Цитата(Se77 @ 17.12.2021, 5:02)

Подскажите, может есть методики аварийной остановки котла КВГ 6.5 при отключении электроэнергии. Проблема в том, что подовые горелки разогреваются до высокой температуры и при отлючении э/э, могут произойти неприятные последствия. Пока такой ситуации не было, но может возникнуть. Второй ввод электроснабжения котельной был, но сейчас нет.
Действия операторов при отключении электроэнергии прописываются в производственной инструкции. Инструкция разрабатывается ответственными лицами организации исходя из местных условий эксплуатации.
Будучи оператором на квартальной котельной с двумя котлами КВГ-6,5 (7,56), при отключении светы работали так:
1. перекрыть рабочие и контрольные газовые краны, открыть свечи безопасности.
2. полностью закрыть перемычку расхолаживания.
3. полностью открыть задвижки на сетевом насосе.
4. при падении давления в сети перейти на "прямую" подпитку за счет давления исходной воды.
5. вручную открыть осевые направляющие на дымососе и вентиляторе.
6. при длительном останове подрывать воздушники на котле и стравливать пар.
Категорически запрещается пользоваться дренажными вентилями с нижних точек коллекторов котла.
Для тех, кто не в танке (типа типтопа), щель из огнеупорного кирпича, после останова котла светится оранжевым светом, до такой степени она раскалена, от нее жар передаются экранам котла и в отсутствии циркуляции происходит парообразование и гидроудары.
После возобновления светы, сразу включать сетевые насосы опасно, нужно убедиться в отсутствии парообразования, иначе гидроудар в сеть обеспечен.