Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Балансировка системы теплоснабжения вентиляции
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Артур07
Доброго Дня! Как правильно сбалансировать систему теплоснабжения вентиляции. На входе в вент камеру стоит ручной балансировочный клапан на подаче, далее магистраль тянется до потребителей в количестве 2 вент установок и более. Какой должен быть алгоритм проведения балансировки.
Артур07
Заниматься буду впервые, может быть есть у кого проверенная методика?
Neowise
Если один бал. вентиль (на входе см. узла) : открываете 3х клапан на 100% и выставляете балансировочником проектный расход.
Если два бал. вентиля, (один в малом контуре, другой на входе): закрываете 3х клапан и выставляете проектный расход в малом контуре, затем открываете клапан и выставляете проектный расход в основном контуре при этом мерять расход на балансировочнике малого контура.
Начинать с самого дальнего узла.
Neowise
По схеме не совсем понятно, 3х клапан установлен на смешение или на разделение.
Артур07
3-хходовой клапан на узле смешивания.
Neowise
Сообщение 3
Артур07
Спасибо за совет, по итогам отпишусь!
Артур07
Еще один вопрос по теме, как быть с первым узлом (фото)?
На обратке и подаче стоят балансировочные клапана, как отрегулировать данный узел?
Neowise
Узел для П54 ?
Если этот узел, то как в сообщ 3.
Артур07
Нет, узел от ИТП3
Балансировочные клапана 071 и 076
Neowise
А что это такое ?
Артур07
В каждой венткамере стоит
Neowise
Установить проектный расход теплоносителя двух приточек с открытыми регулирующими клапанами. Сами приточки можно не включать, но надо, чтобы циркуляционные насосы работали.