Цитата(Гризли @ 6.5.2022, 10:49)

Калорийность газа указывается в накладной Межрегионгаза, в счете на оплату.
Каждый месяц она разная. Колеблется от 8100 до 8300 (это то что мне присылают). 8000 никогда не встречал. Они всегда стараются это число дать по максимуму.
Реальная калорийность, говорят, ниже. Это у кого есть калориметр.
Но счет за газ приходит для этой калорийности, поэтому жильцам приходится оплачивать то, что дают.
Ну и добавляем КПД по нормативам:
0,80-0,90 КПД котельной;
0,99 - собственные нужды;
0,97 - потери при транспортировке (если есть теплотрасса).
160 м3/Гкал считался хорошим показателем лет 10 - 15 тому назад, на российском оборудовании, при более-менее утепленной трассе.
А с настенными котлами, без трассы должно быть ниже.
В каждой котельной должен быть теплосчетчик, учитывающий отпускаемую энергию.
Берете его показания и сравниваете.
Надеюсь, он у вас есть.
Режимка нахрен не нужна. Только для извлечения из неё реального КПД, если наладчик действительно их проводил, а не выдал шаблон.
Котел работает по заложенной в него программе, по погодному регулированию.
И пользователь никак не может на него влиять.
Калорийность может быть разная встречал 8500 это когда в трубу подмешивали газ из Астраханского газоперерабатывающего завода. А 8000 это стандарт для общих расчетов, была и меньше.Вообщето на это особо обращать не надо. На калорийности не обманут . Цифры из газпрома.
Как уже говорил котел конденсатный, поэтому КПД выше 100. Пишут что 108. Избыток воздуха 1,32. так что подсчинайте. 160 и 40 лет назад не допускался, не то что 10лет назад. Котел напольный, не бытовой. Теплотрассы нет , собственные нужды минимум, так что КПДнетто от КПДбрутто будут отличаться максимум на пару процентов. Режимку никто не отменял или пусть называется не режимка а пюбой протокол испытаний, где указывается реальный удельный расход. Низшая теплота сгорания - количество теплоты, выделяющееся при полном сгорании единицы объема сухого газа, измеренного при нормальных или стандартных условиях, за вычетом теплоты конденсации водяных паров. По действующим стандартам, теплота сгорания (низшая) должна быть не ниже 7600 ккал/м 3.