ), заправочные островки и узел слива.
Пожаротушение бензовоза (АЦ) принимаю 15л/с в соответствии с п.8.52 СП156 ("При этом общий расход воды на охлаждение надземных резервуаров (сосудов) должен быть не менее 15 литров в секунду.")
+расход воды на пожаротушение заправочных островков и узла слива.
Верно ли? (меня смущает что в аналоге, предоставленном заказчиком, посчитано что пожаротушение бензовоза (АЦ)+пожаротушение заправочных островков и узла слива получилось меньше 15 л/с и приняли в расчет 15 л/с.-но ведь в СП156 написано только про надземные резервуары...тоесть плюсовать расход на заправочные островки и узел слива всё же нужно...

А у вас на заправке газовое моторное топливо есть?
_Knopka_
Цитата(Ferdipendoz @ 20.3.2021, 15:33) *
А у вас на заправке газовое моторное топливо есть?

нет

Цитата(Ferdipendoz @ 20.3.2021, 15:33) *
А у вас на заправке газовое моторное топливо есть?

нет
Ferdipendoz
Зачем тогда п.8.52? Для вас п.6.37. там суммарный расход равен максимальному расходу на тушение зданий + расход на охлаждение надземных резервуаров. Бензовоз охлаждать зачем? Он не надземный резервуар. Его либо тушить, либо уезжать он должен. Я так вижу, что у вас будет просто максимальный расход на тушение зданий