Цитата(selbultekov @ 9.7.2021, 8:44)

Сформулирую, чтобы понимать. Мы подаем воду в систему от насосной станции на выведенные патрубки и домовые стояки В2.
От проектируемой НС (в здании) мы подаем воду во внутридомовые стояки на ПК. Патрубки, торчащие наружу, нужны на случай, когда НС не работает (нет электричества), для того чтобы к ним подключилась пож.машина и дунула своим насосом воду в стояки на ПК.
Цитата(selbultekov @ 9.7.2021, 8:44)

Однако необходимо предусматривать возможность подключения патрубков ДО и ПОСЛЕ насосной станции.
С запорным устройством в открытом положении
Цитата(selbultekov @ 9.7.2021, 8:44)

Не пойдет ли вода по наименьшему пути преломления
Вода всегда идет по пути наименьшего сопротивления.
Цитата(selbultekov @ 9.7.2021, 8:44)

И опять же таки, такая схема приводит к тому, что подача ПОСЛЕ насосов в систему работать не будет, так как там установлены обратные клапаны.
Возможно я как-то неправильно трактую СП...
Вот тут подробнее.
Врезка в напорную сеть после насосов нужна для подачи воды на стояки ПК. Но, никак не в обратную сторону (в дуло насосу так сказать). На то там обратник и стоит, как бэ.