Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Аварийный останов котла КВГ 7.56-150
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Se77
Подскажите, может есть методики аварийной остановки котла КВГ 6.5 при отключении электроэнергии. Проблема в том, что подовые горелки разогреваются до высокой температуры и при отлючении э/э, могут произойти неприятные последствия. Пока такой ситуации не было, но может возникнуть. Второй ввод электроснабжения котельной был, но сейчас нет.
tiptop
Цитата(Se77 @ 17.12.2021, 5:02) *
подовые горелки разогреваются до высокой температуры и при отлючении э/э

Электричество пропадает, а газ горит?! newconfus.gif
tiptop
ФНиП “Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления”:

Цитата
23. <...> Прекращение подачи электроэнергии от внешнего источника должно вызывать закрытие ПЗК горелок без дополнительного подвода энергии от других внешних источников.
Галиев
Цитата(Se77 @ 17.12.2021, 5:02) *
Подскажите, может есть методики аварийной остановки котла КВГ 6.5 при отключении электроэнергии. Проблема в том, что подовые горелки разогреваются до высокой температуры и при отлючении э/э, могут произойти неприятные последствия. Пока такой ситуации не было, но может возникнуть. Второй ввод электроснабжения котельной был, но сейчас нет.

Действия операторов при отключении электроэнергии прописываются в производственной инструкции. Инструкция разрабатывается ответственными лицами организации исходя из местных условий эксплуатации.
Будучи оператором на квартальной котельной с двумя котлами КВГ-6,5 (7,56), при отключении светы работали так:
1. перекрыть рабочие и контрольные газовые краны, открыть свечи безопасности.
2. полностью закрыть перемычку расхолаживания.
3. полностью открыть задвижки на сетевом насосе.
4. при падении давления в сети перейти на "прямую" подпитку за счет давления исходной воды.
5. вручную открыть осевые направляющие на дымососе и вентиляторе.
6. при длительном останове подрывать воздушники на котле и стравливать пар.

Категорически запрещается пользоваться дренажными вентилями с нижних точек коллекторов котла.

Для тех, кто не в танке (типа типтопа), щель из огнеупорного кирпича, после останова котла светится оранжевым светом, до такой степени она раскалена, от нее жар передаются экранам котла и в отсутствии циркуляции происходит парообразование и гидроудары.

После возобновления светы, сразу включать сетевые насосы опасно, нужно убедиться в отсутствии парообразования, иначе гидроудар в сеть обеспечен.
tiptop
Цитата(Галиев @ 17.12.2021, 15:57) *
щель из огнеупорного кирпича, после останова котла светится оранжевым светом, до такой степени она раскалена, от нее жар передаются экранам котла

То есть речь идёт о самом поде, а не об огневых трубах? unsure.gif

Цитата
горелки разогреваются до высокой температуры
Галиев
Название горелки: подово-щелевая. Расположение горелки в топке - подовое, на уровне пода, конструктивная особенность - щелевая. Горелка представляет из себя трубу Ду 65 с двумя рядами газовыпускных отверстий вдоль оси диаметром около 1.0 мм (точно не помню, но чистили их тоненькой стальной проволочкой) расположенных под углом к вертикали в 45 градусов. Труба эта установлена в щели, выложенной из шамотного кирпича со строго вымеренным расстоянием от стенок газовой трубы до стенке щели, через которое (щель в щели щелевой горелки) дутьевым вентилятором подается воздух. Щель является стабилизатором горения.
Что такое "огневая труба" применительно к водотрубному котлу КВГ-6,5 (7,56)?

Тип горелки - диффузионная, таких уже и не осталось. Микродиффузионные не в счет, совсем другая тема.
tiptop
Цитата(Галиев @ 17.12.2021, 17:38) *
Что такое "огневая труба" применительно к водотрубному котлу КВГ-6,5 (7,56)?

Это не "применительно к котлу", а применительно к подовой щелевой горелке. dont.gif

Я здесь писАл о такой пять лет назад: Наладка котлов, все о наладке
Галиев
Цитата
К промышленным горелкам диффузионного типа относятся подовые щелевые горелки. Коллектор горелки размещается над колосниковой решеткой в кирпичном канале. Канал представляет собой щель в поде котла, откуда и название горелок - подовые щелевые.  [10]
https://www.ngpedia.ru/id646393p1.html
Ни за что бы не догадался, что стальную тубу подово-щелевой горелки обзовут "огневой трубой".
Se77
Спасибо
tiptop
Цитата(Галиев @ 17.12.2021, 18:36) *
https://www.ngpedia.ru/id646393p1.html
Ни за что бы не догадался, что стальную тубу подово-щелевой горелки обзовут "огневой трубой".

У меня язык не поворачивается называть эту трубу "газовым коллектором третьего уровня"... dry.gif

Непонятно, что за третий уровень? wink.gif

...А если бы просто "газовый коллектор", как пишут в книжках, то было бы понятно, какой это из трёх коллекторов внутреннего газоснабжения? rolleyes.gif
Галиев
Цитата(tiptop @ 17.12.2021, 22:37) *
У меня язык не поворачивается называть эту трубу "газовым коллектором третьего уровня"... dry.gif

Непонятно, что за третий уровень? wink.gif

...А если бы просто "газовый коллектор", как пишут в книжках, то было бы понятно, какой это из трёх коллекторов внутреннего газоснабжения? rolleyes.gif

Если не трудно, укажите, где ее обзывают третьим уровнем, я не нашел.


Цитата(Se77 @ 17.12.2021, 20:15) *
Спасибо

Поставьте резервный насосик киловатта на три, и к нему генератор бензиновый (в укромном месте), как света потухнет, так его и включайте, можно с автозапуском. Для создания вялой циркуляции в котле, спасет о парообразования и гидроударов.
tiptop
Цитата(Галиев @ 18.12.2021, 15:04) *
где ее обзывают третьим уровнем, я не нашел.

Неудивительно. Это я только что придумал. rolleyes.gif

Коллектор "первого уровня" - газовый коллектор для котлов.
"Второй уровень" - газовый коллектор перед горелками котла.
"Третий уровень" - газовый коллектор с газовыпускными отверстиями (то, что я называю "огневой трубой").
Галиев
Цитата
Непонятно, что за третий уровень?

Цитата
Неудивительно. Это я только что придумал.

Честно говоря, ничего не понятно. WORLD OF BURNERS? newconfus.gif
Se77
Цитата(Галиев @ 18.12.2021, 16:04) *
Поставьте резервный насосик киловатта на три, и к нему генератор бензиновый (в укромном месте), как света потухнет, так его и включайте, можно с автозапуском. Для создания вялой циркуляции в котле, спасет о парообразования и гидроударов.


Думаю "прямая подпитка" проток и охлаждение обеспечит при открытых "воздушниках". Водоканал стабильно 3.5 кгс дает.
tiptop
Цитата(Галиев @ 17.12.2021, 15:57) *
4. при падении давления в сети перейти на "прямую" подпитку

На подпитку неподготовленной водой?! newconfus.gif

Так и гробят котлы... thumbdown.gif
forrte
Почему сразу неподготовленной водой? Вы какой день в теплоснабжении?
Галиев
Цитата(Se77 @ 20.12.2021, 6:02) *
Думаю "прямая подпитка" проток и охлаждение обеспечит при открытых "воздушниках". Водоканал стабильно 3.5 кгс дает.

Вы зря так думаете. "Прямая подпитка" заменяет подпиточный насос, ее задача восполнять потери в системе теплоснабжения. Когда котел работает на минус тридцать по графику 150/70 и прошло отключение электроэнергии, единственное, что может предотвратить парообразование в котле, это какая-нибудь маломальская движуха воды через котел. Тепла в обмуровке и в кирпиче горелок накоплено столько, что до весны он остывать будет без принудиловки.

Цитата(tiptop @ 20.12.2021, 6:19) *
На подпитку неподготовленной водой?! newconfus.gif

Так и гробят котлы... thumbdown.gif

В действительности, котлы гробит непрофессионализм обслуживающего персонала. Какой дурак додумается собрать схему фильтров ХВО таким образом, что бы в этой ситуации исходная вода пошла в сеть минуя фильтры? Только дурак инициативный! Нормальный оператор просто переключит линию деаэрации на линию подпитки и перекроет подпиточные насосы.
Se77
Цитата(Галиев @ 21.12.2021, 20:29) *
Вы зря так думаете. "Прямая подпитка" заменяет подпиточный насос, ее задача восполнять потери в системе теплоснабжения. Когда котел работает на минус тридцать по графику 150/70 и прошло отключение электроэнергии, единственное, что может предотвратить парообразование в котле, это какая-нибудь маломальская движуха воды через котел. Тепла в обмуровке и в кирпиче горелок накоплено столько, что до весны он остывать будет без принудиловки.


В действительности, котлы гробит непрофессионализм обслуживающего персонала. Какой дурак додумается собрать схему фильтров ХВО таким образом, что бы в этой ситуации исходная вода пошла в сеть минуя фильтры? Только дурак инициативный! Нормальный оператор просто переключит линию деаэрации на линию подпитки и перекроет подпиточные насосы.


Подпитка исходящей водой должна обеспечить движуху в котле при отрытых воздушниках. Потери воды будут, но то уже другое. Жаль предохранительных клапанов нет. Есть надежда, что РЭС все-таки поставит трансформатор на второй ввод котельной.


Конечно, никто не будет обходить фильтры ХВО.
Se77
Меня больше беспокоит, что операторы могут получить ожоги. Сброс воздуха происходит через трубы Ду 15 и обыкновенные пробковые краны, которые выведены в открытый лоток. Лоток вверху котла и открывать краны надо с площадки, еще и изловчиться чтобы дотянуться. А при отключении э/э в ночное время (а по всем законам оно так и будет) эти действия придется проводить во тьме. Сделаю фотку - скину.
tiptop
Цитата(Se77 @ 22.12.2021, 6:03) *
А при отключении э/э в ночное время (а по всем законам оно так и будет) эти действия придется проводить во тьме.

Что мешает установить светильники аварийного освещения? blink.gif
forrte
Цитата(Se77 @ 22.12.2021, 6:03) *
Меня больше беспокоит, что операторы могут получить ожоги. Сброс воздуха происходит через трубы Ду 15 и обыкновенные пробковые краны, которые выведены в открытый лоток. Лоток вверху котла и открывать краны надо с площадки, еще и изловчиться чтобы дотянуться. А при отключении э/э в ночное время (а по всем законам оно так и будет) эти действия придется проводить во тьме. Сделаю фотку - скину.


Значит, надо провести противоаварийную тренировку и всё проверить. При необходимости реорганизовать сброс, чтобы открывать краны было удобно, а местоположение и конструкция приёмного устройства обеспечивали безопасность.
Галиев
Монтировали котел КВГ 14-150 (устанавливается на фундамент ТВГ-8, взамен), и сделали сбоку котла, внизу, на отметке +1400 (на уровне груди) "батарею" кранов для выпуска воздуха и пара протянув от верхних коллекторов вниз полдюймовые трубки, и из двухсотой трубы красивый такой лоток-приемник с дренажем, куда собственно все сливается должно. Выглядело очень аккуратно, но после первого случая отключения электроэнергии, когда девченки травили пар и к кранам нельзя было подойти, так все фонтанировало из лотка, пришлось переделывать напрочь.

Цитата
Подпитка исходящей водой должна обеспечить движуху в котле при отрытых воздушниках.

Вы видимо не представляете, какие потоки тепла в котле перетекают. Ваши воздушники не обеспечат нужного для охлаждения расхода воды через котел, совсем (!), тем более, что наиболее нагретая вода будет на выходе из котла, а на каждом коллекторе всего один спускник. Только обеспечив несколько тонн воды в час Вы сможете избежать парообразования в котле.
tiptop
Цитата(Галиев @ 22.12.2021, 14:34) *
Монтировали котел КВГ 14-150 (устанавливается на фундамент ТВГ-8, взамен), и сделали сбоку котла, внизу, на отметке +1400 (на уровне груди) "батарею" кранов для выпуска воздуха и пара протянув от верхних коллекторов вниз полдюймовые трубки, и из двухсотой трубы красивый такой лоток-приемник с дренажем, куда собственно все сливается должно. Выглядело очень аккуратно, но после первого случая отключения электроэнергии, когда девченки травили пар и к кранам нельзя было подойти, так все фонтанировало из лотка, пришлось переделывать напрочь.

Дренажную воронку ставят пониже, а проём вокруг трубок как-нибудь чем-нибудь закрывают:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Se77
Цитата(Галиев @ 22.12.2021, 15:34) *
Вы видимо не представляете, какие потоки тепла в котле перетекают.

Есть такое. Я на газовой котельной полгода работаю, до этого на угольных.

Аварийное освещение - из области фантастики, а генератор с насосом - сравнимо с экспедицией в соседнюю галактику.

tiptop
Цитата(Se77 @ 23.12.2021, 5:35) *
Аварийное освещение - из области фантастики

Аккумуляторные светильники не особенно дорогие, вроде бы... unsure.gif

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Se77
Цитата(tiptop @ 23.12.2021, 8:33) *
Аккумуляторные светильники не особенно дорогие, вроде бы... unsure.gif

Лампочки тоже недорогие, но их операторы за свою з/п покупают. Сам в шоке, на угольных котельных с этим проще было, как-бы и теплосеть одна.

Вот как воздушники смонтированы
Галиев
Цитата(Se77 @ 24.12.2021, 6:14) *
Лампочки тоже недорогие, но их операторы за свою з/п покупают. Сам в шоке, на угольных котельных с этим проще было, как-бы и теплосеть одна.

Вот как воздушники смонтированы

Феерические идиоты додумались водопроводные водоразборные вентили установить в качестве запорной арматуры на воздушники водогрейного котла, работающего с температурным графиком 150/70. newconfus.gif

И корыто (впрочем, сам такое непотребство однажды делал), не подходит, из него будет пар с перегретой водой извергаться наружу, причиняя термические травмы оперативному персоналу. В качестве приемника, типтоп уже указывал, нужна большущая воронка, в которую будет сбрасываться под напором пароводяная смесь с котла.
Вы, сегодня, не дожидаясь аварии, попробуйте напрочь открыть несколько спускников, как при аварии, и поймете, о чем мы говорим.
tiptop
Цитата(Галиев @ 24.12.2021, 19:33) *
типтоп уже указывал, нужна большущая воронка, в которую будет сбрасываться под напором пароводяная смесь с котла.

Вообще-то, в случае с водогрейным котлом желателен визуальный контроль выходящей среды: как иначе определить, что воздух вышел?. Ситуация противоречивая.
Если бы не это, то напрашивалась бы установка пароотделителя:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Галиев
Цитата(tiptop @ 24.12.2021, 19:46) *
Вообще-то, в случае с водогрейным котлом желателен визуальный контроль выходящей среды: как иначе определить, что воздух вышел?. Ситуация противоречивая.
Если бы не это, то напрашивалась бы установка пароотделителя:


Ни кто не спорит о визуальном наблюдении за сбрасываемой средой. Но не такими же краниками! В далеком детстве, когда у меня была бабушка, на кухне на мойкой висело два таких вентиля. А оне их в качестве запорной арматуры на котле с рабочим давлением под 12 кгс/см2. У него прокладку тарелки клапана уплотнительную из линолеума паром сожрет за минуту и фсё, совсем фсё, сливай котел. Для этих целей раньше применяли игольчатые вентили, с водоотводящей трубкой после вентиля.
forrte
Цитата(tiptop @ 24.12.2021, 19:46) *
Вообще-то, в случае с водогрейным котлом желателен визуальный контроль выходящей среды: как иначе определить, что воздух вышел?. Ситуация противоречивая.
Если бы не это, то напрашивалась бы установка пароотделителя:



Во-первых, выход воздуха вполне себе можно контролировать и невизуальным методом. Для этого окромя глаз некоторые операторы котельных опционально бывают ещё укомплектованы ушами. Поэтому к воронке часто приваривают цилиндрический участок и заглубляют в него спускные трубки.
Во-вторых, и что ещё удобнее, можно распрекрасно разнести место установки спускных кранов и сливного лотка (воронки) на пару метров, благо габариты котла позволяют. И видно, и безопасно.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.