ingener_seb
Добрый день! Коллеги первый раз попалась система (зависимая, открытая), где необходимо смешивание подачи с обраткой. Нужно смешать Т1 и Т2 чтобы снизить температуру на ГВС до 70 градусов. Для наглядности прикрепляю схему узла ввода. Помогите найти смеситель и регулятор температуры, который показан на схеме. Российской марки, Ду 50 мм. Импортные просто не смогут купить. И еще уточнить, что сейчас ставят в узлах ввода, за место "шайбы"?.
ingener_seb
и тишина...
keaton
Цитата(ingener_seb @ 19.4.2021, 8:41) *
Добрый день! Коллеги первый раз попалась система (зависимая, открытая), где необходимо смешивание подачи с обраткой. Нужно смешать Т1 и Т2 чтобы снизить температуру на ГВС до 70 градусов. Для наглядности прикрепляю схему узла ввода. Помогите найти смеситель и регулятор температуры, который показан на схеме. Российской марки, Ду 50 мм. Импортные просто не смогут купить. И еще уточнить, что сейчас ставят в узлах ввода, за место "шайбы"?.

Регуляторы температуры - РТ-ДО, ТРЖ, РТЕ

Вместо шайбы ставят ручные балансировочные клапаны
ingener_seb
Цитата(keaton @ 19.4.2021, 10:55) *
Регуляторы температуры - РТ-ДО, ТРЖ, РТЕ

Вместо шайбы ставят ручные балансировочные клапаны



Большое Вам спасибо !!!
svoroponov
Теплофикационную воду на ГВС?
Vjacheslav1970
Цитата(svoroponov @ 26.4.2021, 14:31) *
Теплофикационную воду на ГВС?

Так указан же тип системы - Открытая, зависимая. Что подразумевает водоразбор непосредственно из тепловой сети.

Цитата(ingener_seb @ 19.4.2021, 9:41) *
Добрый день! Коллеги первый раз попалась система (зависимая, открытая), где необходимо смешивание подачи с обраткой. Нужно смешать Т1 и Т2 чтобы снизить температуру на ГВС до 70 градусов. Для наглядности прикрепляю схему узла ввода. Помогите найти смеситель и регулятор температуры, который показан на схеме. Российской марки, Ду 50 мм. Импортные просто не смогут купить. И еще уточнить, что сейчас ставят в узлах ввода, за место "шайбы"?.

Для лета не нужна никакая регулировка, так как вода подаётся уже с нужной температурой и с небольшим перепадом, поэтому "летняя" шайба попросту не нужна. А вот зимой обязательно вместо "зимней" шайбы установите балансировочный кран, чтобы отрегулировать циркуляцию в ГВС, а лучще всего на циркуляционный трубопровод установить небольшой циркуляционный насос, так как очень не просто балансировочным краном отрегулировать циркуляцию в ГВС. Для регулирования температуры в ГВС подходят как двухходовые, так и трёхходовые регуляторы температуры (это седельный клапан с термостатической головкой с выносным датчиком), который подбирается по перепаду и расходу.
svoroponov
Интересно , и сколько при этом прослужат трубы теплотрассы , если в неё подавать воду годную для питья , а элеватор предполагает наличие перегретой воды - накипь и скоростное зарастание труб плюс быстрая коррозия.
Галиев
Цитата(svoroponov @ 15.7.2021, 16:04) *
Интересно , и сколько при этом прослужат трубы теплотрассы , если в неё подавать воду годную для питья , а элеватор предполагает наличие перегретой воды - накипь и скоростное зарастание труб плюс быстрая коррозия.

Ну, почему же? В нашем регионе, в двух районах (знаю лично) водопроводная, питьевая вода имеет Жобщ 400-600 мкг экв/кг. Знакомый начкот ругается, что ему отказывают в ремонте ХФО, мол и так хорошо получается, два раза в год ДКВР 10/13 почистит и ладно.
tiptop
Цитата(svoroponov @ 15.7.2021, 16:04) *
накипь и скоростное зарастание труб плюс быстрая коррозия.

В России государство заботится и о качестве сетевой воды. Есть соответствующие требования. wink.gif
svoroponov

Химводоподготовка воды для теплофикации вещь затратная. Интересно , сколько стоит куб такой обработанной воды в том числе и на разборе для горячего водоснабжения для потребителя? Да и качество воды как питьевой
сразу становится под вопрос.
tiptop
Цитата(svoroponov @ 21.7.2021, 10:52) *
Химводоподготовка воды для теплофикации

В России "теплофикацией" называют не открытую систему теплоснабжения, а любое теплоснабжение при комбинированной выработке электроэнергии.

Правда, бывают ещё теплофикационные экономайзеры.
svoroponov
Воду, прошедшую хим-водоподготовку для использования в системах отопления у нас называют теплофикационной водой.
tiptop
Цитата(svoroponov @ 26.7.2021, 18:20) *
Воду, прошедшую хим-водоподготовку для использования в системах отопления у нас называют теплофикационной водой.

Понятно. В наших странах термины немного разные.
На этом форуме кто-то из Прибалтики вместо слова "расход" упорно пишет "дебет". rolleyes.gif
svoroponov
Термин ,,теплофикационная вода ,, это термин идёт ещё из нормативных документов , принятых в СССР. Термин ,,дебет ,, это касается в том числе и скважин , прихода и расхода воды в них.
tiptop
Цитата(svoroponov @ 27.7.2021, 12:14) *
Термин ,,теплофикационная вода ,, это термин идёт ещё из нормативных документов , принятых в СССР. Термин ,,дебет ,, это касается в том числе и скважин , прихода и расхода воды в них.

Я знаю, что это придумали не в современных Эстонии или Литве. Повторяю: эти термины не к месту употребляются. Выглядит как "слышал звон..." wink.gif
svoroponov
У сырой воды помимо жёсткости есть ещё кислородная составляющая. И если в замкнутых системах процент кислорода в воде реагируя с железом снижается и вода становиться как бы ,,умягчённая ,, , коррозия уменьшается то в открытых системах из-за замещения воды при разборе свежей процесс интенсивной коррозии идёт непрерывно. По этому резко снижается срок службы трубопроводов. Как сказано в одном из фильмов ,,На эту заразу никаких денег не напасёшься ,,
Срок службы труб уменьшается почти в 2 раза.
awlan
Цитата(svoroponov @ 27.7.2021, 19:44) *
У сырой воды помимо жёсткости есть ещё кислородная составляющая. И если в замкнутых системах процент кислорода в воде реагируя с железом снижается и вода становиться как бы ,,умягчённая ,, , коррозия уменьшается то в открытых системах из-за замещения воды при разборе свежей процесс интенсивной коррозии идёт непрерывно. По этому резко снижается срок службы трубопроводов. Как сказано в одном из фильмов ,,На эту заразу никаких денег не напасёшься ,,
Срок службы труб уменьшается почти в 2 раза.


Так "сырой" водой, вменяемые сетевики и не подпитывают.
Требования к сетевой воде прописаны в СП Тепловые сети.
Её стоимость примерно в три раза выше(у нас в городе) простой водопроводной.
tiptop
Цитата(awlan @ 27.7.2021, 15:56) *
Так "сырой" водой, вменяемые сетевики и не подпитывают.
Требования к сетевой воде прописаны в СП Тепловые сети.

Вижу, что бесполезно об этом писать. bang.gif

Человек просто выдаёт нереальную ситуацию за обычную. ...Зато есть, что покритиковать. rolleyes.gif