Цитата(Ferdipendoz @ 12.7.2022, 18:43)

Битумом можно. Лахта, пожалуйста - проникающая гидроизоляция. Пенетрон. Имя им - легион. Для стали в колодце - краски. Для наружки - если сталь, то заводское покрытие ПЭ. Стыки и фасонину - термоусаживающимися материалами. Про трубы на поверхности не понял. Ну так-то краски тоже, но как они по поверхности прокладываются, не вполне ясно. Краски разные - ну хоть эмаль ЭП-773 по шпатлёвке ЭП-0010. Стипицот вариантов
Еще желательно климатические условия учитывать. Не все гидроизоляции одинаково работают при разных температурах на ж/б.
Я делаю проще. Достаю своих строителей - чем они подземную гидроизоляцию на ж/б делают и такую же на колодцы закладываю.
А битум да, спасает:)
Трубы стальные, по привычке, антикор: ПФ-115, ГФ-021 и под теплоизоляцию. Под ЭО краску БТ-177.
И всегда указываю, что возможна замена изоляционных материалов на аналоги с соответствующими свойствами.